EPS CyberPower
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Re: EPS CyberPower
Ve verzi 3500PRO lze vybavit invertor SNMP manag. kartou. MOC invertor + dohledová karta okolo 12 tis. bez DPH. Možno napojit až 10x 200Ah baterii, zapojení vždy v páru 24V systém.
0 x
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 19 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
takze samotny strojek pokud nenabiji baterku bere jen 12watu ?
to zni super
to zni super
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Ještě bych nejásal bez připojení zátěže je ta informace úplně k ničemu. Je třeba zatížit a pak změřit rozdíl zátěž vs. příkon.
0 x
Při připojené záteži: bez CyberPower spotřeba +- 425 W, se zapojeným CyberPower a nabitou baterií spotřeba +- 440 W.
0 x
Koukám po tomto produktu a mám dotaz - jak jsou řešeny kabely pro baterie. V manuálu je psáno o neoddělitelných 1m dlouhých kabelech. Jde to nějak vyměnit? A čím je to zakončené (potřebovali bychom delší kabely).
A IP modul se k tomu asi nevyrábí že? Takže je potřeba dodat SDS micro, které bude sbírat info a něco, co mi chytne, že na 220V není napětí.
A IP modul se k tomu asi nevyrábí že? Takže je potřeba dodat SDS micro, které bude sbírat info a něco, co mi chytne, že na 220V není napětí.
0 x
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
UBNT mám rád!
soooc píše:Koukám po tomto produktu a mám dotaz - jak jsou řešeny kabely pro baterie. V manuálu je psáno o neoddělitelných 1m dlouhých kabelech. Jde to nějak vyměnit? A čím je to zakončené (potřebovali bychom delší kabely).
A IP modul se k tomu asi nevyrábí že? Takže je potřeba dodat SDS micro, které bude sbírat info a něco, co mi chytne, že na 220V není napětí.
U té nejnižší verze jsou kabely skutečně napevno, zakončené očkama (průměr z hlavy nevím). Pokud chceš o něco prodloužit, tak pak snad jedině udělat spojovací krabičku, ve které si uděláš napojení přes svorkovnici. Myslím ale, že se nedoporučuje mít kabely delší než 2 metry. Vyšší verze se dodávají se svorkovnicí bez kabelů, takže je naopak potřeba někde si je sehnat. Pokud chceš dodržet doporučení výrobce, tak se jedná o docela dost tlusté kabely (v návodu je zmíněno doporučení dle AWG normy), které není snadné hotové s koncovkama sehnat, takže jsme si je nechali vyrobit v místní elektro firmě.
Jak kolega předemnou zmínil, je snad k nejvyšší verzi možné přidat SNMP modul, ale to nemám vyzkoušené.
0 x
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Kabely by asi nebyl problém vyměnit za delší a silnější, ale nevidím důvod to dělat. Nastavoval bych je jedině v případě, že není předpokládaný odběr vyšší jak 50% celkového výkonu. Je potřeba myslet na to, že na kabelech se může bez problémů objevit proud okolo 50A.
Add SNMP karta jde do všech verzí s označením PRO.
Add SNMP karta jde do všech verzí s označením PRO.
0 x
jen tak bokem : mam kable k USP co tahne v zalohovani asi 550W dlouhe asi 3metry a vse ok, nejsou to zadne draty ke znovku, ale solidni lana
UPS je 1000VA tusim...nemyslim si ze by byl problem s 3-5M navic...
PW

PW
0 x
Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát... z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Testujeme asi od listopadu verzi CPS1000E (http://ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=2869). Mam k tomu par vyhrad:
- huci to jako krava uz nekde pri 15% zatezi
- zvukovy signal vypadku napajeni sice jde vypnout, ale po case se zase zapne zpatky - super vec, kdyz je to ve strojovne vytahu a ve 3 rano zdechne elektrika, lidi nas pak miluji
- to ovladani je strasne, ale budiz, nastavi se to jednou a pak uz se na to nesaha
- jde nastavit maximalni proud do baterie (v %, krok po 25), takze je mozny pripojit i mensi baterku bez obav z prebijeni
- ukazatel delky zalohy v teto verzi nefunguje - nutne pocitat manualne
- to nejhrosi na zaver - kdyz neni baterka plne nabita, ale vykazuje takovych 11,5V a vypadne napajeni, prepnuti trva o neco dele, nez by bylo obvykle, takze se stane, ze se citlive zarizeni restartuje. Serverove zdroje s tim problem nemaji, ale kdyz jsem to testoval na kacelarskem pc, neustal to a restartoval se.
