midnight_man píše:Samozrejme, to je stará pravdaAle nie vsade sa da pouzit jednotne napatie a hlavne nie v rackoch kde más switche, routre, atd atd..kadečo
Tam proste musi ist USPka a kopec bateriek.
Na sajty kde sa dá pouzit only 12/24/48V je UPSka nevhodná. Uvediem priklad = APCback UPS 350 ma cca 7Ah baterku. Sajt vydrzal na nej asi 35 minut. UPsku som vyhodil, je tam AD155A so 7Ah baterkou - doba zálohy 3 hodiny. Na vacsich sajtoch su 3x 7Ah baterky, po dedinach 1-2ks. Som s tym uplne spokojny. (samozrejme 12V)
Proc by to nebylo vhodny na switche a routry? Vsechny switche, i cisco za sto litru ma vevnitr nejaky zdroj, ktery to meni vetsinou na 12V DC + pripadne -48V pokud to dela PoE. A kdyz si koupis verzi s DC zdrojem, tak dostanes akorat konvertor z 48V na tech 12V. Staci rozebrat switch, udelat si z toho vyvod na nejaky konektor a hura na 12V. Vytunili jsme takhle uz mraky switchu