❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

TM_mikrotik

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
Ladik
Příspěvky: 1390
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Re: TM_mikrotik

Příspěvekod Ladik » 13 years ago

Z ktereho portu je to napajene? Z toho COMu?
Jeste udelat vlhostni cidlo a cidlo vetru a postavim si na MK Meteostanici.
0 x

Uživatelský avatar
papouch
Příspěvky: 6
Registrován: 14 years ago
Bydliště: Praha 10
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod papouch » 13 years ago

Ano, je to napájené přímo z COMu na RB.
(Ten napájecí konektor je tam jenom pro případy, že by to chtěl někdo napájet jinak nebo připojovat nějak nestandardně.)
0 x
Máte-li chuť, mrkněte se na náš web http://www.papouch.com

Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 1659
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lwq » 13 years ago

Mel sem prototyp zarizeni na testovani posledni mesic a musim rici, ze funguje naprosto spolehlive a mohu ho jen doporucit. Konecne je dostupne za rozumnou cenu zarizeni, ktere pro Vas udela relativne velkou sluzbu za velmi rozumnou cenu a navic nezabere prakticky zadne misto v RB.

Odecitat je mozne pomoci externiho serveru a to jak s pomoci odecitani pres SSHcko a /system serial-console, tak pomoci special-login featury ...

Mam rozpracovan navod k zprovozneni teplomeru a to jak odectu obecne, tak pripojeni aplikace typu http://multi.tricker.cz/ ... :wink:


Kazdopadne velmi dobry pocin a sem rad. ze i v dnesni dobe se najdou firmy (ceske firmy) ktere poslouchaji co jejich zakaznici chteji :idea: :wink: 8)


BTW: Tak me napadlo - hodilo by se nekomu kdyz by se k zarizeni dala prikoupit i krabicka, aby to v portu nebylo zapojeny takto "nahaty" ? :D

EDIT: Dotaz na papouch.com : bylo by mozne zverejnit zapojeni toho konektoru pro druhe teplotni cidlo ? Na nekolika mistech jiz DS18B20 cidla mame a rad bych to adaptoval na toto TMko ... Diky moc ! :wink:
0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...

Uživatelský avatar
papouch
Příspěvky: 6
Registrován: 14 years ago
Bydliště: Praha 10
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod papouch » 13 years ago

Děkujem za pochvalu :wink:

Krabička: Jsem zvědav na ten případný zájem o krabičku - cílem je to úplně zavřít nebo jen chránit před nechtěným dotykem šroubováku, apod?

Konektor: Nejblíže černému konektoru je vodič s napájením, uprostřed jsou data a na druhém kraji je zem.

Součástky na externí senzor: Pokud by někdo chtěl s TM_Mikrotik objednat rovnou i sadu součástek čidlo+konektor a vyrobit si senzor sám, tak je to možné na našem shopu tady:
http://www.papouch.com/cz/shop/product/mikro-senzor-s-konektorem/
0 x
Máte-li chuť, mrkněte se na náš web http://www.papouch.com

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 11 years ago

Zdravím,
taky jsem řešil problém kontroly teploty a většinou i kontroly napětí v místě AP atd. Protože COMů je již na RB pomálu, vlastně žádný, vyrobil jsem měřící šulek USB s funkcí: až 10x teploměr/2x voltmetr/tlakoměr/vlhkoměr atd. Má to výhodu v tom, že je napájení brané z USB, t. j. z pevných a regulérních 5V, ne jako u RS232. Vestavěný voltmetr má výhodu v tom, že měří kdekoliv. Narážím na originál interní měření v RB, což je bezesporu dobrá věc, bohužel rozdíl údaje V načteného a skutečného na AKU je obyčejně velký. O teplotě ani nemluvím, tento údaj je naprosto nepoužitelný.
Použití: strčím šulek do USB a to je vše. Úprava RB a ROS není žádná.
Má někdo ještě nějaké požadavky, co by bylo ještě dobré měřit?
Dík, mpcz 16.06.2014
0 x

