Zdravim vo spolok
Mate niekto otestovane kolko watov zniesie 20m UTP kabel cat5 napajane cez gigabitove poe?

pretoze u jedneho zakaznika mam natiahnuty tento sietovy kabel a potrebujem na druhom konci napajat tri zariadenia 1*MK a 2*rocket.

Dalsi kabel tam uz nemozem natiahnut (nepytajte sa preco :D) a potrebujem to vyriesit cez tento jeden sietovy, ktory tam uz mam natiahnuty a uvazujem ci mi to tie 2 tenke pary utiahnu... Co myslite ake mate skusenosti??
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 11 years ago

Není problém... čím větší napětí použiješ, tím méně A poteče, menší ztráty, menší zahřívání, atp... takže 24V+
0 x
Jan Ptáček

pedro4444
Příspěvky: 849
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod pedro4444 » 11 years ago

takze vravis s ad155a 12V by nebola sanca to napajat??? radsej prehodit 24V a tym padom si to bude papat menej amperov a nehrozi prepalenie tenkych vodicov...
0 x

DrWiza
Příspěvky: 212
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod DrWiza » 11 years ago

pockej ja myslel ze "gigabitove poe" = ieee 802.3af = 48V
pokud to budes napajet ad155a s nakym pasivnim poe, tak pres to gigabit nedostanes ;)
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 11 years ago

nejak jsem ani nepocital ze by pres to chtel tlacit gigabit...

Ad tech 12V - na ty 3 zarizeni to bude uz malo. 2 by na tom asi jeste jely, 3 si myslim ze ne (zalezi taky jak kvalitni UTP s jakym prurezem tam mas)...
0 x
Jan Ptáček

pedro4444
Příspěvky: 849
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod pedro4444 » 11 years ago

DrWiza píše:pockej ja myslel ze "gigabitove poe" = ieee 802.3af = 48V
pokud to budes napajet ad155a s nakym pasivnim poe, tak pres to gigabit nedostanes ;)


DrWiza:
http://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBoa ... ector.html
taketo nieco planujem pouzit a ja nevidim problem ze ked pouzijes aj 12V ked mas na konci jedno zariadenie, ktoremu to staci zeby si tade nemal potiahnut gigabit.
mas to tam aj napisane..
Injector podporuje adaptéry 9-48 V (max. 2A) a umožňuje komunikaci rychlostí 1 Gbps.

net.work
no len najviac ma stve ze tam mam 100AH baterku a prerobit to na 24v budem musiet zohnat dalsiu taku kvalitnu..
Inak rozmyslam to aspon skusit zapojit, myslis ze skuskou by som mohol odpalit zili aj na tom potiahnutom kabli, alebo len proste vsetky zariadenia nepojdu???
0 x

DrWiza
Příspěvky: 212
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod DrWiza » 11 years ago

Hned ze zacatku si napsal ze chces vyuzit gigabit.
uz z podstaty veci nemuze byt pasivni poe gigabitovy - pro napajeni se pouzivaji nevyuzity kabely pro + 4,5 a pro - 7,8.
gigabit vyuziva vsech 8 dratu = neni tam misto pro napajeni = pro napajeni se pouzivaji stejny kabely po kterych tecou i data.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet

to na co odkazujes, netusim jak funguje - nikde jsem nanasel vic informaci. Kazdopadne pokud potrebujes napajet rocket, potrebujes pasivni poe nebo ten jejich prevadec.

nejsem elektrikar ale ciste teoreticky tam pust 12V a na druhe strane zmer ubytek napeti. Pokud bude ubytek velkej, moc bych to s tim zatezovanim neprehanel ( pust tam co nejvic V)
A ano, pokud ten kabel zatizis vic nez zvladne, prepali se a uz ho nebudes moct pouzit pro nic.
0 x

Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod Majklik » 11 years ago

Gigabit Ethernet je buď 1000BaseT nebo 1000BaseTX, jeden používá 4 páry pro komunikaci, druhý jen 2 (ale to chce kabely Cat6 a lepší).
Pasivní gigabitové PoE je realita, napájení je stejnosměr, data střídavina, jde to dát k sobě a zase oddělit, takže to funguje i v kombinaci s komunikcí používající všechny 4 páry.
0 x

Uživatelský avatar
aliney
Příspěvky: 1312
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod aliney » 11 years ago

DrWiza píše:Hned ze zacatku si napsal ze chces vyuzit gigabit.

Mate niekto otestovane kolko watov zniesie 20m UTP kabel cat5 napajane cez gigabitove poe?

I don't think so...

napájení je stejnosměr, data střídavina, jde to dát k sobě a zase oddělit

mate k tomu nekdo nejakou teorii k prostudovani? tohle by me zajimalo, bral jsem cat6 jako "zapomen na POE" , jestli to jde, rad bych vedel jak
0 x
kvalita tohoto fóra klesla pod hranici, která je snesitelná

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 11 years ago

normálně si koupí mikrotik gbit pasive poe. Jedno jako injektor a druhý jako extraktor. Máme Omnitika + 2xRB711 + 2x Bullet napájený po jednom cat5e kabelu a pouze na 100Mbit ethernetu s klasickym pasivním 100Mbit poečkem. Podmínka je co největší napájecí napětí což je pro všechny 24V. V kabelu bych problém neviděl, problém bude v konektorech.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

pedro4444
Příspěvky: 849
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod pedro4444 » 11 years ago

Majklik píše:Gigabit Ethernet je buď 1000BaseT nebo 1000BaseTX, jeden používá 4 páry pro komunikaci, druhý jen 2 (ale to chce kabely Cat6 a lepší).
Pasivní gigabitové PoE je realita, napájení je stejnosměr, data střídavina, jde to dát k sobě a zase oddělit, takže to funguje i v kombinaci s komunikcí používající všechny 4 páry.


DrWiza hento co pises mi je jasne to je 100 Mb tam by nebol ziadny problem ale ja potrebujem aby tam ostalo 1000 Mb...

takze majklik presne si utvrdil moje myslienky a teda by nemal byt problem to sprevadzkovat.
Uz len aby ten UTP kabel utiahol vsetky zariadenia. Skusim predtym ako to tam pustim si odmerat aky tam je ubytok napatia a zvazit ci to tie zily zvladnu..
0 x

Uživatelský avatar
pcwifi
Příspěvky: 2890
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Brnensko

Příspěvekod pcwifi » 11 years ago

co nejvetsi napeti, to by mohlo byt 27V, tusim se prodavaj Meanwell zdroje 24V co jim jde jeste o fous napeti poladit až na 28V... ja sem za starsi doby krmil pres UTPko cirka 30metru asi 5x RB 411 + 3Com switch, ale byl tam nejaky problem, tak sem se nasral, udelal z jedne datovky pouze napetovy kabel, sloucil pary, pustil sem do toho 20V/4,5A z notebookoveho zdroje a roky to jelo jak z praku :)
0 x
Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát... z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mpcz » 11 years ago

Zdravím,
jedna z možností je použít zdroj pro POE normu 48V a na druhé straně dát měnič 48/24V. Dnes takový měnič přijde řádově na stovky Kč. Napětí 48V lze ještě zvýšit, (odzkoušeno), pak je ale v měniči nutné použít odpovídající komponenty na vyšší napětí.
Pokud to někoho baví, může na RB vyměnit IO + kondenzátory měniče, pak funguje RB i na 48V.
mpcz, 14.06.2014
0 x

pedro4444
Příspěvky: 849
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod pedro4444 » 11 years ago

mpcz píše:Zdravím,
jedna z možností je použít zdroj pro POE normu 48V a na druhé straně dát měnič 48/24V. Dnes takový měnič přijde řádově na stovky Kč. Napětí 48V lze ještě zvýšit, (odzkoušeno), pak je ale v měniči nutné použít odpovídající komponenty na vyšší napětí.
Pokud to někoho baví, může na RB vyměnit IO + kondenzátory měniče, pak funguje RB i na 48V.
mpcz, 14.06.2014


tato moznost neprichadza do uvahy 48V tam urcite nebudem skladat to by tam muselo ist nieco silnejsie a to tam nebude treba...
Skusim este nejako typka zatlacit a potianut tam tu dvojlinku nejako a ked nie skusim ten experiment s tymi 12V, pretoze ked pcwifi na jednom utp potiahol tolko zariadeny tak mne by aj tych 12V malo stacit na tie 3 zariadenia..
0 x

Hatatitla
Příspěvky: 481
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod Hatatitla » 11 years ago

Nebude , pretože rockety žerú tak 2-3x viac ako rbbčka, navyše rockety majú dosť často problém chodiť na 12V. Zobereš 5 rocketov a z nich nájdeš možno jeden ktorý sa nebude v zátaži pri 12V napájaní reštartovať.