Příspěvekod rsaf » 4 years ago
Hele jsme v diskuzi k Smart-UPS1500 XL. Originál je v té UPSce tuším 4x7Ah (zabírá to rozměrově půlku UPS), jsou k tomu externí batterypacky stejného rozměru jako UPS a v každém je 8x7Ah. Ty externí packy jdou řetězit za sebe. Je to originál řešení od bastlířů s APC. UPSka je na DC straně 48V, takže jsou ty baterky serioparalelně
Podobně Eaton 9130i (mám nějakou tuším 2kVA) - v UPSce 6x7Ah, v externím packu 12x7Ah, pack má opět "průchozí" konektor. Tohle je pro změnu produkt bastlířů z Eatonu.
Do třetice UPSky od SCHRACKu (máme dvě tuším 6kVA a dvě 10kVA). V té 6tce je hromada baterek přes půl UPSky + dvojnásobek baterek v externím packu. Do 10kVA dovnitř baterky už nevlezly, takže ta je má jenom v PACKu (stejném jako ta 6kVA). Opět to je hromada 7Ah baterek v serioparalelním zapojení. Byli u nás na té UPSce na servis borci od výrobce, měli na to takový speciální (pekelně drahý) měřák od Flukeho, řeší se i minimální napěťové rozdíly a rozdíly ve vnitřním odporu. Dokonce jsou v těch velkých sadách schopni rozumně vyměnit jednotlivé baterky příp. celé sériové řetězce (těžko budeš kvůli jedné vadné baterky měnit vše v akumulátorovně pro nemocnici). Takže ve Schracku jsou taky bastlíři.
U sériové kombinace je to jasné, tam jedna mrtvá baterka může domrvit celý string - pokud je článek zkratovaný, tak na ostatních je vyšší napětí a přebíjejí se, pokud vzroste vnitřní odpor, tak se ta baterka není schopná nabít a pak ze sebe tu energii zase vydat.
U paralelní kombinace je to zásadní problém za předpokladu, že se baterky nabíjejí velkými proudy nebo jsou z nich velké odběry - pokud bych dal např. 10x7Ah paralelně a nabíjel to 7A (1/10C na baterku), pak při jedné vadné začnu ostatní trápit. Pokud ale pack např. 3x7Ah (třeba originál 7Ah v UPS + dvě přidané mimo) budu nabíjet 0,7A tak je to úplně jedno. Bude se nabíjet 3x tak dlouho, ale nikdy nebudu žádnou z baterek nijak zásadně trápit. Problém nastane až ve chvíli, kdy by se jedna baterka vybíjela do druhé, ale to se stane až při výpadku, protože jinak jsou beztak pořád na nabíječce...
A je zásadní rozdíl, jestli je baterie provozována v cyklickém režimu kdy třeba denně jde pod 50% a pak se znova nabíjí nebo jestli je to UPSka, která si z baterek škrtne celkem 12hod ročně, z toho jednou jde pod 50% a ostatní jsou víceméně bliknutí v minutách.
1 x