UPS vs. špičkový rozběhový proud zdroje

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

UPS vs. špičkový rozběhový proud zdroje

Příspěvekod DarkLogic » 7 years ago

Rád bych na sajtu vyměnil PoE zdroje k jednotlivým 10 GHz a 80 GHz spojům za jeden společný (třeba tento: http://www.bke.cz/cs/produkty/js-300-xxx-din2 ) a napájel bych pojítka přes dvoulinky. Trochu mě ale zarazil parametr rozběhového proudu, kdy u BKE je to 30 A / 230 VAC. Jde totiž o to, že elektrika je zálohovaná pomocí UPSky Intex 600W ( https://www.discomp.cz/zalozni-zdroj-up ... 60730.html ) - zálohujou se ještě servery a další HW - a obávám se, že ten start zdroje by UPSka nezkousla. Pletu se? A nebo jak tohle řešit?
0 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 10 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 7 years ago

Záleží jak máš řešené jištění po cestě napájení. Většinou stačí osadit jističe s char. C, pokud bude potřeba vyšší výkon, musíš řešit softstart. Toho 300W zdroje se bát nemusíš, běžný 10A/B jistič to udrží. U Intexu budeš muset vyzkoušet...
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 7 years ago

Až na to že 10a 230V je 2300w že. Ale zas takovej rozběh to nemá. To je nějakej max a to je krátkodobé co beztak vykrejou výstupní kondy toho měniče. Máme to za normální ups a problém to není. Spíš jen bych řešil bypass pač ten intex žádné super železo není a když umře, tak ať nezdechne celej sajt.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 7 years ago

Az na to, ze POE zdroje ma za UPS nie pred UPS. Takze pliest do toho nejake istice je odveci. Ten nabehovy prud zdrojov musi zniest UPSka. Idealne je mat ovladatelny napajaci panel a v pripade nabehu vsetkych zdrojov naraz upravit start tak aby sa zdroje spustali oneskorene po skupinach. 30A je pomerne maly nabehovy prud. Ak si pozries datasheety k UBNT zdrojom, tam su hodnoty aj 100-200A co je ina supa. Tento nabeh predstavuju hlavne velke kondenzatory ktore v pripade zapnutia predstavuju takmer skrat. Slusny vyrobca to ma osetrene a nabehovy prud je mensi.
Ak chces jeden samostatny zdroj je treba istit vystupy pre jednotlive ODU. Ak mas napr. ALcomu ta ma vlastne poistky v chranenej svorkovnici ak nie treba externe istenie...casto doporucuju aj samotny vyrobcovia spojov.
Spocitaj si aku tam mas zataz teraz a podla toho sa zariad. Na 600W UPSku by som viac ako 400W nedal prave s tychto dovodov. Ostatne zdroje ktore mas na sajte (napr v serveroch ) maju tiez nabehovy prud a mozno aj vacsi takze by som z toho strach nemal.
0 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 10 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 7 years ago

Gemb píše:Az na to, ze POE zdroje ma za UPS nie pred UPS. Takze pliest do toho nejake istice je odveci.

Aha a jištění 230V za UPS už není třeba jo? Moc pěkné...
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 7 years ago

Nepocitam, ze by mal istenie aj za UPS a ak by aj mal tak UPSka to ciastocne tiez schyta. Tvrdy skrat je dost zla vec na UPSku a moc si neviem predstavit nasledky. Ak mi dokazal vyhodit 4 istice za sebou 100W meanwell tak co spravi 1 istic a za nim elektronika UPSky ? Dalsia vec je, ze slusny zdroj ma vlastnu poistku.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 7 years ago

nevidim že by intex byla onlinovka takže při normálním stavu k žádnýmu přetížení nedojde. Jde to rovnou ze sítě. Ono jestli tam máš třeba těch zdrojů aktuálně 5 tak v součtu maji taky slušný startovací proud.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 7 years ago

Díky za rady. Vychází mi z toho, že by teda UPSka tohle měla zkousnout.

Btw. ještě ke zmínce, že Intex není bůhvíco a že by byl dobrý bypass. Nevím, jaké mají zkušenosti ostatní, ale my máme Intexů poměrně hodně po sajtech a zatím naprostá spokojenost. Nicméně, bypassem na důležitém sajtu by se rozhodně nic nezkazilo...jaký byste doporučili?
0 x

pixall
Příspěvky: 124
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod pixall » 7 years ago

Bezna UPSka (offline, line-interactive) ktora sa prepina cez rele medzi sietou a internym menicom, nema v praxi na nabeh ziadny vplyv. Ak prave nebezi na baterky, ma zataz premostenu priamo na siet, takze nou ten naraz preleti schyta to eventualne istic pred UPSkou.

Rozdiel je az pri online UPS, ktora si cely cas vyraba vlastny vystupny sinus.
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 7 years ago

Hmm ... a proto, když přetížím line-interactive UPSku (třeba APC Smart-UPS), tak se na ní rozsvítí světýlko bypass a zahřmí relé. Zajímavé.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

czatlantis
Příspěvky: 316
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod czatlantis » 7 years ago

Co je to za model UPSky? Bypass LEDku jsem viděl jen na online UPSkách
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 7 years ago

No dobře. Jmenuje se Overload.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 7 years ago

Bypass možno koupit, nebo urobit sám s rychlým průmyslovým Relé. Možno koupit lištu co má dva vstupy za 10k peněz, nebo si udelat lištu s 3x10a Relé pro tři okruhy(listy) racky. To už je na každém. Nebo prodavaj tyhan za 3500kč něco co chodí taky rozumně, ale má to 8D jistič jestli dobře pamatuji.
0 x

Uživatelský avatar
Behemot
Příspěvky: 175
Registrován: 9 years ago
Bydliště: 50°4'52.22"N, 14°23'30.45"E
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Behemot » 7 years ago

ludvik píše:No dobře. Jmenuje se Overload.

Řada Smart zdaleka není tak debilní, jak si někteří myslí, naopak, už před 20 lety byly dost sofistikované a mezigeneračně přibývalo funkcí jen velice málo.

Samozřejmě si přes bočník, nebo měřicí transformátor/Hallovu sondu měří proud a při přetížení delším než pár sekund to může shodit. Proud teče přes trafo, který je taky na něco dimenzovaný, a hlavně, UPSka je k ničemu pokud přes ni teče proud, kterej při výpadku nedokáže nakrmit. Takže se takovýmu stavu logicky vyhýbá.
0 x
Špičkové elektrolytické kondenzátory; akumulátory; baterie; repasované UPS lepší než nové; zdroje; mikrospínače aj.