AF24 chybovost na ethernete
AF24 chybovost na ethernete
Zdravim, potrebujem poradit problem s AF24 a velkym poctom FCS error na ethernete a je jedno ci je je to pripojene do MK alebo t swiwtchu. Firmware skusany od v 2.0 do 4.Beta a nepomohlo. Flow control tiez nepomaha. Upload max 2Mbit, nepouzitelne. Dlzka kabla moze byt problem cca 20m. Na ubnt fore to pisu viaceri uzivatelia ale bez vysledku.
0 x
problem na eth -> novy konektory, mozna mas KO port na AF to je taky casty jev, viewtopic.php?f=10&t=15357&p=157083&hilit=af24#p157083
0 x
ferkop1 píše:Zdravim, potrebujem poradit problem s AF24 a velkym poctom FCS error na ethernete a je jedno ci je je to pripojene do MK alebo t swiwtchu. Firmware skusany od v 2.0 do 4.Beta a nepomohlo. Flow control tiez nepomaha. Upload max 2Mbit, nepouzitelne. Dlzka kabla moze byt problem cca 20m. Na ubnt fore to pisu viaceri uzivatelia ale bez vysledku.
Jak stary je to AF? - nemas jeste ty vadne zdroje?
R
0 x
zdroje su uplne nove, kupovane na epenta.sk, skusam vsetko mozne, dnes sa menil kabel, ale je to cca 40m, zajtra dame zdroj blizsie k antene potom len data pojdu 40m, ked inak nie tak skusime prevodniky a optiku. Skusal som este napajat TSwitchom PRO 48V ale nezaplo ho vobec.
0 x
taky jsme měly problém. Nic nepomáho. Stačilo vyměnit zařízení do kterýho je jednotka připojena RB951G za RB3011
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
no ale problem je ze tam je ccr1036 hlavna GW a davat medzi to rb3011 moc nechcem
0 x
meli jsme naprosto stejny problem, ztratovost cca 12% ,upload max nejakych 15Mbit download v poradku...
stalo se nam to na jedne jednotce uz nekolikrat, poprve pomohla vymena konektoru a propojky, vymena trafa byla beze zmeny. pak to jelo uz v pohode. Ale pak najednou kdyz se drbla ups, se to zas objevilo, pote vymena vseho co se da nepomohla, jeli jsme tam pak s novym kouskem a najednou to dalsi den rano prestalo do ted to zatim drzi cca 2 mesice.
stalo se nam to na jedne jednotce uz nekolikrat, poprve pomohla vymena konektoru a propojky, vymena trafa byla beze zmeny. pak to jelo uz v pohode. Ale pak najednou kdyz se drbla ups, se to zas objevilo, pote vymena vseho co se da nepomohla, jeli jsme tam pak s novym kouskem a najednou to dalsi den rano prestalo do ted to zatim drzi cca 2 mesice.
0 x