❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Záložní napájení síťových prvků - jak to řešíte vy?

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
forkman
Příspěvky: 339
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: východní Čechy

Záložní napájení síťových prvků - jak to řešíte vy?

Příspěvekod forkman » 12 years ago

Ahojte, chtěl bych se podělit o zkušenosti ze záložním napájením síťových prvků. Jelikož jsme o.s. máme času hrát si s tím, takže se to někomu bude možná zdát jako krkolomná věc :)

Primárně používáme zdroje značky Meanwell AD-155(A/B/C), případně AD-55, kde číslo udává výkon zdroje. Jsou to AC/DC zdroje na 12/24/48 voltů s UPS funkcí, kdy je ke zdroji připojená baterie, případně víc pro vyšší napětí, a při výpadku sítě zdroj přestane baterii dobíjet a připojí ji na výstup. Funguje to dost dobře a používáme to prakticky všude, na mikrotiky, na RR spoje, i na RACK switche a jedno PC.

U RACK switchů je problém, že mají zdroj uvnitř, není tam nic jiného než AC/DC zdroj jako kdyby byl externí. Většina switchů má napájení 12V, ale některé mají i 5V, nebo 3,3V. Používáme převážně TP-LINKy, takže nám o záruku moc nejde a po vykuchání origo zdroje tam jde vsadit další DC/DC měnič co upraví klidně i 48V na 5V a switch můžeme zálohovat x dní :)

Podobně to máme u iGW, což je PC router s Atomem a DC/DC ATX zdrojem. Zdroj AD-155A je extra vyhrazený pro tento stroj a 12V z výstupu napájí DC/DC ATX zdroj v PC, je to nějaký 95W model od Emko Praha.

Tenhle způsob je nejvíc efektivní, ale samozřejmě, že to není taková sranda jako koupit UPS a jen pozapojovat kabely. Někde nás to docela i brzdí, hlavně pokud se vždycky musí zařízení kuchnout a ztratíme záruku.

Jak to děláte vy?
0 x

Uživatelský avatar
Tomáš Břinčil
Moderátor
Příspěvky: 648
Registrován: 13 years ago
antispam: Ano
Bydliště: /dev/null
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Tomáš Břinčil » 12 years ago

Na AP klasické UPSky.
Na větší body UPS + velké gelovky. Házel jsem tady link: viewtopic.php?f=4&t=10025
Protože používáme na větších bodech switche, zajímá mě vaše řešení zdrojů.
0 x
Windows what? Linux instead...
Real programmers don't need notice all their known languages.

https://www.facebook.com/conexainternet

Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1309
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Myghael » 12 years ago

Děláme to podobně. Všechno na DC a jediná konverze AC/DC je hlavní zdroj. Jenom s tím rozdílem, že někde máme jako doplňkové napájení nějaký pokusný alternativní zdroj, případně (pokud je alternativní zdroj dostatečně silný) je naopak AC přívod jako záloha.
0 x
Si vis pacem, para bellum.

MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.

Uživatelský avatar
LUKESM
Příspěvky: 128
Registrován: 13 years ago
Bydliště: Ruda nad Moravou
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod LUKESM » 12 years ago

BKE nabijec, odpojovac, pripadne menice, vice na konferenci v Srni :wink:
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 12 years ago

setko pekne ale 16x SFP je celkom malo.
0 x

Marcel19
Příspěvky: 3
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod Marcel19 » 8 years ago

O Meanwellu jsme také uvažovali, ale odrazuje nás cena. UPS nechceme, protože mají malou výdrž.
Do teď používáme také gelovky a vlastní systém zálohování, ale teď už je máme třetí rok a najednou zjišťujeme, že vydrží místo původně plánovaných 10 hod třeba jen hodinu. Dnešní odstávka elektřiny nám vypla naše zařízení už téměř po půl hodině, ačkoliv před dvěma až třemi lety tam ty zálohy vydržely klidně 8 hodin. A měnit po dvou letech všude baterie se mi rozhodně nechce. To není jiné řešení než každé dva roky vyměnit všechny baterie?
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 8 years ago

Jo ... měnit je každý rok. :-) Když potřebuješ baterie, tak jaké jiné řešení se nabízí? Možná tak vodní elektrárna ...
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod rsaf » 8 years ago

Spíše ty baterky něčím trpí. Kvalitní, v dobrém prostředí, dobře udržované... by snad měly 5 let vydržet. Anebo to před 2ma lety vydrželo 10 hodin ale byla na tom pověšená desetina zařízení.
1 x

edoras
Příspěvky: 3
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod edoras » 8 years ago

