Zemneni hromosvodu se resi soustavou tyci v zemi a zalezi na podlozi. Musi se to promerit a dat dalsi tyce, dokud to nebude mit spravny odpor proti zemi. Ale to uz je jine tema mnohokrat tu diskutovadne.
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Stožár 8m aktuální stav
Re: Stožár 8m aktuální stav
jeste to zemneni. Resil bych to v ramci hromosvodove soustavy, tzn. zemnit k hromosvodu, jak je to pro stozary bezne. Domaci by ti asi nepochvalil, kdybys mu svedl blesk ZZ kabelem primo do baraku
.
Zemneni hromosvodu se resi soustavou tyci v zemi a zalezi na podlozi. Musi se to promerit a dat dalsi tyce, dokud to nebude mit spravny odpor proti zemi. Ale to uz je jine tema mnohokrat tu diskutovadne.
Zemneni hromosvodu se resi soustavou tyci v zemi a zalezi na podlozi. Musi se to promerit a dat dalsi tyce, dokud to nebude mit spravny odpor proti zemi. Ale to uz je jine tema mnohokrat tu diskutovadne.
0 x
3x 2,5 si natiahnut moze ale nie s 16A isticom. S 10A isticom je to v pohode. Neni to len o priereze ale treba brat do uvahy aj ubytok napatia a pri 1f privode je dlzka x2. Ak ma zalohovat tak UPSku urcite hore a nie dole na zaciatkok kabla.
0 x
hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.
Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.
Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?
Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.
Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?
0 x
hol píše:hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.
Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.
Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?
Tak tak, nemusi vyhodit istic. Neviem ako je konstruovana ta UPS ale nebude tych vystupnych 230V izolovanych voci GND? Davat to na taky kabel zavana problemom ak by bola porucha kabli.
0 x
ma to logiku, taky bych zapojeni ups, dlouhy kabel a jistic videl jako nebezpecne. Krome mozne prerusene gnd bych se nespolehal na to, ze ups v rezimu baterie dokaze na dlouhem vedeni dat dostatek vykonu pro vybaveni jistice. Teoreticky by mela odpojit nadproudova ochrana ups, ale ani to bych si nebyl jist. Posledni otazka je uz jen teoreticka zda by ups dokazala v rezimu baterie nekoho zabit. Se obavam ze snadno.
Nepokousel bych to a dal ups na konec vedeni.
Nepokousel bych to a dal ups na konec vedeni.
Naposledy upravil(a) hol dne 28 Apr 2018 20:55, celkem upraveno 1 x.
0 x
Měl by tam být Intex. Tahat 24V na tu vzdálenost není ideální. 48V bych musel konvertovat a taky není ideální. UPS u stožáru není vůbec ideální kvůli teplotám místu a praktičnosti.
0 x
Ci AC alebo DC radsej to riesit az na stoziari, takto moze byt problem s prepetim pri burkach. Iny potencia hore a dole = odpalene veci. Vsetko by som si dal hore pri stoziar, tam prepetovku atd.
0 x
basty píše:Stožáru na louce jsem tu viděl hodně, tak jak je máte řešené?
230 ke stozaru, tam odjistene a pak MW zdroj a baterie. Idealni pro baterie to samozrejme neni. Technologie bednu s bateriemi nejak vytopi, takze tam uplne nemrznou.
Pokud tedy neni jine cesty nez dat ups na zacatek, tak alespon stranu stozaru perfektne uzemnit. A pri praci na stozaru na strane 230V davat velky pozor. Radeji to vzdy na strane UPS odpojit. Coz se hezky rekne, ale prakticky to znamena vypnout napajeni pro vse.
0 x
hol píše:hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.
Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.
Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?
Tak kdyby tam do budoucna potreboval 16A tak predradi pred 16A jistic chranic 30mA ten mu vybavi nahned v pripade zkratu a pak je jedno jaka bude impedance. nebo presneji impedance musi byt mensi nez 5111 ohmu
Naposledy upravil(a) hocimin1 dne 28 Apr 2018 21:56, celkem upraveno 1 x.
0 x
hocimin1 píše:hol píše:hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.
Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.
Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?
Tak kdyby tam do budoucna potreboval 16A tak predradi prej 16A jistic chranic 30mA ten mu vybavi nahned v pripade zkratu a pak je jedno jaka bude impedance. nebo presneji impedance musi byt mensi nez 5111 ohmu
Ak bude skrat medzi L a N tak mu chranic nevypne.....
0 x
Vsak o to se postara ten predrazeny 16A jistic.
nicmene ve vsech pripadej je potreba mit dobre udelane ZEMENI na strane stozaru
nicmene ve vsech pripadej je potreba mit dobre udelane ZEMENI na strane stozaru
0 x
Gemb píše:hocimin1 píše:hol píše:hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.
Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.
Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?
Tak kdyby tam do budoucna potreboval 16A tak predradi prej 16A jistic chranic 30mA ten mu vybavi nahned v pripade zkratu a pak je jedno jaka bude impedance. nebo presneji impedance musi byt mensi nez 5111 ohmu
Ak bude skrat medzi L a N tak mu chranic nevypne.....
chranic neslouzi k ochrane proti zkratu mezi fazi a nulou.
0 x
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 10 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
A proto se také vyrábí "kombinace jistič/chránič" v jednom přístroji... Například Eaton PFL, OEZ OLI atd...
Bonega dokonce v šířce jednoho modulu.
0 x
mate ten chranic v realu venku nasazenej. Bal bych se, ze to bude vyhazovat samo jen poklesem stavu izolace, kdyz je vlhko treba..
0 x