Prosím o radu ....
-
- Příspěvky: 121
- Registrován: 19 years ago
Prosím o radu ....
Jak spojit vice zařízení v ruznych segmentech sítě na jeden společný rozsah aby byl snadnější managment konkretně se jedná o IP kamery? Jde tohle nějak udělat ? Cela síť je routovana a postavena na RB
0 x
Řešení by mohlo být ty kamery dostat do vlastní VLAN za použití EoIP tunelů které by byly v bridge na nějakém centrálním MK. Podmínkou je, aby ty IP kamery byly připojeny přímo na MK nebo přes nějaké switche zvládající VLANs.
0 x
- lwq
- Příspěvky: 1659
- Registrován: 19 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: MistyMountain
- Kontaktovat uživatele:
Jde to daleko jednoduseji ... NAT 1:1 ... Si na vhodnem MK prekladej ruzne IP libovolnych zarizeni v siti na urcene adresy z zvoleneho MGMT rozsahu. 

0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...