potřebuji rozbočit z rackového 15A zdroje výstup do několika větví, můžete mi něco doporučit jak to udělat aby to nějak solidně vypadalo? na ceně nesejde....
díky
❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
jakou svorkovnici na DIN lištu v racku?
- okoun
- Příspěvky: 6980
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Mordor
-
CrazyApe
- Příspěvky: 790
- Registrován: 11 years ago
- okoun
- Příspěvky: 6980
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Mordor
-
puhy
- Příspěvky: 111
- Registrován: 14 years ago
- Bydliště: Choceň
- Kontaktovat uživatele:
- Selič
- Příspěvky: 818
- Registrován: 16 years ago
- antispam: Ano
-
rsaf
- Příspěvky: 1669
- Registrován: 20 years ago
Pojistkové svorky RSP4 + hřebínek + odpovídající pojistky. Pojistka nikdy není ke škodě a navíc se dá použít jako "vypínač" (vyklopením pojistky se zařízení vypne)
0 x
-
rseb
- Příspěvky: 101
- Registrován: 14 years ago
My si na to vyrábíme takové pojistkové bloky.
Cele to jeste patri do krabicky na din...
Cele to jeste patri do krabicky na din...
0 x
-
Petr Bačina
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 12 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Pérové svorky od WAGO, případně s pojistkou. RSA a podobné z Bečova fakt ne, celkově šroubovací nee. To je tak do lampy na 16mm2, a ty malé se kroutí a celkově je to šílenost.
0 x
- sub_zero
- Příspěvky: 1741
- Registrován: 21 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Olomouc
- Kontaktovat uživatele:
-
rsaf
- Příspěvky: 1669
- Registrován: 20 years ago
Tak určitě jsou lepší svorky než z BEČOVa ale zas tak tragické to s nima není. Když se na liště dají mezi dvě zarážky, je to celkem OK.
Řešení se svorkami nemáme na každém site, vlastně je jich jen pár. U pružinovek technici nebudou pořádně vědět, co/kde/čím zmáčknout a docela špatně se do nich dávají vodiče bez dutinky (jasně, dutinka by měla být, ale pokud ji technik nemá, tak raději nezprovozní spoj). Až budu dělat průmyslový rozvaděč kde bude metrová řada svorek, budu to řešit. Při max. 10ti vývodech na site (a i tak je použit jen zlomek) s klidným svědomím dám Bečovku, kterou mají skladem v každém elektro velkoobchodě.
Řešení se svorkami nemáme na každém site, vlastně je jich jen pár. U pružinovek technici nebudou pořádně vědět, co/kde/čím zmáčknout a docela špatně se do nich dávají vodiče bez dutinky (jasně, dutinka by měla být, ale pokud ji technik nemá, tak raději nezprovozní spoj). Až budu dělat průmyslový rozvaděč kde bude metrová řada svorek, budu to řešit. Při max. 10ti vývodech na site (a i tak je použit jen zlomek) s klidným svědomím dám Bečovku, kterou mají skladem v každém elektro velkoobchodě.
1 x
-
Petr Bačina
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 12 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Všeobecně zažitý omyl. Do pérové svorky dutinka nepatří! Naopak dutinka na licně má být pod šroubovou svorku (RSA atd.).
1 x
- hapi
- Příspěvky: 12989
- Registrován: 19 years ago
a jak dáš lícnu do pérové svorky když do většiny pérových svorek lícna nepatří?
0 x
-
čeho
- Příspěvky: 5
- Registrován: 12 years ago
z Ali:
Mám to jak na 24V tak 48V a zatím to neschořelo.
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/32787139152.htmlMám to jak na 24V tak 48V a zatím to neschořelo.
0 x
-
Petr Bačina
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 12 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
hapi píše:a jak dáš lícnu do pérové svorky když do většiny pérových svorek lícna nepatří?
Cože? Kde jsi přišel na to, že do většiny pérových svorek licna nepatří?
0 x
-
iTomB
- Příspěvky: 875
- Registrován: 20 years ago
Petr Bačina píše:hapi píše:a jak dáš lícnu do pérové svorky když do většiny pérových svorek lícna nepatří?
Cože? Kde jsi přišel na to, že do většiny pérových svorek licna nepatří?
Pokud nema perova spojka packu na odjisteni, tak tam vzdy patri dutinka. Coz je mozna pres 90% ...
1 x