❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Monitoring UPS ako na to ?
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 15 years ago
Re: Monitoring UPS ako na to ?
ma teda niekto riešenie ako vzdialene monitorovat APC cez tu seriovu/usb komunikaciu? Samozrejme sa bavime o tom ze APC je kilometre daleko od dohladovej masiny.
0 x
-
levian
- Příspěvky: 71
- Registrován: 18 years ago
Co tak samostatne zariadenie ako GSM modul?
Dokaze to posielat SMS, monitorovat teplotu a pod.
https://www.gme.sk/gsm-ovladani-na-din-listu-flajzar-gsm-din3b
Dokaze to posielat SMS, monitorovat teplotu a pod.
https://www.gme.sk/gsm-ovladani-na-din-listu-flajzar-gsm-din3b
0 x
-
ludvik
- Příspěvky: 4448
- Registrován: 15 years ago
Vždyť jsi si odpověděl. Umíš natáhnout USB/RS232 na kilometry? Pokud ano ... možnost máš. Pokud ne, nemáš. Pokud máš starší APC, možnost máš, pokud novější, tak se ti možnosti stěžují.
Použij dohledovou kartu a použij dohled přes IP.
Použij dohledovou kartu a použij dohled přes IP.
0 x
-
the.max
- Příspěvky: 1306
- Registrován: 18 years ago
- Bydliště: Sudetten land
- Kontaktovat uživatele:
Za pár korun se dají pořídit převodníky z USB na ethernet, některé se pak dají použít i na Linuxu. Stejně tak se dá přez IP poslat i sériák. Převodníků se na to taky dělá mraky.
0 x
-
ef
- Příspěvky: 615
- Registrován: 20 years ago
Nejlevnější převodník seriál na ethernet je RB411AH a speciál login. Mám tak vzdáleně sekundární přístup na konzoli switche kdyby nebyl klasicky po IP dostupný. Takže i tak by se dali vyčítat hodnoty a ukládat do grafu či nastavit alarm.
0 x
-
hol
- Příspěvky: 883
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
ludvik píše:Vždyť jsi si odpověděl. Umíš natáhnout USB/RS232 na kilometry? Pokud ano ... možnost máš. Pokud ne, nemáš. Pokud máš starší APC, možnost máš, pokud novější, tak se ti možnosti stěžují.
Použij dohledovou kartu a použij dohled přes IP.
USB funguje mezi MK a APC UPS na vzdálenost kolem 30m v pohodě. U sériovýho kabelu při délce nad cca 10m začínají problémy. Jednak nesmyslný hodnoty občas a druhej závažnější, že RB do kterého to vede nechce bootovat. Je to zajímavy, ale je to tak. Zkusili jsme to několikrát na různých místech a střední i delší delky kabelu a chová se to stejně blbě.
Takže lepší řešení pokud je to dal dotáhnout ethernet blízko ups a dát tam zmiňovaný 411 napájený přes Poe.
0 x
- hapi
- Příspěvky: 12989
- Registrován: 18 years ago
nechce startovat protože upska poslala znaky a rbčko zůstalo v biosu. Dá se to vypnout aby reagoval třeba jenom na klávesu delete a tim v pohodě nabootuje.
0 x
-
nitx
- Příspěvky: 47
- Registrován: 15 years ago
midnight_man píše:ma teda niekto riešenie ako vzdialene monitorovat APC cez tu seriovu/usb komunikaciu? Samozrejme sa bavime o tom ze APC je kilometre daleko od dohladovej masiny.
Normal to funguje.. Stačí přístup k Mikrotiku po síti, nebo do internetu..
Obrázek UPSy
http://www.apc.com/resource/images/sale ... 00x500.jpg
- Přílohy
-
- MikrotikUPSmon.png (230.71 KiB) Zobrazeno 3569 x
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 15 years ago
funguje to 
treba ale davat bacha na ten boot key..
lebo sa to fakt občas zasekne v biose.
treba ale davat bacha na ten boot key..
lebo sa to fakt občas zasekne v biose.
0 x
-
Ladik
- Příspěvky: 1390
- Registrován: 16 years ago
- antispam: Ano
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 15 years ago
system -> routerboard -> settings -> enter setup on -> delete key only
+
/system console disable 0
+
/system console disable 0
0 x
-
mpcz
- Příspěvky: 2779
- Registrován: 20 years ago
Zdravím, jaké parametry a hodnoty opravdu sledujete a vyhodnocujete při využití tohoto systému? Mám na baterii pouze snímání napětí přímo mikrotikem a jen na otestování měřič teploty a po ničem jiném netoužím. Z tohoto grafu vyčtu prostým pohledem vše, co potřebuji. mpcz, 19.5.2018
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 15 years ago
-
mpcz
- Příspěvky: 2779
- Registrován: 20 years ago
Ale to při prostém grafu napětí vidím přece taky, nehledě na to, že mi to ještě pošle SMS - třeba: "máš ještě půl hodiny!". mpcz, 19.5.2018
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 15 years ago
to nie je take jednoznacne....jedine ze si to vysleduješ podla svojej UPSky.
ono to má svoje prepočty kedy to spadne. Je to "naučené" a pomaly to zohladnuje vek bateriek.
Navyše keď k tomu šupneš 200ah bateriek, celé sa to zase niekam posunie.
Ideálne je spraviť 2-3 kalibrácie, aby sa to naučilo.
Ostatne aj to je riešenie
ja radšej keď to mám priamo z UPSky.
ono to má svoje prepočty kedy to spadne. Je to "naučené" a pomaly to zohladnuje vek bateriek.
Navyše keď k tomu šupneš 200ah bateriek, celé sa to zase niekam posunie.
Ideálne je spraviť 2-3 kalibrácie, aby sa to naučilo.
Ostatne aj to je riešenie
0 x