Siklu divne chovani
Siklu divne chovani
mame na siti jiz nekolik let siklu EH1200L.v2 siklu je na ups a na te same ups je vic spoju a switch. Obe strany spoje jsou napajeny pres POE.Ted se nam stava, ze kdyz cez vypne a zapne proud, siklu se rebootne. Druha strana spoje to nedela. Je to nejakym nastavenim nebo jednotka odchazi? Zdroj jsem zkusil novy a stale stejne. Proste nechapu co to zpusobuje. Ups prepina OK, ostatni spoje jedou bez vypadku. Diky za pomoc.
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
Já bych to ani divným chováním nenazýval, spíš normálním
Když někde používáme Siklu, tak jedině napájení dovést až k jednotce. Nikdy přes POE. Toto se nám stávalo na více místech dokud jsme to nepředělali.

0 x
i kdyz to je na UPS? Jako chapal bych ze by to delalo nahodile. Nicmene zkusim diky za info vsem
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
no jasne, napajat to treba priamo do jednotky..taketo zmatky pri napajani cez POE su "normalne".
0 x
zemneni by "melo" byt v poradku. Zitra to jdu prepojit z POE na napajeni naprimo a uvidime.
0 x
odpovim si sam (odpoved alternetivo)
Do siklu je možné současně zapojit DC zdroj a PoE, nedojde k poškození
jednotky. Při tomto zapojení je primárně použito DC napájení, při jeho
výpadku se začne používat PoE. Přepnutí mezi napájením vždy vyvolá restart
jednotky.
Do siklu je možné současně zapojit DC zdroj a PoE, nedojde k poškození
jednotky. Při tomto zapojení je primárně použito DC napájení, při jeho
výpadku se začne používat PoE. Přepnutí mezi napájením vždy vyvolá restart
jednotky.
0 x
Bohus píše:i kdyz to je na UPS? Jako chapal bych, ze by to delalo nahodile. Nicmene zkusim diky za info vsem
Vetsina levnych jednokonverznich UPS dava pri provozu z baterie nizssi napeti, nez kdyz jede ze site. Jakoze treba 180V vs 230V atp. Pak uz zalezi jen na tom, jakou ma vstupni toleranci zdroj k Siklu. Pokud jsi mimo, nebo na hranici, muze to blbnout.
0 x
A0 = 92,4+20log(d0*f)
Art = A0+Ap+(-Gtx–Grx)
nr = nv-Art
Art = A0+Ap+(-Gtx–Grx)
nr = nv-Art
A nestává se Vám, že po vypadnutí elektřiny a chodui na UPS se po vybití UPS přenastaví např. frekvence nebo poměr download upload?
Máme 2 spoje siklu, na jednom místě máme příjmovku jednoho spoje a AP druhýho spoje. Na obou se potom prostě přepne buď frekvence nebo poměr a siklu se tak rozpojí na obou spojích. Na siklu se dá dostat vzdáleně a musí se to přehodit tak jak to má být. Už se nám to stalo 2x. Teď už anštěstí dlouho ne.
Máme 2 spoje siklu, na jednom místě máme příjmovku jednoho spoje a AP druhýho spoje. Na obou se potom prostě přepne buď frekvence nebo poměr a siklu se tak rozpojí na obou spojích. Na siklu se dá dostat vzdáleně a musí se to přehodit tak jak to má být. Už se nám to stalo 2x. Teď už anštěstí dlouho ne.
0 x
-
- Příspěvky: 281
- Registrován: 17 years ago
Mě to na jednom spoji dělalo to, že jedna jednotka, když nebyla více než týden na napájení, zapoměla celé své nastavení a byla v default modu.
Ostatních 5 jednotek to nedělá. Asi nějaká vnitřní baterie, nebo RTC blok už není v kondici.
Ostatních 5 jednotek to nedělá. Asi nějaká vnitřní baterie, nebo RTC blok už není v kondici.
0 x