SXT spojen kabelem s OmniTikem = 10% PL

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

SXT spojen kabelem s OmniTikem = 10% PL

Příspěvekod Pintero » 13 years ago

Na dvou polosamotach, kde dum u lesa nevidi hlavni AP, jsem vyresil s celkem nizkymi naklady preskok - jako klient SXT, jeho eth pres PoE spojen s eth-1 v OmniTiku, ktery vysila pro ten koncovy barak.
Problem je, ze mezi tim ethernetem vznika 10% PL na OmniTika a klienta za nim. Pri zatizeni klesa k 0%.
V cem muze byt problem? Pozojuji to uz ve dvou pripadech, kde to mam takhle udelany. FW jsem zkousel ruzne menit, ted je tam posledni 5.19.
Jinde, kde je OmniTik zapojen do jinych boardu problem neni.
0 x

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5527
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod honzam » 13 years ago

a máš v logu ETH UP/down ?
0 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 13 years ago

ne, na to jsem samozrejme take koukal....
0 x

Tomáš Nesrsta
Moderátor
Příspěvky: 1333
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Karlovy Vary
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Tomáš Nesrsta » 13 years ago

Mohlo by to ukazovat i na nejakej problem s napajenim. Zkoušel jsi to i s jinym trafem?
0 x

tom-tom
Příspěvky: 1089
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod tom-tom » 13 years ago

To by se mu v zátěži spíš zhoršovalo ne?
0 x

Tomáš Nesrsta
Moderátor
Příspěvky: 1333
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Karlovy Vary
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Tomáš Nesrsta » 13 years ago

Ja jsem tu ted resil problem s trafem kde byl orezlej konektorz na trafu a PoE. Projevovalo se to nahodne tak ze na dany AP byl ping bez PL ale na klienty na bezdratu byl PL. Nejhorsi bylo to ze to delalo jenom nekolikrat za den a nezavisle na vytizeni.
0 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 13 years ago

Jediny co me napada tak PoE, zkusim ho vymenit za jiny.
0 x

tom-tom
Příspěvky: 1089
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod tom-tom » 13 years ago

Za poslední 2 měsíce jsem řešil něco podobného, náhodný packetloss na utp. V prvním případě šlo o malý vykrývač na komíně, napájený PoE. V druhém pak 10GHz Summit.
Oba měly společné jedno - voda natekla do spodního konektoru, tam to vytvořilo takový mastný sajrajt, který zasral 6-7-8 pin UTP konektoru.
U AP se do káblu dostala voda prodřenou izolací, tady to vyjiskřilo i konektor ve zdroji. U summitu nateklo při průtrži bajonetem, naštěstí to zdroj vydýchal - kdysi někdo tady na fóru napsal, že se bajonet vulkanizovat nemusí, tak jsem to jednou vyzkoušel, PCHE! :D

Rozhodně bych prvně kontroloval koncovky a zkoušel měnit utp, pak hledal problém v napájení a nakonec, tonoucí se stébla chytá, výměna jednotky kus za kus.
0 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 13 years ago

Pokazdy to byla uplne nova instalace - nove kabely, konektory, zdroje, APcka. Druhy den kouknu na grafy a od pocatku grafovani je na Omnitika PL. Na SXTcko co je pred nim neni PL zadny.
0 x