Zdravím, rád bych požádal o pomoc. Přístupák na jednom místě s O2 BT, kabely se při připojení tváří jako 1G ale po chvíli linka spadne na 100M , u antén nefungují Žádné! naše měřící přístroje jako multimetry apod. Při vzdálenosti menší než 1m od antén se dokonce multimetry vypínají!. Jaký kabel tam dát aby to běželo 1G ? Aktuálně tam jsou venkovní CAT7 protože už v době výstavby byly CAT6 nepoužitelné a s CAT7 to fungovalo... právě do přechodu na 1G
0 x

Uživatelský avatar
Fang
Příspěvky: 109
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Fang » 8 years ago

Jsou kabely stíněné?
0 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 8 years ago

Pokud je ten kabel Cat7 od solidního výrobce, tak výměna za jiný moc nepomůže.
Jsou s tím dvě možnosti, jak se s tím poprat:
1) hrubou silou: umístit celou délku kabelu na střeše do flexibilní kovové krkavice. Ta musí být vodivě spojena se zařízením na střeše a pak na druhém konci v baráku. Nechráněný kabel mezi koncem krkavice a zařízením na střeše max. 10cm.
2) jemná varianta - na oba konce kabelu dát průmyslové konektory, které mají styk se stíněním po celém obvodu kabelu. Pak pokud je zařízení slušně uděláno, tak to pojede. Pokud ne, tak ty konektory na obou stranách spojit s kostrou zařízení - switche, ODU.

A pak je ještě nejlepší varianta, pokud tam máte jenom rádia, tak je připojit optikou.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 8 years ago

TheITman píše:Při vzdálenosti menší než 1m od antén se dokonce multimetry vypínají!.

no tvl to bych se bál že se vypnu sám :skull: :poop:🤖
3 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 8 years ago

mám to chápat tak, že ethernet to sundá ale radio jako vysílání tvých jednotek ne? Jakto, že radio to zvládne?
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Cheprer
Příspěvky: 930
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Olomouc a okoli

Příspěvekod Cheprer » 8 years ago

TheITman píše:Zdravím, rád bych požádal o pomoc. Přístupák na jednom místě s O2 BT, kabely se při připojení tváří jako 1G ale po chvíli linka spadne na 100M , u antén nefungují Žádné! naše měřící přístroje jako multimetry apod. Při vzdálenosti menší než 1m od antén se dokonce multimetry vypínají!. Jaký kabel tam dát aby to běželo 1G ? Aktuálně tam jsou venkovní CAT7 protože už v době výstavby byly CAT6 nepoužitelné a s CAT7 to fungovalo... právě do přechodu na 1G


To zní jako horor pro ajtaky. Můžeš nám sdělit kde se takové místo nachází?

A teď trochu racionálně.
Rekl bych ze to bude třeba betonové silo, s plechový pláštěm. A předpokládám že tam vysílá i fm rádio větším výkonem f1, rubi....
Na multimetru po přiblížení k jakémukoliv kovové soustavě se zvedá napětí a podobné anomálie. Bývá to způsobeno rádiem, nikoliv samotnou BTS.
0 x
Ferenc Richard
info[at]RFservis[dot]cz
+420 774 164 886
Vystavba telek. reseni LTE, 3G, 2G [HUAWEI,NOKIA..]
Mikrovlny ericsson, huawei, ray, alcoma...
Vytyčování met. a opt. siti o2
Servis a udrzba mob. a fix stanic.
Poskytovani telek. sluzeb Olomoucky kraj.