- management resim vycitanim napeti z baterky, takze moduly me netrapi
Jinak nevim, co mate za problem s konektory. Vezmu kus kabelu, oholim, strcim do kabelovyho oka, zmacknu kleste, pretahnu smrstovackou, zafoukam horkovzduskou a konektor je hotovy. Akorat na strane te krabice nejdou uplne vysroubovat sroubky, takze se na teto strane musi pouzit takova ta vidlicka misto celyho oka.
- huci to jako krava uz nekde pri 15% zatezi
- zvukovy signal vypadku napajeni sice jde vypnout, ale po case se zase zapne zpatky - super vec, kdyz je to ve strojovne vytahu a ve 3 rano zdechne elektrika, lidi nas pak miluji
- to ovladani je strasne, ale budiz, nastavi se to jednou a pak uz se na to nesaha
- jde nastavit maximalni proud do baterie (v %, krok po 25), takze je mozny pripojit i mensi baterku bez obav z prebijeni
- ukazatel delky zalohy v teto verzi nefunguje - nutne pocitat manualne
- to nejhrosi na zaver - kdyz neni baterka plne nabita, ale vykazuje takovych 11,5V a vypadne napajeni, prepnuti trva o neco dele, nez by bylo obvykle, takze se stane, ze se citlive zarizeni restartuje. Serverove zdroje s tim problem nemaji, ale kdyz jsem to testoval na kacelarskem pc, neustal to a restartoval se.
- management resim vycitanim napeti z baterky, takze moduly me netrapi
Jinak nevim, co mate za problem s konektory. Vezmu kus kabelu, oholim, strcim do kabelovyho oka, zmacknu kleste, pretahnu smrstovackou, zafoukam horkovzduskou a konektor je hotovy. Akorat na strane te krabice nejdou uplne vysroubovat sroubky, takze se na teto strane musi pouzit takova ta vidlicka misto celyho oka.
0 x
Lukas Kristek
tak uz mi taky dorazil jeden kousek (CPS600) a testuju.
-vetrak do cca. 20% zateze nebezi (resp. bezi ale neslysne), ale jakmile se to cele zahreje a vetrak se pusti, tak je to neskutecny randal
-cele to docela bruci (ale nic hrozneho)
-display je strasne divne citelny - z primeho pohledu nic moc videt nejde, z bocniho jde videt vse...
-zarazi me nabijeni baterie - v podstate to nejak osciluje mezi 13.1 a 13.6V (aspon co ukazuje display)
-zarizeni nejde zapnout bez pripojene baterie
jinak to funguje asi jak ma - skoda jen, ze do nasavaci mrizky nedali nejaky filtr proti prachu
-vetrak do cca. 20% zateze nebezi (resp. bezi ale neslysne), ale jakmile se to cele zahreje a vetrak se pusti, tak je to neskutecny randal
-cele to docela bruci (ale nic hrozneho)
-display je strasne divne citelny - z primeho pohledu nic moc videt nejde, z bocniho jde videt vse...
-zarazi me nabijeni baterie - v podstate to nejak osciluje mezi 13.1 a 13.6V (aspon co ukazuje display)
-zarizeni nejde zapnout bez pripojene baterie
jinak to funguje asi jak ma - skoda jen, ze do nasavaci mrizky nedali nejaky filtr proti prachu
0 x
Jan Ptáček
David2006 píše:Můžete mi někdo napasat kolik při CPS1000 vidíte V na displeji u baterek?
V manuálu o tom sice nic není, ale jsem toho názoru, že napětí na displeji je výstupní napětí nabíječe, které postupně klesá na hranici, kdy by mělo dojít k převzetí vstupu do invertoru baterii, čímž se ověřuje její stav.
0 x
Lukas Kristek
OK, tak jaké číslo tam kdo tedy máte při provozu na 230V když je baterie plně nabitá?
0 x
David2006 píše:OK, tak jaké číslo tam kdo tedy máte při provozu na 230V když je baterie plně nabitá?
viz. graf. Tech 13,7V to bude.
0 x
Lukas Kristek