❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

jaky kabel pro napeti preves 60metru

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
pcwifi
Příspěvky: 2890
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Brnensko

jaky kabel pro napeti preves 60metru

Příspěvekod pcwifi » 11 years ago

resim situaci kdy musim z budovy natahnout cca 20m kabelu na sloup a pote pokracovat dalsich 50m k dalsimu sloupu. je nejaky samonosny kabel ? neco jako Cykyna, pujde tim 56V / 3A... Nabizi se i moznost udelat to skrz http://pc.itek.cz/metalicke-cat-5e-velka-baleni/X9744214-KABEL-FTP-drat-cat a sloucit pary.
0 x
Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát... z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))

rseb
Příspěvky: 101
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod rseb » 11 years ago

Na utp bych pri takovem proudu rozhodne zapomnel.... Doporucil bych kabel cykyz-o 2x2,5. Vychazi mi pri maximalnim zatizeni ubytek pod 3V, coz se asi da tolerovat. Popripade cykyz-o 2x4 kdyby jsi se potreboval dostat s vykonovou ztraou na vedeni nekam k 5W.
0 x

halamicek
Příspěvky: 248
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod halamicek » 11 years ago

zajeď do nejbližšího elektrocentra a zeptej se.
0 x
Halamíček Jakub

halamicek
Příspěvky: 248
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod halamicek » 11 years ago

případně můžeš natáhnout cykynu v samonosné chráničce.
0 x
Halamíček Jakub