❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Sledovani nabehu UPS pres mikrotik

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
zubodravec
Příspěvky: 832
Registrován: 15 years ago
Kontaktovat uživatele:

Sledovani nabehu UPS pres mikrotik

Příspěvekod zubodravec » 11 years ago

Muzete nekdo podelit se o zkusenosti ?
Potrebuji v miste kde mam pouze switche sledovat nabeh UPS.
Je mozne udelat sestavu Mikrotik pres USB zapojit do UPS s USB vystupem ?
Existuje jine reseni s dohledem ?

Potrebuji dostat hlasku do Zenoosu , popripade na SMS
0 x

Uživatelský avatar
[email protected]
Příspěvky: 94
Registrován: 15 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod [email protected] » 11 years ago

zubodravec píše:Muzete nekdo podelit se o zkusenosti ?
Potrebuji v miste kde mam pouze switche sledovat nabeh UPS.
Je mozne udelat sestavu Mikrotik pres USB zapojit do UPS s USB vystupem ?
Existuje jine reseni s dohledem ?

Potrebuji dostat hlasku do Zenoosu , popripade na SMS

Také řeším USB UPS do RB750 a dohleduju Dudem. Nic elegantnějšího jsem zatím neobjevil. Pravda jsem dlouho nehledal ;)
0 x

zubodravec
Příspěvky: 832
Registrován: 15 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod zubodravec » 11 years ago

Musim dodrzet znacku nebo muzu zkusit Fortron ?
Tahle mne zaujala
https://www.alza.cz/fortron-ep-1000-sp- ... tm#recenze

[email protected] píše:
zubodravec píše:Muzete nekdo podelit se o zkusenosti ?
Potrebuji v miste kde mam pouze switche sledovat nabeh UPS.
Je mozne udelat sestavu Mikrotik pres USB zapojit do UPS s USB vystupem ?
Existuje jine reseni s dohledem ?

Potrebuji dostat hlasku do Zenoosu , popripade na SMS

Také řeším USB UPS do RB750 a dohleduju Dudem. Nic elegantnějšího jsem zatím neobjevil. Pravda jsem dlouho nehledal ;)
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod ludvik » 11 years ago

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/UPS

USB nepoužívám ... ale přes RS232 zvládne jen starší typy, na SM zapomeň.
0 x

Uživatelský avatar
[email protected]
Příspěvky: 94
Registrován: 15 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod [email protected] » 11 years ago

S Fortronem netuším, máme jen USB APCčka, jak BackUPS, tak i Smartky a fungují spolehlivě. Do Duda vyčítám z RB přes SNMP, zda je online nebo na baterce, překročení 75% nabití baterie a jestli zbývá 30minut na baterky.

zubodravec píše:Musim dodrzet znacku nebo muzu zkusit Fortron ?
Tahle mne zaujala
https://www.alza.cz/fortron-ep-1000-sp- ... tm#recenze

[email protected] píše:
zubodravec píše:Muzete nekdo podelit se o zkusenosti ?
Potrebuji v miste kde mam pouze switche sledovat nabeh UPS.
Je mozne udelat sestavu Mikrotik pres USB zapojit do UPS s USB vystupem ?
Existuje jine reseni s dohledem ?

Potrebuji dostat hlasku do Zenoosu , popripade na SMS

Také řeším USB UPS do RB750 a dohleduju Dudem. Nic elegantnějšího jsem zatím neobjevil. Pravda jsem dlouho nehledal ;)
0 x

zubodravec
Příspěvky: 832
Registrován: 15 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod zubodravec » 11 years ago

Objevil sem tuhle UPS, pouziva sena zalohu CCTV,
Viakom je na trhu 15 let tak snad vedi co prodavaj, a 1500VA za 2100 bezDPH v nakupu v rack provedeni se mi libi, ale asi schorim na nemoznosti ziskat nejaky udaje z USB pro potrebu dohledu.
http://viakom.cz/zbozi/zalozni-zdroj-up ... -rack.html

Pokud neprijde rada tak musim zustat u APC, Okoun snad dokazal odsledovat vypadek neprimo na zaklade poklesu napeti na mikrotiku.


[quote="[email protected]"]S Fortronem netuším, máme jen USB APCčka, jak BackUPS, tak i Smartky a fungují spolehlivě. Do Duda vyčítám z RB přes SNMP, zda je online nebo na baterce, překročení 75% nabití baterie a jestli zbývá 30minut na baterky.

[quote="zubodravec"]Musim dodrzet znacku nebo muzu zkusit Fortron ?
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod ludvik » 11 years ago

Chceš-li dohledovat na mikrotiku, kup APC. Je to dražší ... a třeba Eatony jsou podle mě lepší (minimálně se chovají lépe k bateriím). Jenže dohledovat (a to ještě odsud podsud, do SNMP jsem ovšem nekoukal) zvládneš jen APC.
Pokud chceš bastlit, tak můžeš zkusit hlídat výpadek třeba relátkem na nahazovat si loopback na nějakém ethernetu. Nebo si tam strč něco, co umí reagovat na ping a sleduj to netwatchem.
Pokud bastlit nechceš a je to větší bod - lze použít třeba Alix board, s čistým linuxem a na něm buď APCUPSD, nebo NUT kde už máš na výběr dost velkou spoustu UPSek.
Poslední možnost je hlídat to nějakou SNMP kartou. Ať už APC, nebo v Eatonu. Ale jsou to další tisíce korun navíc.

Jak to chce Okoun hlídat pomocí napětí netuším. Jedním zdrojem rozhodně ne. Pokud použiješ dva (POE a normál) a jeden dáš na UPS a druhý ne, tak pak by to šlo. Jenom je dobré mít větší rozdíl ve jmenovitém napětí.
0 x