Re: ZDROJ 150W s funkci UPS na baterii 12V
Čo sa tyka vydrze bateriek..vieš
0 x
midnight_man píše:;) tych tvojich 30W je totalna somarina....tie APC beru uplne houby.
Meral som to kliestovym A metrom priamo na baterkach. Tolko brala ta moja...nikde neni napisane, ze sa tak chovaju vsetky.
0 x
midnight_man píše:;) tych tvojich 30W je totalna somarina....tie APC beru uplne houby.
Čo sa tyka vydrze bateriek..viešzalezi aka znacka.. su baterie ktore vydrzia 3 roky a su baterie ktore vydrzia 9 rokov....Tak isto im nerobí dobre ked v zime pri -20° je aj v skrinke zima...atd...v lete zase 35° a pod.
I kdyby bez zateze brala houby, tak stejne efektivita menice 12V / 240V neni valna a stejne tak efektivita zdroju 240V / 24V, prip. 48V. Nicmene pokud dam 120Ah baterku a odber je do 100W, tak nizka efektivita tolik neboli
Zajimave reseni i s managementem je toto: https://www.discomp.eu/tinycontrol-dcpr ... 79240.html
Jeden jsem poridil, otestoval, ale zatim jsem to nestihl nasadit do provozu. Pouziva to nekdo?
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
je to neefektivne..tahas z bateriek vysoké prúdy = menej vydrzia.
Baterky maju radšej postupne vybijanie, tj 48V a 1A...ako 12V a 4A
Baterky maju radšej postupne vybijanie, tj 48V a 1A...ako 12V a 4A
0 x
mpcz píše:Zdravím,
je nějak zmapovaný rozdíl výdrží AKU s MW a UPS? Je to nějak podložené na více případech? Nemůže to být třeba jinými vlivy? Třeba blbě nastaveným koncem nabíjení atd. atd.
K těm vypočítaným / odhadnutým dobám výdrže baterie z UPS jsem osobně dost skeptický. Natolik, že se na ně ani nedívám.
mpcz, 15.dec.2017
To nemáme, je to pocitovka. Bodů v MW je samozřejmě víc. Nicméně každý rok máme 1-2 body, kde vyhodíme baterky mladší 5 let, letos třeba rok a půl staré. MW na svorkách ukazuje 16V, ale z reklamace ho vrátili, že je ok. Ještě jsem ho neměřil. Tak jako tak, baterie bez kapacity a na vyhození. Na UPS se nám ještě nestalo, že bychom měnili baterie mladší 5ti let. I ty horší právě s pětiletou živostností obvykle přesluhují. Jejich stav se horší v kapacitě, tzn nadrží tak dlouho, ne v tom, že by byly úplně vadné. Což je typické pro MW, tam baterie odejdou rovnou na 0.
Další zlo jsou fastony. O kabel se zavadí, vyskočí a MW nic neřekne. Opět se to pozná až při výpadku napájení.
Co se týká efektivity, tak samozřejmě rozdíl UPS a baterie napřímo přes MW je znát. Co jsme to počítalo, tak UPS je někde kolem 60% při běhu na baterie. Je to různé podle záteže. Přesto to tak na hlavních místech máme, kvůli managementu, potřebě různých napětí vč. sem tam 230V pro switche, lepší přepěťové ochraně. A řešíme to hrubou silou, tzn. velkými bateriemi a co největší živostostí.
Větší životnost může mít vliv i umístění, ale co si vybavuju, tak baterky venku na mrazu s MW paradoxně drží. Je toho pár. snažíme se to dávat vždy někam dovnitř kde nemrzne....takže to zas tak moc vliv na statistiku mít nebude.
0 x
Jenya píše:midnight_man píše:;) tych tvojich 30W je totalna somarina....tie APC beru uplne houby.
Čo sa tyka vydrze bateriek..viešzalezi aka znacka.. su baterie ktore vydrzia 3 roky a su baterie ktore vydrzia 9 rokov....Tak isto im nerobí dobre ked v zime pri -20° je aj v skrinke zima...atd...v lete zase 35° a pod.
I kdyby bez zateze brala houby, tak stejne efektivita menice 12V / 240V neni valna a stejne tak efektivita zdroju 240V / 24V, prip. 48V. Nicmene pokud dam 120Ah baterku a odber je do 100W, tak nizka efektivita tolik neboli
Zajimave reseni i s managementem je toto: https://www.discomp.eu/tinycontrol-dcpr ... 79240.html
Jeden jsem poridil, otestoval, ale zatim jsem to nestihl nasadit do provozu. Pouziva to nekdo?
Tinycontrol jsme koupili na jeden sajt kde bylo potreba 12 + 48V predtim tam byl historicky meanwell + nejaky menic za par dolaru z ebaye. V kancelari vse fungovalo suprove (az na webmanagement ktery mi pripomina webove stranky z roku 1992 a je extra neprehledny) ale co se stalo primo na sajtu po zapojeni RB3011 a 2x profi radia....Teplota toho menice takova ze by jste na nem neudrzeli ruku a to v miste rozdavece bylo tak 28 stupnu +- a po 2hodinach se sam prepl na baterie, nedal o tom ani vedet (prezto ze byl nastaveny spravne a v kancelari maily posilal) a pak nam chcipl bod prez ktery jelo cca 300Mbit
Edit: Jinak z pri prvnim vybaleni z krabice mi bylo jasne ze krabicka rozmeru RB750 o vaze 250g nebude uplne špica... cekal jsem trochu betelnejsi vec
0 x
U nás je nejoblíbenější na zálohy tento měnič
https://www.i4wifi.cz/Napajeci-zdroje-1 ... 0-122.html
+ baterie
https://www.i4wifi.cz/Napajeci-zdroje-1 ... ni-zdroje/
https://www.i4wifi.cz/Napajeci-zdroje-1 ... 0-122.html
+ baterie
https://www.i4wifi.cz/Napajeci-zdroje-1 ... ni-zdroje/
0 x
Modifikovanej sinus, ne díky. O kvalitě měniče si nedělám iluzi, ale tohle má k průmyslovému zdroji daleko. Tohle si koupí sebevrah. Sry ale proste určité produkty by neměli opustit indocinu.
0 x