Momentálně je tam 1 zdroj od Meanwellu, 2 roky bez zaváhání, load je ale už 80% a chci to vyměnit. Co používáte vy? Dík
❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Jaké 48V napájení na hlavní site?
-
forkman
- Příspěvky: 339
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: východní Čechy
Jaké 48V napájení na hlavní site?
Stojím před rozhodnutím jak vyřešit napájení na hlavním sajtu, je tam zálohovaných 230V z UPS s externíma baterkama, takže by mi stačil nějaký usměrňovač, který by měl 2 hotplug moduly, aby se to dalo měnit bez výpadku. Něco jako telco řešení ETP4830-A1 od Huawei, ale aby to nestálo tolik
Stačilo by mi něco kolem 500 W v hot stand-by režimu.
Momentálně je tam 1 zdroj od Meanwellu, 2 roky bez zaváhání, load je ale už 80% a chci to vyměnit. Co používáte vy? Dík
Momentálně je tam 1 zdroj od Meanwellu, 2 roky bez zaváhání, load je ale už 80% a chci to vyměnit. Co používáte vy? Dík
0 x
-
hocimin1
- Příspěvky: 1154
- Registrován: 20 years ago
- Bydliště: Náchod
Kdyz spojis 2 spinane zdroje paralelne, jede pouze ten ktery ma vyzsi napeti. V pripade, ze by odesel prevezme ihned ten druhy. Tim usetris za nejake profi reseni
Takze staci koupit dva a spojit je paralelne, pak samozrejmne muzes vymenovat jeden v pripda poruchy
Takze staci koupit dva a spojit je paralelne, pak samozrejmne muzes vymenovat jeden v pripda poruchy
0 x
-
Standula
- Příspěvky: 158
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Myslim, ze tohle ti bude stacit.
http://aukro.cz/dc-ups-48v-2000w-36a-st ... 88799.html
Ja pouzivam starsi elteky 3000W. Podarilo se mi je sehnat za par kacek. http://www.eltek.com/ . Nedavno je tu nekdo chtel nove vyhodne kupovat z polska, ale nenapsal ani jak to dopadlo ani cenu. Zkus tu zapatrat.
http://aukro.cz/dc-ups-48v-2000w-36a-st ... 88799.html
Ja pouzivam starsi elteky 3000W. Podarilo se mi je sehnat za par kacek. http://www.eltek.com/ . Nedavno je tu nekdo chtel nove vyhodne kupovat z polska, ale nenapsal ani jak to dopadlo ani cenu. Zkus tu zapatrat.
0 x
-
basty
- Příspěvky: 2475
- Registrován: 20 years ago
- Kontaktovat uživatele:
-
forkman
- Příspěvky: 339
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: východní Čechy
hocimin1 píše:Kdyz spojis 2 spinane zdroje paralelne, jede pouze ten ktery ma vyzsi napeti. V pripade, ze by odesel prevezme ihned ten druhy. Tim usetris za nejake profi reseni
Takze staci koupit dva a spojit je paralelne, pak samozrejmne muzes vymenovat jeden v pripda poruchy
A to jako fakt funguje takhle jednoduše? Další Meanwell zdroje tady mám, tak to asi zkusím, ale běda, jestli z toho budou lítat blesky
Standula píše:Myslim, ze tohle ti bude stacit.
http://aukro.cz/dc-ups-48v-2000w-36a-st ... 88799.html
Ja pouzivam starsi elteky 3000W. Podarilo se mi je sehnat za par kacek. http://www.eltek.com/ . Nedavno je tu nekdo chtel nove vyhodne kupovat z polska, ale nenapsal ani jak to dopadlo ani cenu. Zkus tu zapatrat.
Ta DC UPS zdá se nesplňuje můj požadavek na redundanci, nebo špatně koukám? Jinak Eltek bych tady bral, onehdy jsem ho chtěl kupovat od poláků (cdr.pl) za slušnou cenu, už tam bohužel není. Po vyčíslení nákladů na překopání sajtu komplet na 48V včetně switchů a serverů jsem si to rozmyslel
basty píše:pripadne IMCO nebo BKE.
Nějak se v nabídce nevyznám, připadá mi, že tam není přesně to, co bych potřeboval a ještě k tomu to stojí ranec. Nějaký tip na typ?
