❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Požiarne prestupy

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
mrm
Příspěvky: 23
Registrován: 10 years ago

Požiarne prestupy

Příspěvekod mrm » 7 years ago

Som v pozícii zákazníka a pripravujem výkaz-výmer pre rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v starej budove (kolaudácia prvá polovica 80. rokov)
A mám dilemu, či má nejaký zmysel žiadať, aby napr. prierazy medzi podlažiami boli zapenené minimálne protipožiarnou PUR penou.
Budova nemá definované požiarne deliace konštrukcie.
0 x

fujara
Příspěvky: 130
Registrován: 20 years ago

Příspěvekod fujara » 7 years ago

mrm píše:A mám dilemu, či má nejaký zmysel žiadať, aby napr. prierazy medzi podlažiami boli zapenené minimálne protipožiarnou PUR penou.

V tom pripade predpokladam ze tam mas B2ca kable a ostatne komponenty ktore vyhovuju pozidavkam reakcie na ohen od 1.7.2017
0 x

mrm
Příspěvky: 23
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod mrm » 7 years ago

fujara píše:V tom pripade predpokladam ze tam mas B2ca kable a ostatne komponenty ktore vyhovuju pozidavkam reakcie na ohen od 1.7.2017
DCA
0 x

S_a_M
Příspěvky: 458
Registrován: 11 years ago
Bydliště: Protektorat Böhmen und Mähren

Příspěvekod S_a_M » 7 years ago

Hilty
0 x