Ahoj,
právě se mi několikrát stalo, že můj RB600 (Mikrotik 3.7), který má v současné době uptime 3 dny se nachvilinku jakoby zatuhl. Pokusím se to popsat podrobněji:
Jsem připojený NTBkem přes wifi a najednou mi vypadne net. Zkouším se připojit na MT - nejde, zkouším ping na ip mikrotiku - nejde, zkouším telnet na danou ip - nejde, zkouším ping na bránu mého isp - nejde, zkouším ping na veřejnou ip, kterou mi isp přidělil a mám ji v MT uloženou - jde. Po chvili se to rozeběhne. Celé se to opakovalo zatím čty za řikrát za sebou. Kde může být chyba? MT se nerestartoval.
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Chvilkové zatuhnutí
Teď jsem si všimnul, že jeden PC, který byl k tomu MT připojen kabelem (ne přes wifi, jako PC u kterého jsem zpozoroval problém) měl stejnou IP jako ten MT (brána). Je to chvilka, co jsem problém odstranil, ale od té doby to už nezatuhlo, uvidíme..
0 x