❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Záložní napájení síťových prvků - jak to řešíte vy?

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Jenya
Příspěvky: 486
Registrován: 18 years ago

Re: Záložní napájení síťových prvků - jak to řešíte vy?

Příspěvekod Jenya » 8 years ago

pgb píše:2x 12V baterky jsou fajn, jen se mi to hůře vchází do beden + dvě baterky místo jedné kvůli měnění po nějaké době, ale zase ta kapacita, nativních 24v bez ztráty... každému dle chuti. Jinak měniče kupuji ty zalité v kovovém pouzdře na ebay, protože ispshop kupuje to samé, ale prodejní cenu má 2-3x tak vysokou, jen mi zato dává tedy záruku ...

např
http://www.ebay.com/itm/DC12V-To-DC48V-3A-144W-Step-Up-Power-Supply-Converter-Regulator-Module-New-/311835327673
http://www.ebay.com/itm/Car-DC-Converter-12V-to-24V-10A-240W-Step-Up-Boost-Power-Supply-Module-/272105734814

edit: rack uložení bych si přál, bohužel nemám všude dost místa na 19" rack :(


Maji ty menice galvanicky oddeleny vstup a vystup? Profi spoje maji ukostreny plus pol a mikrotik a UBNT zase minus pol. Uz se mi podarilo s menici bez galv. oddeleni i svaret, kdyz jsem na stozar k Alcomam chtel pridat jirouse s rocketem.
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 8 years ago

Zdravím,
no to určitě nemají. Ty 2 mínusy jsou uvnitř většinou propojeny m.j. malým snímacím rezistorem, na kterém vzniká úbytek pro proudové omezení. Galvanicky oddělené měniče na tento proud mají cenu mnohonásobně vyšší. Proto také není dobré ty dva mínusy propojit na jedné svorce, což už jsem také viděl. Zkrat na výstupu potom znamená těměř jistý konec.
mpcz, 26.jul.2017
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 8 years ago

Zalezi zdroj od zdroja. PSC 100 alebo 160B ma spojeny minus s GND. To vyhovuje, mikrotik ma tiez. Ak das za to DC-DC menic tak ten ma galvanicke oddelenie, vystup je izolovany. Voci GND potom nenameras nic. Neviem ako ostatne znacky ale napr. RAY2 umoznuje zapojenie vsetkych troch kombinacii - izolovane (GND neni spojena ani s + ani - ) a potom + napatie alebo - napatie. Airfiber 24 ma v datasheete tiez + aj - napatie. Telco standart je -48V tj + je spojeny s GND. Toto je pre nas wispov dost problem, kedze nemame telco veci ale len hracky typu mikrotik a ubnt, kde si kazdy vyraba vlastne standarty poe a pod. Ak by dodrzavali standart poe tak davno je vsetko na AT/AF 48V a je pokoj. Najhorsie je, ubnt aj mikrotik ciastocne zacali prechadzat na 48v ale dost nelogicky. Mikrotik pri at/af niekde vyzadoval netieneny kabel (wtf..) ubnt zase pri AF11FX nedovoluje pouzit -48V inak hrozi poskodenie zariadenia...
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 8 years ago

Zdravím,
tak to je asi několik verzí těch zdrojů. PSC100B používám často a ten má pouze svorky 230V L a N. A celá konstrukce je dělaná na nacvaknutí na plastové, izolované trny. Výstup 24V je od 230V sítě samozřejmě izolovaný.
mpcz, 29.jul.2017
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 8 years ago

mpcz píše:Zdravím,
tak to je asi několik verzí těch zdrojů. PSC100B používám často a ten má pouze svorky 230V L a N. A celá konstrukce je dělaná na nacvaknutí na plastové, izolované trny. Výstup 24V je od 230V sítě samozřejmě izolovaný.
mpcz, 29.jul.2017

Takto mas pravdu, cely cas som myslel ze PSC ma na - spojeny s GND ale bolo to kvoli mikrotiku rb2011 - len pcb verzia. Zdroj je izolovany ako hovoris, len mikrotik prenasal - na obal racku. Takze tienenie ethernetov a niekde okolo srobkov na plosaku bolo spojenie s gnd. Inak PSC ma samozrejme aj GND na vstup 230V len nieje na to svorka ale je to vlastne obal, obal je spojeny pri sroboch takymi ploskami a su tam ochranne varistory ktore su o GND pripojene /modre suciastky/
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 8 years ago

PSC100B žádný obal nemá, mám jich několik, ani svorku. Jen L a N pro 230V - viz foto. Je to jen PCB s dírami na nacvaknutí do plastových trnů. Ledaže je několik různých verzí se stejným názvem.
mpcz, 29.jul.2017
Picture0003.jpg
Picture0003.jpg (18.28 KiB) Zobrazeno 3507 x
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 8 years ago

PSC su vzdy 2 verzie - bez obalu len PCB a s kovovym krytom. Obe verzie ale maju ten isty plosak. Hola verzia ma vyvedene GND v troch montaznych otvoroch, jeden je bez. Verzia s krytom ma tieto otvory vlastne prepojene hned na obal, kedze sroby idu cez tie montazne diery. Otoc si ten zdroj opacne, zo spodnej strany kde je spajka je to vidiet. Na GND su teda zapojene varistory a nejake male kondiky.

