❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Blesky-Lan kabel-Swic

Návody a problémy s konfigurací.
Uživatelský avatar
gsmsoft
Příspěvky: 152
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Blesky-Lan kabel-Swic

Příspěvekod gsmsoft » 14 years ago

Tak uz dosla sezona odpalovaniu portov na swicoch.Ake mate skusenosti jak sa to da zabespecit aby to stale neodpalovalo porty.Dakujem za kazdu radu.
0 x

mato1
Příspěvky: 947
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mato1 » 14 years ago

gsmsoft píše:Tak uz dosla sezona odpalovaniu portov na swicoch.Ake mate skusenosti jak sa to da zabespecit aby to stale neodpalovalo porty.Dakujem za kazdu radu.



skusenosti bohate... nepouzivat ftp ale utp a vsetko prekopat na optiku. my ideme davat tento rok optiku vsade kde sa da. dosla trpezlivost :-)
0 x

Uživatelský avatar
gsmsoft
Příspěvky: 152
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod gsmsoft » 14 years ago

Toto som pred 1 Hod povedal aj ja .Dat dole kable a nahodit optiku.Dakujem za potvrdenie.
0 x

iTomB
Příspěvky: 875
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod iTomB » 14 years ago

Davat vsude FTP a kovove konektory, pokud jde kabel venkem. Jinak normal UTP. Optika je samo nejlepsi ;)
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 14 years ago

první bouřka u nás a hnedle celej sajt kompletně v prdeli (vše zničené), v okolní lokalitě port na switchy v prdeli...
vypadá to, že dnešní rok bude žhavej, a co potom až budou na slunci ty bouře, to bude vše úplně v hajzlu
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 14 years ago

ako zabranit tomu, ked plesne blesk do stoziara, aby som nemusel vymenit vsetky creva?
0 x

Uživatelský avatar
petr
Příspěvky: 133
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod petr » 14 years ago

midnight_man píše:ako zabranit tomu, ked plesne blesk do stoziara, aby som nemusel vymenit vsetky creva?

Řádně uzemněný stožár a pospojované přepěťové ochrany, jak na VF, tak na (stíněném) ethernetu většinou pomohou i při přímém zásahu. Někdy to ale vyhoří všechno i s ochranami :(
Má to tedy cenu? Ochránit úplně všechno bývá často dražší než nový router včetně karet. Musíš rozhodnout sám, co se ti vyplatí :D

Úplně tě nezachrání ani optika - aktivní zařízení musíš něčím napájet a ani sebelepší přepěťovka umístěná před zdrojem není všemocná. Tady je jediná (a podstatná) výhoda, že se škoda nešíří po optice dál.
0 x
Petr Kraus
Přimda
kraus@primda.cz

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5527
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod honzam » 14 years ago

a do toho nám pomáhá ještě sluníčko :idea: a vítr :arrow: . Nejlepší je když začne svítit a foukat. Přenosová soustava má docela dost práce. Nevím jak u vás ale tady jsou výpadky proudu častější než dříve

U nás první bouřka a rb433 nevidělo žádnou kartu a zároven obě karty které tam byly tak KO. Za dva dny nová bouřka a ETH port na WN200R - KO. Na tom samém místě
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 14 years ago

přímej zásah nezachrání nic to je jasný, u mě se to stalo tak, že všesměr chytnul výboj a rozšířilo se to do všech zařízeních...
stožár mám bleskosvodem uzemněn
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 1659
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lwq » 14 years ago

Nam se osvedcilo jak pisou nekteri - pospojovat kovove dily k stozar, uzemneni ... A co se tyce VF ochran, tak ty jsou drazsi nez chranena vec, vcetne vyjezdu technika. Tedy radeji vymenime HW nez tam rvat dalsi HW, ktery taky muze zaluzit (bleskojistky, ...).

Ale obecne, je zajimave jak jsme proti prirode proste bezbrani, pokud nejde to po optice, ale stejne pak aktivni casti jsou na tom jinak ...

Jo a na primej zasah ve spouste pripadu (pri bezne pouzivanych prumerech materialu) nepomuze ani svecena voda ... :twisted:
0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 14 years ago

čo tam s optikou, ked zhoria všetky RBčka....napadlo ma možno keby neboli RBčka žiadnym sposobom spojene so stožiarom? ved jediny vodivy spoj ktory je medzi sustavou a stoziarom su kovove uchyty anten...ostatok je v plastovych krabiciach, a je to vsetko spojene len vonkajsou izolaciou pigtailu..ale zrejme s tym nevydrbeme....
0 x

Uživatelský avatar
gsmsoft
Příspěvky: 152
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod gsmsoft » 14 years ago

Tak ze podla mna jedina ochrana je odlozit koruny a nakupit zalozne HW a mat pevne nervy
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 14 years ago

alebo postavit vedla tyč, ktorá bude vyššia ako stoziar.....
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 14 years ago

to nic neřeší. Musel by jsi mít nad stožárem nějakou plošinu o určitý šířce a vzálenosti atd atd aby ten blesk neprošel pod ní. Aktuálně bych spíš řešil to, aby přepětí nerosekávalo zařízení což se stává nám všem sem a tam. přímej zásah nepřežije nic v našich možnostech. Něco jako pospojování zemnícím kabelem ale ne všechno mezi sebou ale správně od centra ke koncům kudy vedou UTPčka, koaxy a podobně. Tim by se mělo zamezit rozdílu potenciálů aby nevzrost na takovou proveň, která zničí zařízení. Minulej rok nám tu prošel RBčkem nějakej proudík protože jedna anténa je na jednom stožéru a druhá na druhym a cca 2m od sebe a rozbil to určitě různej potenciál v jednom okamžiku. Druhej sajt na stejnym baráku cca 20m odtud je v pohodě protože je na jedný tyči. Prošlo to skrz kartu, plošňák rbčka do druhý karty takže to typuju na to že kdybych to propojil nějakm kabelem, jsem v suchu.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
gsmsoft
Příspěvky: 152
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod gsmsoft » 14 years ago

Ja som mal setko uzemnene aj zjednej aj zdruhej strany. Potom sa stalo to co som necakal odpalilo setko co bolo natej lanke.
0 x