Ahojte,
má niekto skúsenosti s vyčítaním MAC adries pripojených na konkrétny port na switchy? Pridal som niekoľko rôznych značiek, používam Default switch OID. Vidím stav portu, rýchlosť, grafy ... ale žiadne MAC adresy.
Vie ma niekto nasmerovať?
Vďaka!
Blažej
❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
ISPAdmin: vyčítanie MAC zo switcha
- eKrajnak
- Příspěvky: 420
- Registrován: 13 years ago
- Bydliště: Levoča, SK
- Kontaktovat uživatele:
-
disk
- Příspěvky: 323
- Registrován: 15 years ago
Prepni switch do sw bridge a uvidis je. Bridge.hosts. Jinak se mi to take nepovedlo.
0 x
- eKrajnak
- Příspěvky: 420
- Registrován: 13 years ago
- Bydliště: Levoča, SK
- Kontaktovat uživatele:
Na akom switchi ti to takto funguje? Ja to potrebujem hlavne ne EdgeCore
0 x
-
ludvik
- Příspěvky: 4448
- Registrován: 15 years ago
- eKrajnak
- Příspěvky: 420
- Registrován: 13 years ago
- Bydliště: Levoča, SK
- Kontaktovat uživatele:
Nie, myslim fyzicke switche do ktorych su pripojeny zakaznici. ISPAdmin si potom po vycitani MAC adries pripojenych na port vie sparovat koncoveho zakaznika.
0 x
-
disk
- Příspěvky: 323
- Registrován: 15 years ago
-
ludvik
- Příspěvky: 4448
- Registrován: 15 years ago
Ale jestli chceš inspiraci:
snmpwalk -v 2c -c public ip_switch .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
uvidíš všechny MAC jako posledních šest čísel v OID. Hodnota je pak číslo portu. A v případě EdgeCore to souhlasí s fyzickými porty (vyšší čísla jsou pak VLANy).
snmpwalk -v 2c -c public ip_switch .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
uvidíš všechny MAC jako posledních šest čísel v OID. Hodnota je pak číslo portu. A v případě EdgeCore to souhlasí s fyzickými porty (vyšší čísla jsou pak VLANy).
0 x
- eKrajnak
- Příspěvky: 420
- Registrován: 13 years ago
- Bydliště: Levoča, SK
- Kontaktovat uživatele:
ludvik píše:Ale jestli chceš inspiraci:
snmpwalk -v 2c -c public ip_switch .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2
uvidíš všechny MAC jako posledních šest čísel v OID. Hodnota je pak číslo portu. A v případě EdgeCore to souhlasí s fyzickými porty (vyšší čísla jsou pak VLANy).
OID na vycitanie som si uz nasiel, len ako to "vysvetlit" ISPAdminovy ...
0 x
-
ludvik
- Příspěvky: 4448
- Registrován: 15 years ago
- eKrajnak
- Příspěvky: 420
- Registrován: 13 years ago
- Bydliště: Levoča, SK
- Kontaktovat uživatele:
Podľa dokumentácie ISPAdmina, pre fungovanie vyčítania musí pracovať switch s L3. http://wiki.ispadmin.eu/cz/101-cz/netwo ... l0Y2giXQ==
To znamená že s EdgeCore ES3528MV2 to nerozchodím?
To znamená že s EdgeCore ES3528MV2 to nerozchodím?
0 x