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 8 years ago

Ako su tie existujuce kable uzemnene ? Tienenie je fajn ale ked je pripojene k nicomu tam je to k hovnu. Prizemnit treba, kludne na drzaka na konci kabla vyviest tienenie na zltozeleny kabel a spojeny so zemou. Zemnit ale len na jednej strane. Co je tam take co by vyrabalo taky bordel? Bordel na kable sa mi indukoval raz kedy v rovnakom zlabe isla silovina k 10 rackom a 3 velkym klimatizaciami, prudy desiatky A a na tieneni ethernetu 27V. Po uzemneni jednej strany problem vyrieseny.
0 x

TheITman
Příspěvky: 98
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod TheITman » 8 years ago

Jedná se o jednu rozhlednu, foto není aktuální, antén je tam asi 2x více... Soudím že FM tam možná bude také soudě podle těch dvou sít napravo. Provedení je CAT7 do antény, v racku vše ve stíněném poepanelu a ten je uzemněný. Co se týče multimetru je mi to jasné nicméně můj drahý multimetr - asi 1000e se v okolí těch antén odmítá dokonce i zapnout. Každopádně bych to potřeboval vcelku rychle vyřešit
Přílohy
rozhledna-kostelicek-vodarna-tr15-0309-02_denik-630.jpg
rozhledna-kostelicek-vodarna-tr15-0309-02_denik-630.jpg (60.33 KiB) Zobrazeno 3976 x
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1154
Registrován: 19 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 8 years ago

pekna rozhledna, by me zajimal vykon tech BTSek. Maje jeden vysilac na strese kde jsou taky BTSky a kdyz tam jdu neco na chvili vymenit tak to neresim. Ale kdyz tam chceme pracovat dele, tak se prej musi volat na vodafone. Udajne aby snizily vykon, kvuli bezpecnosti. Ale co je na tom pravdy netusim, nikdy jsme tam nevolali a neresily to.
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 8 years ago

Celou svou kariéru žiji v tom, že kroucení v UTP je právě z důvodu odolnosti proti čemukoliv z venku. Co se na jeden drát indukuje, to se díky druhému vyruší ... Sice nic není dokonalé, ale i tak mi přijde pravděpodobnější ovlivňování koncových zařízení přímo, než za pomoci kabelu.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

whef
Příspěvky: 997
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod whef » 8 years ago

Kroucení je spíš kvůli indukci, vodiči mezi sebou, pokud se nepletu, proto je v CA6 atd. uvnitř ta plastová přepážka.

ludvik píše:Celou svou kariéru žiji v tom, že kroucení v UTP je právě z důvodu odolnosti proti čemukoliv z venku. Co se na jeden drát indukuje, to se díky druhému vyruší ... Sice nic není dokonalé, ale i tak mi přijde pravděpodobnější ovlivňování koncových zařízení přímo, než za pomoci kabelu.
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 8 years ago

Jak ten vodič pozná, že je to indukce od bratříčka, nebo jestli jde z venku? :-)

Plastová přepážka nemá na indukci ani nic obdobného žádný vliv. Je přeci z plastu ... Jen udržuje přesněji to kroucení, brání v roztažení.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

Cheprer
Příspěvky: 930
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Olomouc a okoli

Příspěvekod Cheprer » 8 years ago

hocimin1 píše:pekna rozhledna, by me zajimal vykon tech BTSek. Maje jeden vysilac na strese kde jsou taky BTSky a kdyz tam jdu neco na chvili vymenit tak to neresim. Ale kdyz tam chceme pracovat dele, tak se prej musi volat na vodafone. Udajne aby snizily vykon, kvuli bezpecnosti. Ale co je na tom pravdy netusim, nikdy jsme tam nevolali a neresily to.


Normální postup, všichni až na telco techniky se tam smí pohybovat omezenou dobu a nejblíže k antene zezadu 1m.
Hygiena bozp.

Jinak za těch let pořád nikdo z nás nesvítí, jsme plodni, máme děti se dvěma rukama a dvěma nohama.

Běžně je ten výkon okolo 40W.
Ve srovnání s fm nebo TV je to dost nuda. I po dělaný rádio co nikdo neřeší je X krát více zarizici. KW
0 x

TheITman
Příspěvky: 98
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod TheITman » 8 years ago

Mno, tak nějak tuším že ty dvě síta vpravo jsou FM viz http://www.dxradio.cz/jidxc/fm_cr.htm (u kostelíčku) pohybovali jsme se tam asi 8h :) a u těch sít fakt jakože bolí hlava :)
0 x