❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Uzemnenie tienenia

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Re: Uzemnenie tienenia

Příspěvekod mpcz » 7 years ago

Ano, taky netvrdím, že nemůže odejít. Jen tvrdím, že tam, kde se dříve po zahřmění vyjíždělo automaticky, je nyní již roky klid. Šíření magnetického pole třeba při blesku je totiž nesmírná duchařina, která nemá logický popis. Druhá věc ovšem bude porucha ethernetu následkem rozdílných potenciálů bodu A a B, na což bude i stínění krátké. mpcz, 1.apr.2018
1 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 7 years ago

Ona to zase taková duchařina není. Existuje třeba norma ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením. Výživné pro datovou kabeláž jsou strany 9 a 10 a zejména obrázek 44.R1 :)
1 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

fujara
Příspěvky: 130
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod fujara » 7 years ago

Selič píše:Ona to zase taková duchařina není. Existuje třeba norma ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením.

A elektromagneticke rusenie pozna normu ČSN 33 2000-4-444? :)
Pouzivame zasadne tienene kable, uzemnujeme na jednom konci. Tienenie odstrani len elektricku zlozku pola, s tou magnetickou je to tazsie.
1 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 7 years ago

A elektromagneticke rusenie pozna normu ČSN 33 2000-4-444? :)
Pouzivame zasadne tienene kable, uzemnujeme na jednom konci. Tienenie odstrani len elektricku zlozku pola, s tou magnetickou je to tazsie.


... a zejména obrázek 44.R1
Na rozdíl od tebe mám na položenou kabeláž i komplet EMC testy podle ČSN EN 61 000-4 od autorizované zkušebny bez ztráty kytičky.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

danno1771
Příspěvky: 48
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod danno1771 » 7 years ago

To Selič: tak pokiaľ je projekt na novostavbu alebo rekonštrukciu tak tam áno a ako uzemnenie riešiš pokiaľ sa nič nerekonštruuje iba potrebuješ natiahnuť par káblov? ideš až na HUP/HUS alebo do najbližšieho rozvádzača? Lebo som počul už názory že stačí to hodiť na kolík v zásuvke ale také riešenie sa mi moc nezdá hlavne ked je ešte vedenie typu TN-C.
0 x