0 x
-
helapc
- Příspěvky: 1012
- Registrován: 15 years ago
Ahoj, TELCO řešení je -48V. Beru starší od mobilních operátorů. Pokud ti -48V vyhovuje zeptám se.
0 x
-
RAket
- Příspěvky: 267
- Registrován: 19 years ago
forkman píše:Kdyz spojis 2 spinane zdroje paralelne, jede pouze ten ktery ma vyzsi napeti. V pripade, ze by odesel prevezme ihned ten druhy. Tim usetris za nejake profi reseni
Takze staci koupit dva a spojit je paralelne, pak samozrejmne muzes vymenovat jeden v pripda poruchy
A to jako fakt funguje takhle jednoduše? Další Meanwell zdroje tady mám, tak to asi zkusím, ale běda, jestli z toho budou lítat blesky
Meanwell má přímo zdroje, které jsou určené pro zapojení paralelně. Tak raději opatrně.
viz. web.:
Paralelní zapojení zdrojů pro dosažení vyššího výkonu je možné pouze u zdrojů, které maji tuto vlastnost výslovně uvedenou ve specifikaci.
Paraleně je možno zapojit tyto zdroje: PSP-600, RSP-1000, RSP-1500, RSP-2000, RSP-2400, RSP-3000, SDR-480P
Např. zdroje RS-150-12 není možné zapojit paraleně. Zdroje série G3 nemají zabudovaný proudový limit a oddělovací diodu, došlo by k poškození.
0 x
-
Standula
- Příspěvky: 158
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
forkman píše:hocimin1 píše:Kdyz spojis 2 spinane zdroje paralelne, jede pouze ten ktery ma vyzsi napeti. V pripade, ze by odesel prevezme ihned ten druhy. Tim usetris za nejake profi reseni
Takze staci koupit dva a spojit je paralelne, pak samozrejmne muzes vymenovat jeden v pripda poruchy
A to jako fakt funguje takhle jednoduše? Další Meanwell zdroje tady mám, tak to asi zkusím, ale běda, jestli z toho budou lítat bleskyStandula píše:Myslim, ze tohle ti bude stacit.
http://aukro.cz/dc-ups-48v-2000w-36a-st ... 88799.html
Ja pouzivam starsi elteky 3000W. Podarilo se mi je sehnat za par kacek. http://www.eltek.com/ . Nedavno je tu nekdo chtel nove vyhodne kupovat z polska, ale nenapsal ani jak to dopadlo ani cenu. Zkus tu zapatrat.
Ta DC UPS zdá se nesplňuje můj požadavek na redundanci, nebo špatně koukám? Jinak Eltek bych tady bral, onehdy jsem ho chtěl kupovat od poláků (cdr.pl) za slušnou cenu, už tam bohužel není. Po vyčíslení nákladů na překopání sajtu komplet na 48V včetně switchů a serverů jsem si to rozmyslelStarší máš přímo od distributora? Když jsem to poptával v ČR, málem jsem z těch nabídek omdlel
basty píše:pripadne IMCO nebo BKE.
Nějak se v nabídce nevyznám, připadá mi, že tam není přesně to, co bych potřeboval a ještě k tomu to stojí ranec. Nějaký tip na typ?
Sehnal jsem tady na foru v bazaru. Jinak jsou to rakety.. ceny za nove reseni cca 30 000 bez DPH
0 x
-
Petr Bačina
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 11 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Zdroje můžeš spojit paralelně, ale musíš je oddělit diodou + nastavit nejlépe na stejné napětí. U velkých výkonů to ale není úplně nejlepší řešení.
0 x
-
Cheprer
- Příspěvky: 930
- Registrován: 16 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Olomouc a okoli
-
basty
- Příspěvky: 2475
- Registrován: 20 years ago
- Kontaktovat uživatele:
hlavne pak je nutne nezapomenout na to, aby zatez nebyla vetsi nez jeden z tech 2 zdroju, ale to pocitam ze je samozrejmost
Ano ty moduralni systemy jsou drahy. Pokud je to hlavni site, tak tam bych nesetril. Zalezi pak jak moc velky site.
Dobre by bylo aby tam byl monitoring a idealne vyresene napojeni na cetralu (jistic s 2 vstupama...).
Ano ty moduralni systemy jsou drahy. Pokud je to hlavni site, tak tam bych nesetril. Zalezi pak jak moc velky site.
