Taková jednoduchá síť operátora v datacentru budou nejspíše dva redundantně zapojené routery/switche (chassis). Každý takový box bude mít dva zdroje. Když mám datacentrum s jedním sálem (a dvěmi napájecími větvemi, dvěmi UPS ), je celkem pochopitelné, že tyto boxy jsou v jednom racku nebo třeba ve dvou vedle sebe a oba jsou napájené ze dvou UPS (větví A a
. V okamžiku, kdy mám v datacentru další sál, s dalšími napájecími větvemi, bylo by asi rozumné jeden box vystěhovat do jiného sálu. Rázem mám vše napájené ze 4 větví (4 UPS), mám výrazně lepší spolehlivost klimatizace (úplně oddělené systémy bez jakýchkoliv společných vlivů), lepší fyzickou bezpečnost, oddělené požární prostory...
A nemusí to být zrovna datacentrum národního významu, podobně se to staví třeba i ve výrobních podnicích (kde bez funkčního IT systému dnes již výroba neběží). Jako zákazník budu spolehlivost řešit spíše rozmístěním technologií do více DC, vlastník a provozovatel datacentra by to měl brát vážněji. Nemůžou se přece vymluvit na to, že oni mají vše v tom prvním sále, který zprovoznili před 15ti lety...