❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

UPS Ever Duo II 500

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

UPS Ever Duo II 500

Příspěvekod okoun » 14 years ago

http://wifi.aspa.cz/ups-ever-duo-ii-500 ... 2-z101716/

Rád bych nasadil tuto UPS na některé klasické AP. Potřebuji s ní pouze vyčistit krátké výpadky proudu. Je tato UPS dostačující? Když se úplně vytříská, nahodí se sama?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

KoZLiCeK
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Bydliště: CZ

Příspěvekod KoZLiCeK » 14 years ago

okoun píše:http://wifi.aspa.cz/ups-ever-duo-ii-500-01-14-0500-02-z101716/

Rád bych nasadil tuto UPS na některé klasické AP. Potřebuji s ní pouze vyčistit krátké výpadky proudu. Je tato UPS dostačující? Když se úplně vytříská, nahodí se sama?

Pokud to je na routerboardy tak si kup prumyslovej zdroj AD55 a baterku k nemu a mas po problemech a vydrzi XX hodin.Taky to vyjde levneji. 8)
0 x

Maxik
Příspěvky: 2579
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Maxik » 14 years ago

Kazda UPSka se nahodi sama pri obnoveni site, pokud ne tak CEKA na % nabiti baterie. AD 55 je idealni pokud vystacis s 12v nebo 24v proste idealni.
Naposledy upravil(a) Maxik dne 01 Jan 2011 23:24, celkem upraveno 1 x.
0 x

Peyrak
Příspěvky: 1588
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Peyrak » 14 years ago

No, někde nám ještě dožívaj UPS Trust, když se vybila, že se vypla, tak potřebovala určitou zátěž aby pak sama naskočila, RB a switch nestačil, ale kde na to jelo PC tam to bylo good
0 x

Tomáš Nesrsta
Moderátor
Příspěvky: 1333
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Karlovy Vary
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Tomáš Nesrsta » 14 years ago

Kazdas UPS se sama nenahodi. Mam ykusenost s UPS REDSTAR, celkem levny a dobry ale po vypadku se musi nahodit rucne....
0 x
Bývalý ISP...

Maxik
Příspěvky: 2579
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Maxik » 14 years ago

Tak to je ups na 2 veci a poprve docela nemile zjisteni ze se sama nezapne co :) Presne toto udela i jakykoli APCcko kdyz v nem odejde baterka a asi i jine.
0 x

neverhappy
Příspěvky: 565
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod neverhappy » 14 years ago

Tak treba APC Back-UPS HS 500VA se po vybiti nenahodi. Je to ta ups co ma lan a 3 samostatne vypinatelne zasuvky. Musel jsem to kuli tomu stahnout se stozaru
Jinak ad55 je asi nejlepsi reseni.
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 14 years ago

APC jsme už řešili a je to baterií. mě se vždy nahodila
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

baz
Příspěvky: 413
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod baz » 14 years ago

APC smartUPS1000 taky - pokud je znicena baterie, nenahodi se. pokud je baterka ok, nahodi se sama.
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 14 years ago

cela rada apc SU od 700(smart) se nahodi sama ... daveme k tomu docela huste baterky i 200Ah gelovky .. ono kde jde zalohovat malou voltaz je to prima, ale kde je treba drzet 220V kvuli kupe technologie, kterou jinak nezazalohujete, tak tam je upska fakt dobra vec ... jen k tomu mame dodelane dohledy co meri baterky atd ...
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

baz
Příspěvky: 413
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod baz » 14 years ago

dade, jak resis nabijeci proudy tech pripojenych baterek? kdyz vypnou stavu a jede to z baterek, ok. pak se pusti stava a upska by ty baterky mela dobit. ovsem nevim jak si jeji zdroj poradi s pripojenyma 200Ah baterkama.
taky by se mi libilo hodit na dno racku 200Ah baterku a pripojit to k rackove smartce pro prodlouzeni doby zalohovani, ale mam obavu, ze to ta elektronika upsky neda.
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 14 years ago

cau, jednoduse, proste se to nabiji jen delsi dobu, ale pokud nejsi v oblasti kde mas delsi vypadky moc casto ... tak jsi v klidu, baterie se stihaji dobijet ..
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

baz
Příspěvky: 413
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod baz » 14 years ago

cili v te upsce je zdroj konstatniho proudu, takze ji nezajima, ze ma vetsi baterka mensi vnitrni odpor? mel bych strach o tu dobijeci elektroniku, aby nezdechla.
0 x

Maxik
Příspěvky: 2579
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Maxik » 14 years ago

vetsi baterie ma mensi vnitrni odpor ;) K takove kapacite uz by nebylo marne dat ext pridavnou nabijecku protoze se to bude nabijet opravdu dlouho na plnou kapacitu treba tyden i vic.
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 14 years ago

to baz - neboj, provozujeme takove sestavy uz nekolik let .. SU700, SU100, SU1400 od apc a uplne v klidu ... dlouhe nabijeni nam zas tak nevadi, protoze k vypadku, ktery by baterky vybil uplne dojde tak maximalne jednou za rok ...
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education