❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Ceragon IP10 + Supermicro SG-I2

WIFI, LTE, dvoubodové spoje, antény atd. Vlákna zaměřené přímo na problematiku MikroTik/RouterBoard a Ubiquiti prosím směrujte do příslušného fóra, viz výše.
Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Ceragon IP10 + Supermicro SG-I2

Příspěvekod hapi » 14 years ago

Dneska v noci jsem na hlavnim routeru vyměnil dvě intelácký gigový síťovky za jedu duální od supermicro. Jeden port je připojenej přímo do ceragonu cca 20-30m cat5e kabelem. Všimnul jsem si že tahle nová karta ukazuje RX errors a čítač nabíhá tim rychleji, čim větší datovej tok tam je. Pustil jsem ještě UDP btest omezenej na 30Mbit FDX skrz net na jinou masinu a vidim tam lost packets. Tak jsem předělal kabel na kříženej a bezezměny. Pak jsem si náhodnou všimnul náběhu packet lostu v btestu a zrovna slyšim jak se sepnulo relé na ventilátory v racku. Máme ventilátory ovládaný na dálku takže jsem je několikrát ručně nahodil a vypnul a přesně v tu dobu kdy nahazuju ventilátory, tak vzroste packet lost a né málo. A zároveň s tim čítač u ethernetu na RX Errors víc vzroste. Tak jsem mezi ceragon a router na straně ceragonu dal switch a žádná změna. Pak jsem dal switch mezi ceragon a router na straně routeru a najednou žádné chyby. Žádný RX errors, žádný lost packets v btestu, žádný reakce na sepnutí relé v racku. Všude najednou nula. Dokonce flood ping najednou bez chybičky. Tak jsem odpojil switch a dal mezi to spojku a PL se vrátilo.

Zatim nevim v čem je chyba. Možná kabel, možná síťovka, možná ceragon, dokonce jsem zkoušel i na tvrdo nastavit ethernety na gigo a žádná změna. Lepší to bylo na 100Mbit ale taky žádná sláva. Nebylo by to po prvé kdy profi věci měly problem se správně slinkovat a vyřešilo to vložení nějakýho low end síťovýho HW mezi dvě technologie.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Leeonek
Příspěvky: 3485
Registrován: 20 years ago

Příspěvekod Leeonek » 14 years ago

zkus jinou kartu, já už mám asi druhou vadnou ale ta se mě zatím nechce měnit, shodou okolností je to taky na gw :)
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 14 years ago

to se mi nechce měnit :-D
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 14 years ago

tak, včera jsme natahnuly optiku mezi ceragonem a bránou. Tedy ne přímo optiku z ceragonu ale daly jsme na konce mediakonvertory. Chybovost neni už 10-20 za sekundu ale 10-20 za minutu. V noci jsem ještě vyměnil ethernetovou kartu ale bezezměny. Aktuálně je RX errors 2000 za 10 hodin. Ví někdo co může znamenat RX errors? Předpokládám že to je údaj vyčtenej z ethernetu.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 14 years ago

tak ja mam taky tu SG-I2 v jednom PC a taky tam jsou errory - ale je tam RX Drop - konretne nejakych 6000 za 30dní... tak nvm, jestli to nahodou neni MT..
0 x
Jan Ptáček

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 14 years ago

hmm jo ale já mám errory a reagujou například na zapnutí zářivek v místnosti s rackem. Teď jsme dokonce 6 hodin kolem toho lítaly, jinej router, jiný karty atd.. Dokonce jsme router daly přímo do racku s ceragonem a furt to samí. Navíc se ještě objevily errory na druhym ethernetu když je router u ceragonu. V routeru jsme vyměnily i zdroj, nic. Jako začínám si myslet že je tam sprasená elektrika a vznikaji tam nějaký proudy a mršeji ethernet i když teď jak to je zapojený už fakt nechápu. Prostě nevim, mám chuť to všechno vyrvat ze zdí a udělat nový.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Maxik
Příspěvky: 2579
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Maxik » 14 years ago

spis bych to videl na ty sitovky predtim ti to nedelalo ne, rozvody el. bych do toho netahal to vyloucis nahned odpojenim od site a chodem na ups
0 x

pthv
Příspěvky: 235
Registrován: 18 years ago
Bydliště: Vrbovec
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod pthv » 14 years ago

hapi píše:hmm jo ale já mám errory a reagujou například na zapnutí zářivek v místnosti s rackem. Teď jsme dokonce 6 hodin kolem toho lítaly, jinej router, jiný karty atd.. Dokonce jsme router daly přímo do racku s ceragonem a furt to samí. Navíc se ještě objevily errory na druhym ethernetu když je router u ceragonu. V routeru jsme vyměnily i zdroj, nic. Jako začínám si myslet že je tam sprasená elektrika a vznikaji tam nějaký proudy a mršeji ethernet i když teď jak to je zapojený už fakt nechápu. Prostě nevim, mám chuť to všechno vyrvat ze zdí a udělat nový.


