Uzemnenie tienenia
Re: Uzemnenie tienenia
Ano, taky netvrdím, že nemůže odejít. Jen tvrdím, že tam, kde se dříve po zahřmění vyjíždělo automaticky, je nyní již roky klid. Šíření magnetického pole třeba při blesku je totiž nesmírná duchařina, která nemá logický popis. Druhá věc ovšem bude porucha ethernetu následkem rozdílných potenciálů bodu A a B, na což bude i stínění krátké. mpcz, 1.apr.2018
1 x
Ona to zase taková duchařina není. Existuje třeba norma ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením. Výživné pro datovou kabeláž jsou strany 9 a 10 a zejména obrázek 44.R1 
1 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."
Selič píše:Ona to zase taková duchařina není. Existuje třeba norma ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením.
A elektromagneticke rusenie pozna normu ČSN 33 2000-4-444?
Pouzivame zasadne tienene kable, uzemnujeme na jednom konci. Tienenie odstrani len elektricku zlozku pola, s tou magnetickou je to tazsie.
1 x
A elektromagneticke rusenie pozna normu ČSN 33 2000-4-444?
Pouzivame zasadne tienene kable, uzemnujeme na jednom konci. Tienenie odstrani len elektricku zlozku pola, s tou magnetickou je to tazsie.
... a zejména obrázek 44.R1
Na rozdíl od tebe mám na položenou kabeláž i komplet EMC testy podle ČSN EN 61 000-4 od autorizované zkušebny bez ztráty kytičky.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."
To Selič: tak pokiaľ je projekt na novostavbu alebo rekonštrukciu tak tam áno a ako uzemnenie riešiš pokiaľ sa nič nerekonštruuje iba potrebuješ natiahnuť par káblov? ideš až na HUP/HUS alebo do najbližšieho rozvádzača? Lebo som počul už názory že stačí to hodiť na kolík v zásuvke ale také riešenie sa mi moc nezdá hlavne ked je ešte vedenie typu TN-C.