UPS vs. špičkový rozběhový proud zdroje
UPS vs. špičkový rozběhový proud zdroje
Rád bych na sajtu vyměnil PoE zdroje k jednotlivým 10 GHz a 80 GHz spojům za jeden společný (třeba tento: http://www.bke.cz/cs/produkty/js-300-xxx-din2 ) a napájel bych pojítka přes dvoulinky. Trochu mě ale zarazil parametr rozběhového proudu, kdy u BKE je to 30 A / 230 VAC. Jde totiž o to, že elektrika je zálohovaná pomocí UPSky Intex 600W ( https://www.discomp.cz/zalozni-zdroj-up ... 60730.html ) - zálohujou se ještě servery a další HW - a obávám se, že ten start zdroje by UPSka nezkousla. Pletu se? A nebo jak tohle řešit?
0 x
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 10 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Záleží jak máš řešené jištění po cestě napájení. Většinou stačí osadit jističe s char. C, pokud bude potřeba vyšší výkon, musíš řešit softstart. Toho 300W zdroje se bát nemusíš, běžný 10A/B jistič to udrží. U Intexu budeš muset vyzkoušet...
0 x
Až na to že 10a 230V je 2300w že. Ale zas takovej rozběh to nemá. To je nějakej max a to je krátkodobé co beztak vykrejou výstupní kondy toho měniče. Máme to za normální ups a problém to není. Spíš jen bych řešil bypass pač ten intex žádné super železo není a když umře, tak ať nezdechne celej sajt.
0 x
Az na to, ze POE zdroje ma za UPS nie pred UPS. Takze pliest do toho nejake istice je odveci. Ten nabehovy prud zdrojov musi zniest UPSka. Idealne je mat ovladatelny napajaci panel a v pripade nabehu vsetkych zdrojov naraz upravit start tak aby sa zdroje spustali oneskorene po skupinach. 30A je pomerne maly nabehovy prud. Ak si pozries datasheety k UBNT zdrojom, tam su hodnoty aj 100-200A co je ina supa. Tento nabeh predstavuju hlavne velke kondenzatory ktore v pripade zapnutia predstavuju takmer skrat. Slusny vyrobca to ma osetrene a nabehovy prud je mensi.
Ak chces jeden samostatny zdroj je treba istit vystupy pre jednotlive ODU. Ak mas napr. ALcomu ta ma vlastne poistky v chranenej svorkovnici ak nie treba externe istenie...casto doporucuju aj samotny vyrobcovia spojov.
Spocitaj si aku tam mas zataz teraz a podla toho sa zariad. Na 600W UPSku by som viac ako 400W nedal prave s tychto dovodov. Ostatne zdroje ktore mas na sajte (napr v serveroch ) maju tiez nabehovy prud a mozno aj vacsi takze by som z toho strach nemal.
Ak chces jeden samostatny zdroj je treba istit vystupy pre jednotlive ODU. Ak mas napr. ALcomu ta ma vlastne poistky v chranenej svorkovnici ak nie treba externe istenie...casto doporucuju aj samotny vyrobcovia spojov.
Spocitaj si aku tam mas zataz teraz a podla toho sa zariad. Na 600W UPSku by som viac ako 400W nedal prave s tychto dovodov. Ostatne zdroje ktore mas na sajte (napr v serveroch ) maju tiez nabehovy prud a mozno aj vacsi takze by som z toho strach nemal.
0 x
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 10 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Gemb píše:Az na to, ze POE zdroje ma za UPS nie pred UPS. Takze pliest do toho nejake istice je odveci.
Aha a jištění 230V za UPS už není třeba jo? Moc pěkné...
0 x
Nepocitam, ze by mal istenie aj za UPS a ak by aj mal tak UPSka to ciastocne tiez schyta. Tvrdy skrat je dost zla vec na UPSku a moc si neviem predstavit nasledky. Ak mi dokazal vyhodit 4 istice za sebou 100W meanwell tak co spravi 1 istic a za nim elektronika UPSky ? Dalsia vec je, ze slusny zdroj ma vlastnu poistku.
0 x
nevidim že by intex byla onlinovka takže při normálním stavu k žádnýmu přetížení nedojde. Jde to rovnou ze sítě. Ono jestli tam máš třeba těch zdrojů aktuálně 5 tak v součtu maji taky slušný startovací proud.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
Díky za rady. Vychází mi z toho, že by teda UPSka tohle měla zkousnout.
Btw. ještě ke zmínce, že Intex není bůhvíco a že by byl dobrý bypass. Nevím, jaké mají zkušenosti ostatní, ale my máme Intexů poměrně hodně po sajtech a zatím naprostá spokojenost. Nicméně, bypassem na důležitém sajtu by se rozhodně nic nezkazilo...jaký byste doporučili?
Btw. ještě ke zmínce, že Intex není bůhvíco a že by byl dobrý bypass. Nevím, jaké mají zkušenosti ostatní, ale my máme Intexů poměrně hodně po sajtech a zatím naprostá spokojenost. Nicméně, bypassem na důležitém sajtu by se rozhodně nic nezkazilo...jaký byste doporučili?
0 x
Bezna UPSka (offline, line-interactive) ktora sa prepina cez rele medzi sietou a internym menicom, nema v praxi na nabeh ziadny vplyv. Ak prave nebezi na baterky, ma zataz premostenu priamo na siet, takze nou ten naraz preleti schyta to eventualne istic pred UPSkou.
Rozdiel je az pri online UPS, ktora si cely cas vyraba vlastny vystupny sinus.
Rozdiel je az pri online UPS, ktora si cely cas vyraba vlastny vystupny sinus.
0 x
Hmm ... a proto, když přetížím line-interactive UPSku (třeba APC Smart-UPS), tak se na ní rozsvítí světýlko bypass a zahřmí relé. Zajímavé.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.
-
- Příspěvky: 316
- Registrován: 18 years ago
Co je to za model UPSky? Bypass LEDku jsem viděl jen na online UPSkách
0 x
No dobře. Jmenuje se Overload.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.
Bypass možno koupit, nebo urobit sám s rychlým průmyslovým Relé. Možno koupit lištu co má dva vstupy za 10k peněz, nebo si udelat lištu s 3x10a Relé pro tři okruhy(listy) racky. To už je na každém. Nebo prodavaj tyhan za 3500kč něco co chodí taky rozumně, ale má to 8D jistič jestli dobře pamatuji.
0 x
- Behemot
- Příspěvky: 175
- Registrován: 9 years ago
- Bydliště: 50°4'52.22"N, 14°23'30.45"E
- Kontaktovat uživatele:
ludvik píše:No dobře. Jmenuje se Overload.
Řada Smart zdaleka není tak debilní, jak si někteří myslí, naopak, už před 20 lety byly dost sofistikované a mezigeneračně přibývalo funkcí jen velice málo.
Samozřejmě si přes bočník, nebo měřicí transformátor/Hallovu sondu měří proud a při přetížení delším než pár sekund to může shodit. Proud teče přes trafo, který je taky na něco dimenzovaný, a hlavně, UPSka je k ničemu pokud přes ni teče proud, kterej při výpadku nedokáže nakrmit. Takže se takovýmu stavu logicky vyhýbá.
0 x
Špičkové elektrolytické kondenzátory; akumulátory; baterie; repasované UPS lepší než nové; zdroje; mikrospínače aj.