Co to strcit za nejakou online UPS oboje dvoje:) tim by se teoreticky dali ty proudy omezit jen na vystupy te UPS.
0 x

Hallo
Příspěvky: 495
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Hallo » 14 years ago

Zkusil bych dát odrušovací filtr na napájení,pokud ups potvrdí že za to může síť.Někdo to tady řešil u jinýho pojítka a dělal to POE zdroj,ale ten tam myslím nemáš že.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 14 years ago

na zálohu jsme přepnuly, dělalo to furt. Ethernety jsme měnily už několikrát, dokonce i jinej router tam byl. Jenomže ne každej ethernet umí ukazovat v mkčku chyby ale nejsem si tim jistej. Marvel ethernety neukazovaly žádnou chybu ale jak říkám, nevim jestli tuhle funkci maji. Online upsku tu žádnou nemáme jinak bych hned testnul.

Máš typ na odrušovací filtr? taky mě napadnul. Ještě přemejšlíme o nějakm blbym zemění.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

miract
Příspěvky: 1312
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod miract » 14 years ago

Kdyz jsi tam mel ten mediakonvertor, tak co ho na strane routeru napajet z nej. Potom nemuze byt o nejakem zemeni zadna rec... Jedine, co jsi jeste nevymenil, je ceragon :)
0 x

pthv
Příspěvky: 235
Registrován: 18 years ago
Bydliště: Vrbovec
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod pthv » 14 years ago

hapi píše:na zálohu jsme přepnuly, dělalo to furt. Ethernety jsme měnily už několikrát, dokonce i jinej router tam byl. Jenomže ne každej ethernet umí ukazovat v mkčku chyby ale nejsem si tim jistej. Marvel ethernety neukazovaly žádnou chybu ale jak říkám, nevim jestli tuhle funkci maji. Online upsku tu žádnou nemáme jinak bych hned testnul.

Máš typ na odrušovací filtr? taky mě napadnul. Ještě přemejšlíme o nějakm blbym zemění.


To je skoda, clovek by se mozna divil, co dokaze projit pres ne on-line upsky, i kdyz by nemelo:)
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 14 years ago

no ono to má trochu ještě dohru. Daly jsme router přímo k ceragonu a propojily ho krátkym kabelem s ceragonem a dlouhym kabelem do racku kde byl původně router a co se nestalo. Teď už tolik nechybuje wan k ceragonu i když chybuje ale chybuje pro změnu lan ke switchy. Ne už jsem z toho fakt na prášky. Sice jsme to teď zbastlily tak, že to chybuje minimálně jenomže router neni v racku a leží dočasně na zemi v garáži vedle racku s ceragonem.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
Insider
Příspěvky: 2453
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Insider » 14 years ago

Nechci Vám tady do toho žvanit, ale z moji zkušenosti.. Prošlo mi rukama cca 200Ceragonu 1528 + cca 20 IP10 a jejich porty jsou Rock stable, pokaždé to bylo způsobené výměnou prvku mimo Ceragon a většinou kdo se sral by Mikroťuk. Nicméně ano! Ceragony jsou citlivé na kvalitní ETH kabeláž a v naprosté většině případů stačí přehodit AN na portu.
Jinak jinak errory na portu.. Trochu mi to pripomina situaci, kdy nám router nestačil zpracovávat pakety, které propouští přes sebe, obzvlášť když jsou tma nějaky FW pravidla mangle a shape.. Zkus vyřadit pravidla, jestli nedojde ke změně..
0 x
Michal Peterka, KPE spol. s r.o.
V Hůrkách 1, Praha5 Nové Butovice, Tel: 242498100, 777208819
http://pojitko.cz

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 14 years ago

přehodit AN na portu asi myslíš popřepínat autonegotation. Bez efektu. Router je nevytížen. Ve špičkách jede na max 25% na obou jádrech. Nicméně jsem zakazoval mangle a vyřadil tak shapování právě z důvodu odlehčení routeru a taky bez efektu. Jediný co pomáhá je výměna kabelů. Pak to chybuje pokaždý jinak. Nebo přendání routeru jinam. Ale furt to reaguje na rozsvícení zářivek a podobný cuky v elektřině.

vlastně je to fuk, přes router nemusí nic týct, třeba jenom 1Mbit a hází to RX errory.
Naposledy upravil(a) hapi dne 25 Jul 2011 09:59, celkem upraveno 1 x.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků