❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Ubiquiti 24 GHz

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
farmar
Příspěvky: 137
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Re: Ubiquiti 24 GHz

Příspěvekod farmar » 12 years ago

midnight_man píše:
farmar píše:
hapi píše:no jo ale 4x45Ah baterky maji 2x větší kapacitu než jedna 1x100Ah.
24V baterie se dají koupit, do náklaďáků se dávaji ale manipulace s tim bude šílená.


Stano , ak použjem 4x12V 45Ah baterie aby som mal 48V tak nebude dva krat vecsia kapacita , ale iba 90Ah, čo je menej ako 100Ah.

A ak mas kontakt na nejakú 24v bateriu tak to hod sem rad si kúpim.


zalezi proti comu to porovnavas. pri 48V máš menší prúd ako pri 12 a 24V, takže baterky vydržia dlhšie -> "mas vacsiu kapacitu"


Áno to je uz iná vec, že pri 12V mas príklad 1A a pri 24V uz iba cca 0,5A.
Som mslel, že sa bavyme iba o zapojení baterie, či seriovo, alebo pararelne a v tom pripade 48V bude musieť byť aj aj.
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 12 years ago

Chlapi kam zemníte AF? Respektive vseobecne rádiá? ...k PEN do stupačky? To mi pride dost nebezpecne...uhodi do nespravnej tyčky a vypáli stupačku....čo vy na to.
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 12 years ago

ke stozaru, stozar k hromosvodu :) vsechny ostatni metody jsou jen otazka vystrelku momentalne chybne normy :)
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 12 years ago

Viktor Novotný píše:ke stozaru, stozar k hromosvodu :) vsechny ostatni metody jsou jen otazka vystrelku momentalne chybne normy :)
:) diky.
0 x

thanui.linux
Příspěvky: 278
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod thanui.linux » 12 years ago

AF ke stožáru, stožár k PEN + oddálený hromosvod.
0 x
-----------------------------------------------------------
RBcka i UBNT mají své přednosti - využívám obojí

GRFS
Příspěvky: 667
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod GRFS » 12 years ago

AF ke stozaru, stozar pres jiskriste k hromosvodu. Potencialy PE vodice a hromosvodu mohou byt ruzne a pak se to pekne tluce. V pripade PEN, tj. soustavy TN-C bych to reseni o prispevek vyse povazoval dokonce za zivotu nebezpecne.
0 x
A0 = 92,4+20log(d0*f)
Art = A0+Ap+(-Gtx–Grx)
nr = nv-Art

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 12 years ago

ale jo jiskriste neni spatna vec, to beru ;-) ...
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

thanui.linux
Příspěvky: 278
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod thanui.linux » 12 years ago

http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1-1
začátek pro nás zajímavého čtení ... strana 91.
Jiskristě jako doplněk pro případ "nevyzpytatelného" úderu mimo oddálený hromosvod bych zvážil a u nás asi u některých site doplníme.

Viktor Novotný píše:ke stozaru, stozar k hromosvodu :) vsechny ostatni metody jsou jen otazka vystrelku momentalne chybne normy :)


Cituji z knisky:

"Princip oddálených hromosvodů je znám již téměř jedno století, ovšem ve svém počátku byl zaváděn jen ve výjimečných případech (muniční sklady apod.). V normě ČSN EN 62305 je m e t o d i k a v e l m i p o d r o b n ě rozpracována a přináší velmi kvalitní a podstatně spolehlivější metodu ochrany než doposud používané připojení anténního stožáru na jímací soustavu hromosvodu. "

Co hromař to názor, měli sme dva hromaře na konzultaci a jejich názory šli proti sobě.
0 x
-----------------------------------------------------------
RBcka i UBNT mají své přednosti - využívám obojí

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 12 years ago

Vodivo spajat stupačku s akymkolvek predmetom na streche je podla mna dost risk. Si predstavte, že by ten predmet dostal zasah a všetko by šlo do stupačky... :mrgreen:
0 x

thanui.linux
Příspěvky: 278
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod thanui.linux » 12 years ago

midnight_man píše:Vodivo spajat stupačku s akymkolvek predmetom na streche je podla mna dost risk. Si predstavte, že by ten predmet dostal zasah a všetko by šlo do stupačky... :mrgreen:


A proto je tam oddalený hromosvod. Uzemneni na PEN odvadi statiku a jiskriste je pojistka pro pripad uderu "bratricka". Kadej necht dela jak umi, ale aspon at mate dostatecnou pojistku. ;-)
0 x
-----------------------------------------------------------
RBcka i UBNT mají své přednosti - využívám obojí

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 12 years ago

pojistka neresi tolik, jako revizak :) jak se tam podepise, tak me to nezajima :P
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 1659
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: MistyMountain
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lwq » 12 years ago

Budu mit po letech zas preskoleni na vyh.50... Tak se zeptam revizaku nekolika, ale spojovat primo kov na strese s PEN ve stoupacce mi prijde jako ruska ruleta s hooodne velkou razi a velkou spoustou vystrelu!!!
0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 12 years ago

lwq píše:Budu mit po letech zas preskoleni na vyh.50... Tak se zeptam revizaku nekolika, ale spojovat primo kov na strese s PEN ve stoupacce mi prijde jako ruska ruleta s hooodne velkou razi a velkou spoustou vystrelu!!!


No konečne to niekto pochopil.....norma je norma. Ale keď sa ten blesk pomýli a udre mimo oddialený zvod.....prejde to do stupačky..preletí 13 poschodí a narobí škody za stotisice...ehm
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 12 years ago

midnight_man píše:
lwq píše:Budu mit po letech zas preskoleni na vyh.50... Tak se zeptam revizaku nekolika, ale spojovat primo kov na strese s PEN ve stoupacce mi prijde jako ruska ruleta s hooodne velkou razi a velkou spoustou vystrelu!!!


No konečne to niekto pochopil.....norma je norma. Ale keď sa ten blesk pomýli a udre mimo oddialený zvod.....prejde to do stupačky..preletí 13 poschodí a narobí škody za stotisice...ehm

k tomuhle me napadaji 2 otazky - je vubec fyzikalne mozne, aby uderil jinde nez do oddaleneho hromosvodu, ktery je proste vys nez stozar (za predpokladu ze je vse spravne nainstalovane)?
Kdyz vezmu v potaz, ze ten stozar spojim 1,5mm (popr. 2,5mm) zilou CYKY kabelu - je vubec mozne ze to ten kabel svede a neprepali se v prvnim ohybu (bylo tady nekde video na kterem se testovali bleskojistky a pri razove vlne to proste ten kablik ustrelilo)?
0 x
Jan Ptáček

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 12 years ago

Preto som to tu načrtol.... ;) nie som odbornik, myslel som že tato dilema je uz davno vyriesena ...no vidim ze sa volako nejdete zhodnut. Na revizaka a normy sa moc spoliehat nemozeme, tu su pripady ked musime my ako firma nahanat spravcov v panelakoch, aby vobec dali PRIPOJIT!! odpojene a poškodene bleskozvody. Len sa snazime predist pripadnym velkym škodam.
0 x