doporucte : online ups na 3 - 5 kw

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

doporucte : online ups na 3 - 5 kw

Příspěvekod Viktor Novotný » 10 years ago

Zdravim ve spolek, prosim mate nejakou ozkousenou idealne lety proverenou online ups pro servery / gw / hlavni sajt ... idealne na batery pack 196volt, ted tam mame apc onlinovku nejakou 3kw, ale v noci nejak zahaluzila nepochopitelne, nektere veci maji restart napric racky, jine ne, takze predpokladam nejaky mikro vypadek, ktery nektera zarizeni pokryla z kondiku v zdrojich ... a jina je nepokryla ...

tudiz te upsce asi neco je, proto uz se poohlizim po nejake jine

diky
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

josefp
Příspěvky: 206
Registrován: 14 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod josefp » 10 years ago

Zdravim,

mame na hlavni sajte kde je i menci hosting, ups od INVT model HT33 - 30kVA, funguje presne podle pozadavku bez problemu. Objednana primo u vyrobce pred rokem na CEBITU.

Neni 3-5kW malo ?
0 x
/josef


Přímý dovozce FTTx komponentů pro optické sítě
http://www.centel.cz
Internet bez omezení

Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod Majklik » 10 years ago

V menších hodnotách používáme Socomec Modulys RM jednotlivé moduly, buď 3 kVa nebo 4,5 kVa verze. Ty 4,5 kVa máme třífázové. Desítka kusů přes 10 let a OK. Jen se každých 5 let vymění akumulátory.
U té třífáze je snad jen připomínka, že když vypadne jedna fáze, tak přestane dobíjet z těch dvou zbylých, bere to jako poruchu. Pak měli nějaké blbosti v logice firmware, ale po seřvání to alespoň pro nás opravili.
Máme i cca 10 ks novějších Socomec Netsys, asi relativně OK.
Větší máme AEG SVS Protect 1. Asi vše 15 kVa verze třífáze. Relativně OK, pokud se z toho krmí spínané zdroje. Pokud to krmí klasické velké trafo tak to špatně nese a vydrží třetinu, co by měla.
0 x

Uživatelský avatar
sub_zero
Příspěvky: 1741
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Olomouc
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod sub_zero » 10 years ago

My sáhli po Symetře od APC - https://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=189

V době výběru jsme koketovali mezi Eatonem a APC. Nakonec se připlatilo a vzala ta Symmetra. Je to klasický APCčko - funguje. Management karta, dohled prostředí, navýšení kapacity pomocí modulárních akupacků, redundantí elektronika řízení. 4 roky jede bez problémů.
0 x
Říkáš-li, že něco nejde, znamená to, že to neumíš.

Jirka Lazorčák

PS: Ta fotka je stará, už mám +15kilo..

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 10 years ago

jiriku diky, prosim konkretni model prozradis ? dik

na ostatni se kouknu, ale apc je me taky blizke :)
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

telleke
Příspěvky: 259
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod telleke » 10 years ago

APC můžu jenom doporučit. Používali jsme jak malé do cca 1kVA, tak i 16kVA a víc s battery packem (zálohy ŘS na elektrárnách). S APC nebyl nikdy problém a jak bývá u Schneideru zvykem, není problém ani se servisem. Naproti tomu například online UPS od Infosec-u jsou katastrofa. Debilní ovládání, složité startování a celkové provedení nic moc... Taková Infosec M4T je takovej krám, že je potřeba nejdříve odpojit baterie, počkat až nastartuje invertor a potom baterie připnout. Když se to neudělá takto, invertor odejde do křemíkového nebe! Přitom cena je vyšší jak od APC.
0 x

Uživatelský avatar
sub_zero
Příspěvky: 1741
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Olomouc
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod sub_zero » 10 years ago

Viktor Novotný píše:jiriku diky, prosim konkretni model prozradis ? dik

na ostatni se kouknu, ale apc je me taky blizke :)


My máme přesně tuhle: http://www.apc.com/resource/include/tec ... splaybasic ale ta už se tuším nedělá. Ono spíš musíš ty vědět, co od toho chceš (1/3fáze, doba zálohy, n+x, atd). Nejlepší by bylo se obrátit na někoho, kdo to dělá a nechat si od nich navrhnout řešení. My to udělali stejně. Měli jsme spočítaný příkony technologie, požadovanou dobu na baterky - cca 5 min než najede diesel, chtěli jsme vše zdvojený a dle toho nám navrhli řešení.

Důrazně doporučuju (pokud to myslíš vážně) koupit ještě PDU - http://www.apc.com/products/resource/in ... sku=ap8953 Je to vynikající věc. My to využíváme dost často.
Nejen na monitoring odběru jednotlivých zařízení, ale i na případnej vzdálenej reboot a programování spouštění jednotlivých krabic a serverů po totálním blackoutu (třeba když zapomenu doplnit naftu do dieslu :-D).
0 x
Říkáš-li, že něco nejde, znamená to, že to neumíš.

Jirka Lazorčák

PS: Ta fotka je stará, už mám +15kilo..

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 10 years ago

ok, doporuc dealera, ktery se opravdu vyzna a neni to bezny soupac krabic, od nej si necham rad poradit ... a ta sina ta vypada solidne :)
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development