//edit
DSC_0347.jpg
DSC_0347.jpg (99.53 KiB) Zobrazeno 3492 x
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 8 years ago

No to si nemyslím, přece nemůže být různá verze a stejné označení. Jak by se to pak objednávalo, že? Možná, že máš na mysli verzi s příponou -C. (To "C" není 48V, ale CLOSURE, COVERED).
K tomu zdroji PSC100B. Na jednom hřebeni jsme měli AP, zdroj - značkový CZ se měnil co bouřka. Po výměně za PSC100B a 2x18AH už o tom AP nevím. Může to být i náhoda, ale i tak několikaletý bezproblémový provoz potěší. GND na zdroji připojeno není, pouze na plechové bedně.
mpcz, 29.jul.2017
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 8 years ago

Takto, su len 4 verzie - PSC 100A, PSC 100A-C - 12V bez krytu a s krytom. To iste je PSC 100B a PSC 100B-C, 24V bez krytu a s krytom. 48V verzia neexistuje. PSC zdroje za tie prachy su podla mna luxus. Sice som uz zazil 2x vadne ale po cca 4 rokoch to bolo v pohode. Vzdy ale ten isty problem, tvrdy skrat na 230V strane, presne pod mosfetom to zostalo ohorete.
0 x

MeanWell Czech
Příspěvky: 4
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod MeanWell Czech » 7 years ago

Zdravím
Značka GLP (Global Leader Power) vznikla nedávno před cca 3 lety. Je to brand populárního výrobce, kde obchodní firma MPL Power (původně distributor Mean Well Polsko) si pod touto značkou nechala označkovat to nejlepší co za svůj život na trhu se 40 miliony poláků osvědčilo.
Jsou to zejména zdroje napájení, nebo záložní zdroje.. a k tomu samozřejmě patří a akumulátory.
Tyto aku se dovážely pod značkou MWL nebo MWS a jejich třídění je podle "síly olova" na 5 let, 7 let, 8let... a možná i další
Tyhle aku se v Polsku rozmohly tak, že jsme je začali dovážet i my a nabízet jako podporu prodeje pro security.
Dnes jsme jich prodali několik tisíc.. myslím že tak 3 kontejnery. Věřte nebo ne... nepamatuju se, že by se nám nějaká vrátila...
Víte ony akumulátory se moc odrbat nedají.. protože když to jednoduše hodíte na váhu tak hned víte jestli chybí milimetr olova a nebo ne...a tohle si Poláci umějí ohlídat.

takže za nás...OK
https://www.spinanyzdroj.cz/12V-akumulatory-c20_0_1.htm
0 x

MeanWell Czech
Příspěvky: 4
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod MeanWell Czech » 7 years ago

hledal tu někdo konektoru k PSC-100 nebo PSC-60 ??

https://www.eshop-meanwell.cz/konektory-k-psc-xxx/
0 x

Uživatelský avatar
Behemot
Příspěvky: 175
Registrován: 9 years ago
Bydliště: 50°4'52.22"N, 14°23'30.45"E
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Behemot » 7 years ago

Olovo je docela irelevantní. Teda, samozřejmě, když tam desky nejsou, tak někdo lže v kapacitě, to jo, ale to je tak všechno, co vám to řekne.

Ale to, co udává kvalitu/životnost, je čistota surovin, kvalita slitin/legování (čistý olověný desky se nepoužívají už větší desítky let), kvalita elektrolytů, separátorů apod. Číňan zejména v kvalitách surovin obecně selhává, ostatně dodnes když chce výrobce kondenzátorů kvalitní fólie nebo elektrolyt, tak nakupuje u japonských značek. Svinout to do kondíku a na zakázku udělat lepší kontrolu jakosti zvládne většina čínskejch/taiwanskejch fabrik. Ale tu kvalitní surovinu ne.

A další oblíbená věc, která vypadá strašně pěkně, prodali sme toho kontejnery a nic se nevrátilo…no jelikož je záruka 2 roky a obecně velký stacionární akumulátory vydrží aspoň menší jednotky let i když je to no-name v trochu větší zátěži, tak todle neříká vůbec nic. Až budete mít statistiku, že to zákazníkům vydrželo v průměru n let, než to museli vyřadit jako fakt mrtvý (nebo s nějakou už rozumně nepoužitelnou kapacitou), tak to bude zajímavej údaj. Tady dovozce Panasonic toho taky prodává kontejnery a nic se mu nevrací, co z toho chcete vyvozovat netušim, protože ze zkušenosti skoro každýho skutečně Panasonic vydrží o 50-100 % víc. Blíží se Yuasa, ale tam jsou ceny kolikrát ještě horší, než za Panny.
1 x
Špičkové elektrolytické kondenzátory; akumulátory; baterie; repasované UPS lepší než nové; zdroje; mikrospínače aj.