❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

generovani broadcastu - testovaci ucel

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

generovani broadcastu - testovaci ucel

Příspěvekod Viktor Novotný » 8 years ago

Zdravim ve spolek, mate nekdo tip cim lze generovat broadcast pro ucel testu ? Jde to napriklas RB mikrotikovym - jak ?
Stacilo by me 2Mbps / 4500 pps

diky
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
zdenek.svarc
Administrator
Příspěvky: 1635
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod zdenek.svarc » 8 years ago

V RouterOS o žádném nástroji nevím, ale z linuxu jde udělat jednoduchý ICMP flood přes hping:

Kód: Vybrat vše

hping3 -1 --flood -a broadcast_adresa
0 x

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod radik » 8 years ago

Jaky myslis broadcast? IP, IPv6, L2?
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 8 years ago

potrebuji otestovat nejak male switche, stalo se nam u malych manag tp-linku ( 108E ) ze zkapou pri 2 Mbps / 4500 pps ... proste porty up ale jinak mrtva krabka, ping nic .. proste nic .. tak mam napad na jine male switche a potrebuji to nasimulovat nez je nasadim ..
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 8 years ago

tedy myslim tim tento trafik v broadcastu .. zasilanem od nejakeho pokazeneho - typicky zavirovaneho klienta
bezny trafik ( unicast ) je bez problemu i ve vyssim trafiku
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 8 years ago

0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod radik » 8 years ago

Viktor Novotný píše:potrebuji otestovat nejak male switche, stalo se nam u malych manag tp-linku ( 108E ) ze zkapou pri 2 Mbps / 4500 pps ... proste porty up ale jinak mrtva krabka, ping nic .. proste nic .. tak mam napad na jine male switche a potrebuji to nasimulovat nez je nasadim ..


Tak v tom pripade bych nehledal problem v broadcastu ale spis v poctu packetu. Tohle muzes otestovat i iperfem snad. Zalezi taky jakym zpusobem jsi k tomuto zaveru dosel, jestli nemuze byt problem jeste v necim jinym (klient si propojil 2 porty do sebe apod. - to se muze jevit obdobne jako broadcast).
0 x

cerva
Příspěvky: 254
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod cerva » 8 years ago

Stava se to i pri managementu oddelenem v jine VLAN?
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 8 years ago

to radik - switch jsem vyradil, nahradil ciscem a cetl co se tam deje .. zadny dalsi switch trafik neslozil, jen tento maly, nicmene primo jeho porty nikdo nespojil, mozna doma ze by si na necem dalsim klient spojil porty vyloucit nemuzu ... ale ke klientovi sel jeden kabel, po navsteve technika mel klient jen router v resetu, nicmene mam za to, ze nas router klient vyradil a delal si tam neco sveho, lezlo od nej mrte ip ruznych a trafik mel celkem 2Mbps / 4500 pps ... pri sniferu trafik vypadal jako nahodne ip - ip spojeni ... mrte malych packetu

to cerva - bylo fuk jak byl switch nastaven, proste lehl total .. at mel porty oddelene, nebo nemel, at tagoval nebo ne ..
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod radik » 8 years ago

Takze jestli to chapu spravne, tak neresis to, ze to klientovi nejede, ale ze mas nekde obycejny switch z kama je pripojeni vic veci a ten switch lehne?
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 8 years ago

Ano lehne a tim lehnou ostatni v dome
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod radik » 8 years ago

Tak v tom případě bych viděl, pokud z tama chodí všechno možný, tak že klient u sebe skutečně propojil (pak otázka co se přesně stalo dál a zda switch vytuhl a nebo jen nezvládal).
Na to je asi nejjednodussi doporuceny a obycejny switche nepouzivat a sahnout nekam dal. Treba EdgeCore je hodne dobry a s tim pouzit ochrany na portech. Ochrana pak zalezi podle site co je potreba, ACL na portech, DHCP snoping a guard (pokud se pozuiva DHCP) apod.

Jinak na tvou puvodni otazku, tak je na internetu spousta generatoru co umi generovat libovolny packety, ktery si vymyslis (i pro testy s treba posozenym CRC apod.). Treba http://ostinato.org/
0 x