❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Spoj Compex WP188 jako AP s Mikrotik RB493AH

Návody a problémy s konfigurací.
DJ_VeR
Příspěvky: 1
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Kontaktovat uživatele:

Spoj Compex WP188 jako AP s Mikrotik RB493AH

Příspěvekod DJ_VeR » 16 years ago

Zdravim, mam doma Compex WP188, ten je nastaven jako AP, a potrebuji k nemu pripojit mikrotik RB493AH(3.25), nejdriv sem zkousel WDS, na obou zarizenich to sice psalo pripojeno, nicmene zadna data neprosla, tak sem se rozhodl pouzit u mikrotiku station pseudobridge, zarizeni jsou spojena, ale!!, pokud sem pripojen za mikrotikem a pinguji Compex, ci cokoliv jineho za nim, jede to bez problemu, pokud ale sem pripojen do Compexu, pak je zahada na svete, pres MAC adresu se do mikrotiku pripojim, pingovat ho, nebo cokoliv jineho za nim vsak nejde, nebo presneji jde, ale jen pouze kdyz sem do nej pripojen, pokud se odpojim, ping jeste chvili bezi a pak prestane jit, jako by se ten spoj uspal, bo tak neco, pokud je nejaky provoz od RB493AH smerem ke compexu, pak ping zase ozije, v opacnem pripade proste nic, jedine pokud se do nej zase pripojim pres winbox pomoci MAC, pak se to zas nastartuje, v mikrotiku jsou 2 WLAN karty CM9(1.AP bridge, 2.station pseudobridge)+8 ethernet portu hozeny vse do bridge, 9.ethernet slouzi jako WAN, pokud 2 kartu vyhodim z bridge, dam ji samostatnou IP, pak ping na tuto ip bezi bez problemu, jak to ale dam do bridge, jakkoliv, treba i pouze jen ji, pak ten ping proste usina, bo jak to nazvat, a mimo bridge ji mit nemohu, protoze se pak samozrejme nedostanu dal, prosim tedy o radu co s tim, jak to spojit?, predem dekuji za rady a cesky na me prosim, zas tak moc tomu nerozumim.
0 x