❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Stožár 8m aktuální stav

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Re: Stožár 8m aktuální stav

Příspěvekod hol » 7 years ago

jeste to zemneni. Resil bych to v ramci hromosvodove soustavy, tzn. zemnit k hromosvodu, jak je to pro stozary bezne. Domaci by ti asi nepochvalil, kdybys mu svedl blesk ZZ kabelem primo do baraku :).

Zemneni hromosvodu se resi soustavou tyci v zemi a zalezi na podlozi. Musi se to promerit a dat dalsi tyce, dokud to nebude mit spravny odpor proti zemi. Ale to uz je jine tema mnohokrat tu diskutovadne.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 7 years ago

3x 2,5 si natiahnut moze ale nie s 16A isticom. S 10A isticom je to v pohode. Neni to len o priereze ale treba brat do uvahy aj ubytok napatia a pri 1f privode je dlzka x2. Ak ma zalohovat tak UPSku urcite hore a nie dole na zaciatkok kabla.
0 x

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 7 years ago

hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.

Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.

Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 7 years ago

hol píše:hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.

Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.

Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?


Tak tak, nemusi vyhodit istic. Neviem ako je konstruovana ta UPS ale nebude tych vystupnych 230V izolovanych voci GND? Davat to na taky kabel zavana problemom ak by bola porucha kabli.
0 x

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 7 years ago

ma to logiku, taky bych zapojeni ups, dlouhy kabel a jistic videl jako nebezpecne. Krome mozne prerusene gnd bych se nespolehal na to, ze ups v rezimu baterie dokaze na dlouhem vedeni dat dostatek vykonu pro vybaveni jistice. Teoreticky by mela odpojit nadproudova ochrana ups, ale ani to bych si nebyl jist. Posledni otazka je uz jen teoreticka zda by ups dokazala v rezimu baterie nekoho zabit. Se obavam ze snadno.

Nepokousel bych to a dal ups na konec vedeni.
Naposledy upravil(a) hol dne 28 Apr 2018 20:55, celkem upraveno 1 x.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 7 years ago

Měl by tam být Intex. Tahat 24V na tu vzdálenost není ideální. 48V bych musel konvertovat a taky není ideální. UPS u stožáru není vůbec ideální kvůli teplotám místu a praktičnosti.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 7 years ago

Stožáru na louce jsem tu viděl hodně, tak jak je máte řešené?
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 7 years ago

Ci AC alebo DC radsej to riesit az na stoziari, takto moze byt problem s prepetim pri burkach. Iny potencia hore a dole = odpalene veci. Vsetko by som si dal hore pri stoziar, tam prepetovku atd.
0 x

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 7 years ago

basty píše:Stožáru na louce jsem tu viděl hodně, tak jak je máte řešené?


230 ke stozaru, tam odjistene a pak MW zdroj a baterie. Idealni pro baterie to samozrejme neni. Technologie bednu s bateriemi nejak vytopi, takze tam uplne nemrznou.

Pokud tedy neni jine cesty nez dat ups na zacatek, tak alespon stranu stozaru perfektne uzemnit. A pri praci na stozaru na strane 230V davat velky pozor. Radeji to vzdy na strane UPS odpojit. Coz se hezky rekne, ale prakticky to znamena vypnout napajeni pro vse.
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1154
Registrován: 18 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 7 years ago

hol píše:hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.

Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.

Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?

Tak kdyby tam do budoucna potreboval 16A tak predradi pred 16A jistic chranic 30mA ten mu vybavi nahned v pripade zkratu a pak je jedno jaka bude impedance. nebo presneji impedance musi byt mensi nez 5111 ohmu
Naposledy upravil(a) hocimin1 dne 28 Apr 2018 21:56, celkem upraveno 1 x.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 7 years ago

hocimin1 píše:
hol píše:hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.

Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.

Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?

Tak kdyby tam do budoucna potreboval 16A tak predradi prej 16A jistic chranic 30mA ten mu vybavi nahned v pripade zkratu a pak je jedno jaka bude impedance. nebo presneji impedance musi byt mensi nez 5111 ohmu


Ak bude skrat medzi L a N tak mu chranic nevypne.....
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1154
Registrován: 18 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 7 years ago

Vsak o to se postara ten predrazeny 16A jistic.



nicmene ve vsech pripadej je potreba mit dobre udelane ZEMENI na strane stozaru
0 x

KoZLiCeK
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Bydliště: CZ

Příspěvekod KoZLiCeK » 7 years ago

Gemb píše:
hocimin1 píše:
hol píše:hehe to ale nemuzes vedet. Zalezi na impedanci predchoziho vedeni pred pripojkou. Kolik muze mit impedanci tech 100m x2 2,5ky,nejaky 2 ohmy ani ne. Tam se ti v pohode 16A vybavi, ale kdyz se to nascita,tak uz teoreticky nemusi.

Ale taky bych tam dat tech 10A jistic, vykonove to bude stacit bohate tak proč blbnout se 16A.

Proc vadi ta ups? Indukcni zatez?

Tak kdyby tam do budoucna potreboval 16A tak predradi prej 16A jistic chranic 30mA ten mu vybavi nahned v pripade zkratu a pak je jedno jaka bude impedance. nebo presneji impedance musi byt mensi nez 5111 ohmu


Ak bude skrat medzi L a N tak mu chranic nevypne.....

chranic neslouzi k ochrane proti zkratu mezi fazi a nulou.
0 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 10 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 7 years ago

A proto se také vyrábí "kombinace jistič/chránič" v jednom přístroji... Například Eaton PFL, OEZ OLI atd... ;-) Bonega dokonce v šířce jednoho modulu.
0 x

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 7 years ago

mate ten chranic v realu venku nasazenej. Bal bych se, ze to bude vyhazovat samo jen poklesem stavu izolace, kdyz je vlhko treba..
0 x