Dobre by bylo aby tam byl monitoring a idealne vyresene napojeni na cetralu (jistic s 2 vstupama...).
0 x
-
ocior
- Příspěvky: 481
- Registrován: 20 years ago
forkman píše:Něco jako telco řešení ETP4830-A1 od Huawei, ale aby to nestálo tolik
Stoji min nez 10000 Kc bez dane, to se ti zda hodne?
0 x
-
forkman
- Příspěvky: 339
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: východní Čechy
Kde to stojí pod 10 bez daně, to se mně zdá dost málo, to si hned koupím 
0 x
-
hocimin1
- Příspěvky: 1154
- Registrován: 20 years ago
- Bydliště: Náchod
Ale ja jsem nepsal ze to bude mit dvojnasobny vykon. Jenom, ze to lze spojit a v pripade vypadku to prevezme ten druhy. Ale vykon to bude mit jenom pouze jako jeden zdroj.
Dioda netreba. Zpetna vazba na vystupu zdroje s nizsim napeti se postara o to aby neslo nic do vystupu.
Jestli to nehces testovat na nejakych drahych zdrojich Vem si napriklad dva zdroje od UBNT a propoj si je pres pasivni roz8cki POE. Zapoj si na vystup nejakou NSKu a pingej, odpoj jeden odpoj druhej a uvidis
Dioda netreba. Zpetna vazba na vystupu zdroje s nizsim napeti se postara o to aby neslo nic do vystupu.
Jestli to nehces testovat na nejakych drahych zdrojich Vem si napriklad dva zdroje od UBNT a propoj si je pres pasivni roz8cki POE. Zapoj si na vystup nejakou NSKu a pingej, odpoj jeden odpoj druhej a uvidis
RAket píše:forkman píše:Kdyz spojis 2 spinane zdroje paralelne, jede pouze ten ktery ma vyzsi napeti. V pripade, ze by odesel prevezme ihned ten druhy. Tim usetris za nejake profi reseni
Takze staci koupit dva a spojit je paralelne, pak samozrejmne muzes vymenovat jeden v pripda poruchy
A to jako fakt funguje takhle jednoduše? Další Meanwell zdroje tady mám, tak to asi zkusím, ale běda, jestli z toho budou lítat blesky![]()
Meanwell má přímo zdroje, které jsou určené pro zapojení paralelně. Tak raději opatrně.
viz. web.:
Paralelní zapojení zdrojů pro dosažení vyššího výkonu je možné pouze u zdrojů, které maji tuto vlastnost výslovně uvedenou ve specifikaci.
Paraleně je možno zapojit tyto zdroje: PSP-600, RSP-1000, RSP-1500, RSP-2000, RSP-2400, RSP-3000, SDR-480P
Např. zdroje RS-150-12 není možné zapojit paraleně. Zdroje série G3 nemají zabudovaný proudový limit a oddělovací diodu, došlo by k poškození.
0 x
-
dagus
- Příspěvky: 1288
- Registrován: 15 years ago
Meanwell dělá přímo modul pro paralelní zapojení hoši. Je to jen par diod a má to i výstupní kontakty na diagnostiku. Za pár kaček.
Zde link třeba:
http://www.meanwellaustralia.com.au/products/dr-rdn20
Ted koukám že je to pouze na cca 24v, tak to třeba alespoň někomu jinému pomůže. Spojovat to na ostro mi přijde divočina.
Jinak gts má ve stojanu nějakou deltu. Je krásná, ma čtyři pozice na zdroje, ext měření teploty baterek, display, eth, ale cena asi mimo normal. Mají to tam ale zas minimálně 10let a frčí jak z praku celou dobu.
230v dělají přes nějakej šílenej střídač, ale taky bez výpadku.
Zde link třeba:
http://www.meanwellaustralia.com.au/products/dr-rdn20
Ted koukám že je to pouze na cca 24v, tak to třeba alespoň někomu jinému pomůže. Spojovat to na ostro mi přijde divočina.
Jinak gts má ve stojanu nějakou deltu. Je krásná, ma čtyři pozice na zdroje, ext měření teploty baterek, display, eth, ale cena asi mimo normal. Mají to tam ale zas minimálně 10let a frčí jak z praku celou dobu.
230v dělají přes nějakej šílenej střídač, ale taky bez výpadku.
Naposledy upravil(a) dagus dne 10 Jan 2017 21:44, celkem upraveno 2 x.
0 x