Dalibor Toman
Příspěvky: 1246
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod Dalibor Toman » 11 years ago

galvanicky oddelene mereni U a mereni I :-)
0 x

Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 1659
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lwq » 11 years ago

Urcite galvanicke oddeleni vstupu a provedeni takove, aby to bylo mozne zapojit i tam, kde je u USB malo mista, tedy takove to ELko ...
0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 11 years ago

mpcz píše:Zdravím,
taky jsem řešil problém kontroly teploty a většinou i kontroly napětí v místě AP atd. Protože COMů je již na RB pomálu, vlastně žádný, vyrobil jsem měřící šulek USB s funkcí: až 10x teploměr/2x voltmetr/tlakoměr/vlhkoměr atd. Má to výhodu v tom, že je napájení brané z USB, t. j. z pevných a regulérních 5V, ne jako u RS232. Vestavěný voltmetr má výhodu v tom, že měří kdekoliv. Narážím na originál interní měření v RB, což je bezesporu dobrá věc, bohužel rozdíl údaje V načteného a skutečného na AKU je obyčejně velký. O teplotě ani nemluvím, tento údaj je naprosto nepoužitelný.
Použití: strčím šulek do USB a to je vše. Úprava RB a ROS není žádná.
Má někdo ještě nějaké požadavky, co by bylo ještě dobré měřit?
Dík, mpcz 16.06.2014


cena? vzal bych hnedle jedne kus...
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 11 years ago

Zdravím,
to Dalibor Toman a lwq: opticky = galvanicky oddělené vstupy jsou jen problém ceny, taky je důležité, na kolik metrů je třeba sondu vysunout od RB.
Zatím je šulek malinký, pokud by rozměry narostly, dá se udělat na krátkém USB kablíku a tím nezabere místo před USB konektorem na RB.
Měření větru není také žádný velký problém, je však nutné znát parametry snímače ("vrtulky").
mpcz, 16.06.2014
0 x

Hatatitla
Příspěvky: 481
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod Hatatitla » 11 years ago

Blbý analógový vstup ? Pripojiť mikrospínač na zistovanie či je krabica alebo rack otvorený /zatvorený .
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 11 years ago

Hatatitla píše:Blbý analógový vstup ? Pripojiť mikrospínač na zistovanie či je krabica alebo rack otvorený /zatvorený .

Zdravím,
to by asi neměl být větší problém.
mpcz, 16.06.2014
0 x

Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 1659
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lwq » 11 years ago

A co RJ11 pro pripojeni mechanickych dilu WH1080 ?

http://www.deramax.cz/vnejsi-jednotka-k ... y/d-72602/

Mereni rychlosti vetru i srazek - je jednoduse magneticky spinany jazyckovy kontakt. Mereni smeru vetru je 8 jazyckovych kontaktu s ruznymi odpory v serii ... :wink:
0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 11 years ago

Zdravím,
ano, je to tak, to je prkotina, jen je třeba znát nějakou převodní tabulku rychlost větru : frekvence impulsů z čidla. Hádám, že to úplně lineární nebude. Nastavení indikace směru větru bude určitě jednodušší.
mpcz,17.06.2014
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 11 years ago

Dalibor Toman píše:galvanicky oddelene mereni U a mereni I :-)

Zdravím,
tuhle část U-I mám hotovou, oddělení jde krásně, dotaz: jaké rozsahy U a hlavně I jsou potřeba? Už sice mám i verzi s automatickým přehozením rozsahů, ale nechtěl bych to zbytečně prodražovat. Jaká bude max vzálenost metrů od RB k místu měření?
Dík, mpcz, 02.07.2014
0 x

Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 1659
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lwq » 11 years ago

Bohuzel tabulku rychlost vetru/pocet impulsu sem nikde nenasel. Chtelo by to ocejchovat proti GIOMu treba. Linearni napriklad ten GIOM temer je ...

http://www.mikrovlny.cz/content/file/img/krivka2.png
0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...