zdroje s baterami na vykryvace

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
lukas
Příspěvky: 643
Registrován: 17 years ago

Re: zdroje s baterami na vykryvace

Příspěvekod lukas » 13 years ago

midnight_man píše:Samozrejme, to je stará pravda :) Ale nie vsade sa da pouzit jednotne napatie a hlavne nie v rackoch kde más switche, routre, atd atd..kadečo :) Tam proste musi ist USPka a kopec bateriek.

Na sajty kde sa dá pouzit only 12/24/48V je UPSka nevhodná. Uvediem priklad = APCback UPS 350 ma cca 7Ah baterku. Sajt vydrzal na nej asi 35 minut. UPsku som vyhodil, je tam AD155A so 7Ah baterkou - doba zálohy 3 hodiny. Na vacsich sajtoch su 3x 7Ah baterky, po dedinach 1-2ks. Som s tym uplne spokojny. (samozrejme 12V)


Proc by to nebylo vhodny na switche a routry? Vsechny switche, i cisco za sto litru ma vevnitr nejaky zdroj, ktery to meni vetsinou na 12V DC + pripadne -48V pokud to dela PoE. A kdyz si koupis verzi s DC zdrojem, tak dostanes akorat konvertor z 48V na tech 12V. Staci rozebrat switch, udelat si z toho vyvod na nejaky konektor a hura na 12V. Vytunili jsme takhle uz mraky switchu :) I Summit ma vevnitr konvertor 35-60 / 12V. A routery resi picopsu a nebo teda sestava menicu 3,3, + 5,5 + 12, akorat tam je blby, ze to tam leze permanentne, i kdyz na druhou stranu to bude stat stejny prachy, nebo mozna i mensi, nez reseni toho picopsu...
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 13 years ago

tohle jsem radiš nečet.

jo je to v pohodě dokud nechceš něco vyměnit. Měly jsme v racku všechno dělaný na 12V a všeho jsme se zbavily a dali 1000VA UPSku a je klid. Přidalo se orcave a teď měnič za 2k. Přidal se ceragon a zase měnič za 2k. Teď se napájí několik switchů takže zase měničů jak na*ráno. 230V UPS a nazdar.
0 x

lukas
Příspěvky: 643
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod lukas » 13 years ago

Ty proste nejsi schopny prijmout jakykoli jiny nazor, nez je ten tvuj, to je pak tezka diskuse. Chudaci velci operatori, co maji pokud mozno vsechno v DC zdrojich, kdyby se te predtim zeptali, mohli byt v pohode na upskach, takhle vede jejich cesta do pekel.

Ztrata casu.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 13 years ago

ano, ztráta času. Oni maji všude 48V. VŠUDE VOE. Maji všechny zařízení na 48V. Maji to připravený a nebastleji zdroje. Neřešeji kraviny typu PC routery na picopsu. Maji jednu kravskou UPSku na 48V a do toho všechno napíchaný. Tvoje řešení má milion měničů k ničemu. Až budeš PCčko nebo switch měnit tak ti to dojde. Jak říkám, měly jsme to, všechno to šlo do pryč. Žádný variabilita. Když se něco vysere tak nemůžu něco vzít a dát to tam.
0 x

Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1309
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Myghael » 13 years ago

To 48V napájení všeho u operátorů znám. V menším měřítku provozuju něco podobného doma, jenom teda do serverů šlo "cosi-jako-picoPSU" (na pohled se od běžného serverového zdroje liší jen jiným vstupním konektorem, vstup je tuším od 10 V až k 60 V). Switch, server nebo router, to je mi jedno. Na 48 V to šlape v pohodě všechno, jenom RB133 coby domácí AP má "cosi-jako-měnič" na 24V. Nějaká pitomá UPSka mě opravdu netrápí. 8)
0 x

lukas
Příspěvky: 643
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod lukas » 13 years ago

O jakych milionech menicu je tady rec?! Na male body typu destitka privod, desitka odvod a par petek ti staci jeden 100w prumyslovy zdroj, jeden odpojovac a jeden, jeste jednou jeden menic na 48V. Rbcka a asi i ubnt (nevim, nepouzivam) muzou v pohode bezet na 13.8, nebo 27.5 a do tech desitek to pustis menicem. Mam takhle vetsinu spatne dostupnych bodu resenou uz dva roky a nemam s tim jedinej problem. Jsou to body typu prihradak daleko v poli, vodarna kdesi na kopcu a pod. Velkou cast trzeb jsou sluzvy pro firemni klienty, statni spravu a velkobchod, vcetne hromady voipu. Kdyby to nebylo stabilni, uz by davno utekli.

A ano, velci kluci maji 48v, protoze je to standard pro telko, protoze vetsina tech boxu ten standard dodrzuje (narozdil od rb nebo ubnt) a hlavne protoze na to maji prachy, tedy maji na to, aby si koupili "original" dc zdroj, ktery neni nic jineho, nez prevleceny open-frame dc/dc menic od eatonu, meanwellu a kdo vi koho za 2x tak velko cenu, protoze je to prece "original". Ja to delam podobne, akorat tam ten menic dam jenom jeden pro vic prvku. A ze pouzivaji ups na 48v a zadne menice? Tak za prve, to v tech boxech jsou taky menice, jen jsou zabudovany vevnitr, nejsou to ups, ale ferovy zdroje, akorat v kategorii suprprofi, to ti klidne dodam fotky a externi menice pouzivaji taky, treba o2 to tak rada dela u 9v kti prevodniku.