Zkus LiFePo baterie!
Osobní zkušenost: Zálohování jsme začali řešit cca před dvanácti lety. Nejprve jsme šli do UPS a to bylo úplně nepoužitelné, pak jsme zkoušeli to, co popisuješ ... autobaterie a na menších sitech olověné akumulátory co se dávají do UPS. Výdrž byla opravdu cca 2 roky - je potřeba brát v úvahu, kde se baterie obvykle nachází ... půdy kde je přes léto +50stupňů a v zimě -20stupňů .... to bateriím fakt neprospívá. Když jsme po dvou letech začali postupně měnit veškeré baterie, už jsme nechtěli opakovat chybu a jít znovu do olověných, které zase za dva roky vyhodíme, začal jsem se dívat po špičkových bateriích LiFePo ... ale ty ceny jsou trochu vyšší :( ... http://shop.enstore.cz/index.php?route=product/category&path=59_63 , nicméně tyhle baterie podle toho, co jsem se o nich dočetl, nás možná i přežijí.
Nakonec jsem našel firmu, která se zálohování věnuje profesionálně (Dříve Auvit, teď Enstore) http://enstore.cz/ . Začali jsme brát zálohy od nich včetně baterií a balančních modulů. Dokázali nám na každý site dodat přesně napětí které jsme chtěli a dimenzovat baterie tak, jak jsme chtěli. Obvykle máme sity dimenzovány, aby vydržely bez elektřiny 8-10hod a standartně si tam necháváme vytahovat napětí 24 a 48V. Sice to něco stojí, ale je to pořád méně, než řešení od Meanwellu a hlavně to fakt suprově funguje ... za posledních 6 let jsme ještě nemuseli vyměnit jedinou baterii (když nepočítám jeden případ, kdy nám baterky ukradli) a ty zálohy šlapou jako hodinky. A záloha, která před pěti lety byla dimenzovaná na 8 hodin opravdu stále vydrží osm hodin i po pěti letech.
0 x

Marcel19
Příspěvky: 3
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod Marcel19 » 8 years ago

Ufff .... no ty ceny jsou fakt někde jinde ...
Stačilo by použít jen tu LiFePo baterii samotnou s nějakým zdrojem napájení? Píší tady ještě něco o tom, že je nutné zapojovat tam nějaké moduly, aby nedošlo ke zničení baterií ... http://shop.enstore.cz/index.php?route=product/category&path=71 ... když ty moduly použiju, mohou k tomu připojit pak už jen běžný napájecí adapter?
0 x

edoras
Příspěvky: 3
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod edoras » 8 years ago

Vzhledem k cenám baterií jsem si nikdy netroufl tohle riskovat :) . Možná by to šlo, ale těch pár tisíc za zálohu si raději připlatím, když mi garantují funkčnost, než bastlit a riskovat, že si zničím baterie za deset tisíc ... ale zkus se jich zeptat. Obrať se tam na Pavla Musila ... pavel.musil@enstore.cz ... ten ti určitě poradí.
0 x

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod radik » 8 years ago

Tohle se resi porad dokola a divim se, ze se to nekomu chce jeste takto bastlit...

Nejednodussi reseni je pouzit zdroj od BKE (IMCO POWER) - maji hlavne ethernet, takze muzou poslat mail a nebo se pres SNMP da vycitat stav, ve verzi 24 nebo 48V (zase zalezi co je potreba) a k tomu menic na 24/48. Pak mam na site pro Mikrotik, UBNT apod 24V (resp. 28) a pro profi zarizeni 48V (resp 56). Tyhle napeti se vyvedou na svorkovnici na DIN liste a pak uz jen pripojuje PoE moduly a ostatni zarizeni. Hlavne je vsechno krasne prehledne a zabere docela malo mista.

Co se tyka switchu, tak neni jednodussi pouzit switch na 48V? Napriklad edgecore a bude urcite o hodne spolehlivejsi nez TPlink apod.

Pokud se v tomto pripade pouziji baterky kolem 50Ah a neni to nejaky hodne velky AP (switch a 6xRB), tak to vydrzi bezet i 2 dny v kuse. Tohle si s nejakou UPS muzete jen nechat zdat. Jinak nezatracuji UPS a maji taky svoje misto, kde je totalni mix technologii. Kde je dulezity site, tak bych tohle reseni nedelal a pouzil UPS od APC s kartou, protoze pak krasne ukazuje kolik jeste vyrdzi a jestli tam musi jet technik s centralou.
0 x

Uživatelský avatar
cz_ranger
Příspěvky: 180
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod cz_ranger » 8 years ago

Předělání TP-LINK switchů na DC je bezproblémová záležitost, ty nejnovější teď mají dokonce AC/DC zdroj na 12V a další stabilizaci až na desce, takže stačí odpojit AC a vyvést konektor na DC12V. Pro běžný switching + VLAN zcela postačující, IMO.
1 x

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod radik » 8 years ago

Ale jo, klidne se muze pouzit menic i na 12V (pokud se neotvira switch apod. a pak se to bastli, aby to nejak jelo), to uz je jedno jak si to kdo udela. Muze byt klidne 12/24/48.

A jestli staci TPlink nebudu rozebirat, protoze vlakno o tom neni. Clovek pak stejne casem zjisti az je nejaky problem, tak ze z toho moc nezjisti. Zalezi jak clovek taky dela sit, jestli nepotrebuje ACL, policy a takovy srandy, tak je to asi pak jedno.
0 x

Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 1659
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lwq » 8 years ago

Jen dodam, ze bezne spinane zdroje AC/DC lze bez problemu napajet 150V DC ... Takze upravy zdrojuruznych zarizeni, typicky switchu, netreba ... :-)
0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...