Ahojte, nemate niekto skusenosti ako odzalohovat radia tejto znacky cez WebLCT rozhranie. Podla popisu v menu vyberiem BackUp zadam plnu cestu kam chcem v PC ulozit zalohu ale pri zalohe vypise chybu
Unable to transfer data.
Please check correct path and file name.
Note:In order to transfer data via FTP protocol this program need that "Web Lct Console" or "SCT" application is running.
FTP protocol nieje nijak blokovany a na radiu by mal byt aj aktivny nakolko napr. cez Total Commander sa na neho cez FTP dostanem.
Vopred dakujem za radu.
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
SIAE BackUp
- David Nemec
- Příspěvky: 14
- Registrován: 15 years ago
- antispam: Ano
Zdravím,
k úkonům jako je backup/restore konfigurace a přehrávání FW ve spoji je potřeba program WEB Lct console. Program lze po registraci stáhnout na stránkách výrobce: https://www.siaemic.com/
Postup je pak docela jednoduchý:
1) Spustit program WEB Lct console (WLC), zároveň s ním se spustí jednoduchý FTP server.
2) Ve webovém rozhraní jednotky zadat cestu a název souboru kam chcete konfiguraci zálohovat ve formátu např: C:\Alfo17\backup.cfg
Je nutné si dát pozor na to, aby do složky kam zapisujete měl uživatel, pod kterým běží WLC, práva zapisovat.
Např. C:\backup.cfg v novějších windows klasicky bez úprav asi neprojde.
3) Dát backup - jednotka by se měla připojit k FTP a uploadnout soubor do složky.
Možná bude nutné povolit porty na firewallu, popřípadě firewall úplně zrušit.
Pokud již na počítači se kterým se do jednotky logujete běží ftp je potřeba FTP server nejprve vypnout a poté spustit WLC.
Kdybyste potřeboval nějaké další informace, tak je nejrychlejší nás kontaktovat přes náš helpdesk. Jako oficiální distributor a partner SIAE pro ČR a SR provozujeme online helpdesk na našich stránkách vanco.cz (odkaz helpdesk vpravo nahoře + nový požadavek – anonymní vstup).
k úkonům jako je backup/restore konfigurace a přehrávání FW ve spoji je potřeba program WEB Lct console. Program lze po registraci stáhnout na stránkách výrobce: https://www.siaemic.com/
Postup je pak docela jednoduchý:
1) Spustit program WEB Lct console (WLC), zároveň s ním se spustí jednoduchý FTP server.
2) Ve webovém rozhraní jednotky zadat cestu a název souboru kam chcete konfiguraci zálohovat ve formátu např: C:\Alfo17\backup.cfg
Je nutné si dát pozor na to, aby do složky kam zapisujete měl uživatel, pod kterým běží WLC, práva zapisovat.
Např. C:\backup.cfg v novějších windows klasicky bez úprav asi neprojde.
3) Dát backup - jednotka by se měla připojit k FTP a uploadnout soubor do složky.
Možná bude nutné povolit porty na firewallu, popřípadě firewall úplně zrušit.
Pokud již na počítači se kterým se do jednotky logujete běží ftp je potřeba FTP server nejprve vypnout a poté spustit WLC.
Kdybyste potřeboval nějaké další informace, tak je nejrychlejší nás kontaktovat přes náš helpdesk. Jako oficiální distributor a partner SIAE pro ČR a SR provozujeme online helpdesk na našich stránkách vanco.cz (odkaz helpdesk vpravo nahoře + nový požadavek – anonymní vstup).