Ano, pokud pouzijes ad155, das na ni 100w a zavres ji na slunicko do bdny, asi to nebude to pravy. Tak jako vsude jinde i tady plati, ze kdyz to ojebes, nekde se to vrati.A ano, dc zdroje nepatri vsude, dokazu si predstavit situace, kde jsou lepsi ups, ale bod telko operatora to neni.
0 x

Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1309
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Myghael » 13 years ago

Nevím, ale můžeš být v klidu, z míry je vyveden akorát hapi. :D Ale co, odborníci už takoví někdy bývají... Teda aspoň já ho za odborníka považuju.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 13 years ago

já jenom říkám že až tam pude vyměnit switch s ubastlenym napájením tak bude strát magy v kostách protože stejne switch už mít nebude, bude mít jiný napájení atd... pak začíná stranda co tam rychle splašit aby to jelo. Znova říkám že jsme to řešili nedavno a furt se kolem tohodle DC napájení chodilo až se vyhodilo.
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 13 years ago

snad nejdem rozoberat switche za 20 tisic koli tomu aby som ich nakrmil dakym menicom...chodte do sixu (SK) sa opytat preco tam maju UPSky a preco nepripajaju servery na DC. Z rovnakeho dovodu idem tresnut UPSku do racku. Dobu zalohy chcem 10 hodin a hotovo. Ziadne menice, rozoberanie switchov. Bastlenia sme si užili dosť... Moj nazor :) ved nech si kazdy urobi ako chce.

Ale pozor :) bavime sa o racku na optike, kde bezia 2ks servre, FTTH switche, Opticke prevodniky, nejake 2 ks Ethernet switche, + rackovy mikrotik....tu ubastlit nejake DC napajanie by bola samovrazda.

Samozrejme ze na nejaky sajtik kde je jeden ethernetovy switch, par rocketov a dake mikrotiky za antenou nebudem davat UPSku, tam strcim AD155A/B, 6 bateriek a je vystarané.
0 x

Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1309
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Myghael » 13 years ago

No hej, ale třeba Cisco ke switchům dělá i zdroje s DC input. Do serveru se také nechá koupit DC zdroj. A říkat zdroji od BKE bastl... Tudíž i full-DC varianta může být opravdu profi.
Samozřejmě, do racku jde klasika AC 230 V přívod a to ze stejného důvodu, proč mají v NIXu (CZ) nebo SIXu všechno na AC - úbytek napětí na vedení. V jednom racku je výhodnější DC napájení, protože kabely nejsou dlouhé a tak se projeví principiální větší efektivita. Datacentrum ale není jeden rack a na délce těch kabelů by byl úbytek napětí k posrání. Navíc menší napětí > potřeba větší proud. U DC potřebuješ měnič, u AC ti stačí dementní transformátor. Proto je lepší mít delší vedení střídavé, protože nižší úbytek a 230 V.
0 x

andreas4all
Příspěvky: 411
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod andreas4all » 13 years ago

v SIXE mas UPS, ktore potiahnu cely SIX nieco okolo 10min - ihned sa vsak startuje generator, takze cas potrebny na preklenutie vykryvaju z UPS.
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 13 years ago

na margo tych UPSv sixe by ti niekto niečo povedal..ze sme 2 dni po sebe tu boli offline koli tomu a o inych mestach ani nevravim ;). / to tak offtopic :)
0 x

Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1309
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Myghael » 13 years ago

Tak to mají potom na sr@čku. Když to funguje, tak UPSka je na 5 hodin a generátor startuje při výpadku delším než 10 minut. (Ten zbytek kapacity UPS je rezerva na budoucí rozšiřování, stárnutí aku, nebo kdyby generátoru došlo palivo na překlenutí doby do náběhu proudu nebo doplnění paliva a novému startu). Teda aspoň tady a přijde mi to rozumné. Konverze z AC na finálně použité DC je potom samozřejmě ve zdrojích routerů/serverů.
0 x

Star_Gate
Příspěvky: 256
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod Star_Gate » 13 years ago

Mám otázečku, asi se to tu už někde řešilo, ale jaký switche používáte na 24V? jde mi o to aby se to nemuselo přebastlovat a záloha sajtu s mikrotikama jela komplet na 24V. RB250, RB750 a RB450 jsou jen 5 port, navíc stejně jako RB493 to bude mít nepřiměřenou spotřebu.

Díky za rady
0 x

Uživatelský avatar
pcwifi
Příspěvky: 2890
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Brnensko

Příspěvekod pcwifi » 13 years ago

ke kliosum obyc TPlinky 5 / 8 port. sic maj psano na sobe 12V ale DC-DC menic utahne daleko vic,na vstupu je kondik na 25V. Na hodne mistech tyto switche napajime 24V zdroji a ok. Pak taky starsi 5/8 port 3Com Office Connect, ty maj na sobe vyslovene psano 10-30V, ale ty uplne novy jedou jen na 12V ! A jelikoz sem kupil nove nejake kusy tak sem si nelajznul je skrz zarucni plombu kuchat a analyzovat vnitrni DC-DC menic :D

rackovy switche pouzivame jen na 230V...

PW