❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Rozbočení napájení
Re: Rozbočení napájení
Dávám pojistky na lištu, není to ideální řešení, chtěl bych něco vratného elektronického, zatím co jsem viděl je mimo cenu. Jinak na napájení 48V používám na spoj to zdroj, není to nejlepší řešení, ale je to celý pasivní. To imco řešení se mi moc líbí, ale ta cena mi zatím u nás neprojde. Nemáte ještě někdo tip, na nějaký gigabit POE panel s vyvedenou zemí a vyším proudem alespoň 1A, co jsem koukal je tam standartně 650 mA a nebo jsou 1A, ale nejamají zeměnící člen.
0 x
Tohle by se mi líbilo na rozvod 24V, ale ta cena bude asi hustá, zkusím to poptat. http://elektrika.cz/data/bleskovky/weid ... -1-6a/view
0 x
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
whef píše:Nemáte ještě někdo tip, na nějaký gigabit POE panel s vyvedenou zemí a vyším proudem alespoň 1A, co jsem koukal je tam standartně 650 mA a nebo jsou 1A, ale nejamají zeměnící člen.
IMCO má 1,5A, ale není to panel.
http://www.imcopower.sk/images/produkty/PoE_H_S.jpg
0 x
díky jo jo, vím o tom, ale cena bude taky drsná. No poptal jsem ty elektronické pojistky. Nechci všechno napájet poe. Je to takové hybridní řešení. K Imcu se možná časem dopracujeme a oni to taky zatím vylepší. Líbí se mi zdroje 24/48V se SNMP
RadekÚlehla píše:whef píše:Nemáte ještě někdo tip, na nějaký gigabit POE panel s vyvedenou zemí a vyším proudem alespoň 1A, co jsem koukal je tam standartně 650 mA a nebo jsou 1A, ale nejamají zeměnící člen.
IMCO má 1,5A, ale není to panel.
http://www.imcopower.sk/images/produkty/PoE_H_S.jpg
0 x
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Ja pouzivam SP-ETHPOE1G-ISP (http://www.eliatel.cz/Prepetove_ochrany.php), tento konkretne ma 2A a cenovka myslim okolo 730 bez dane.
0 x
JJ tak nějak, je to dost. https://www.wifi-shop.cz/modul-pasivnih ... 39239.html
RadekÚlehla píše:Na ten modul na DIN cenu nemám, ale bode to cca 1000-1200 bez DPH.
0 x
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Moje instalace z roku 2009 aneb jak neefektivně využít rozvaděč 
- Přílohy
-
- 66037_169577666390067_497389_n.jpg (82.32 KiB) Zobrazeno 3516 x
0 x
RadekÚlehla píše:Moje instalace z roku 2009 aneb jak neefektivně využít rozvaděč
JJ to si pomatuju z fotky. No jinak možná Racom vyrobí, nějaké své, napaječe na RAYe a na MK uvidíme. Všechno má své pro a proti.
0 x
Luxusní a levné POE panely za pár šupů vyrábí poláci z firmy Cyberteam ( kde reálně se to vyrábí čert ví, ale je to jejich výrobek )
https://www.cyberteam.pl/katalog_produk ... rnet-1gbps
Nasazenou jich máme hromadu, odhadem tak 40ks, teď už je nedáváme,radši jdeme do edgepointu, nicméně po dvou letech provozu hodnotím jako spolehlivé, přepěťovka funguje, každý port má polyfuse 1.4A, je to gigabit, do krabice si osadím 1-3 moduly podle potřeby, navíc jak jsem koukal už dělají i modul na 803.3af/at, kdo hledá poe panel, tak tohle je značka ideál
https://www.cyberteam.pl/katalog_produk ... rnet-1gbps
Nasazenou jich máme hromadu, odhadem tak 40ks, teď už je nedáváme,radši jdeme do edgepointu, nicméně po dvou letech provozu hodnotím jako spolehlivé, přepěťovka funguje, každý port má polyfuse 1.4A, je to gigabit, do krabice si osadím 1-3 moduly podle potřeby, navíc jak jsem koukal už dělají i modul na 803.3af/at, kdo hledá poe panel, tak tohle je značka ideál
0 x
Ja pouzivam jeden kabel na stozar a tam v elektrikarskem boxu rozboceni pomoci WAGO s packou. Kdyz potrebuju dany spoj vypnout, odpojim z WAGO svorky, kdyby se rozbila, stoji par korun.
iTomB
iTomB
0 x
DarkLogic píše:Ahoj,
zajímalo by mě doporučení, čím v rozvaděči rozbočujete napájení ze zdroje. Např. mám Meanwell napájecí zdroj (48 V) a z něho chci napájet pět jednotek Siklu, kdy ke každé jednotce povede dvoulinka napájecího kabelu. Inspirujte mě, co používáte za svorkovnice případně něco jiného, čím rozbočíte napájení do jednotlivých kabelů. Díky.
Používáme řešení od mobilních operátoru dříve to byli panely DDU dnes jsou to jistící panely od Huawei viz. foto
https://photos.app.goo.gl/j0RPbpEsKvGLpD5i2
https://photos.app.goo.gl/YLDxSYdi8ZWWZZgl2
https://photos.app.goo.gl/BqUKvVSM311Fpm2n1
https://photos.app.goo.gl/PEzzacmE7HtmC4Mx2
Je tam oddělené jištění pro dva DC zdroje velikost jističů je na druhé fotce. Zároveň je tam jištění AC s přepěťovou ochranou. Jističe na třetí foto, přepěťovka na čtvrté.
0 x
Ahoj,
potřeboval bych poradit.
Od místa, kde budu napájet zdroj (MEAN WELL DRP-240-48) povede 60m CYKY 3x2,5 v zemi. Z toho využiju jen L a N. Na konci v krabici spojím s CYKY O2x2,5 o délce 20m a GND od původního bude volný. Dále totiž potřebuji mít co nejtenčí kabel a je možno ho v budoucnu vyměnit za cokoliv. Na konci toho tenčího kabelu je rozvaděč. V rozvaděči je převodník z 48V na 24V (MEAN WELL měnič SD-150C-24, DC/DC) na napájení různých MK, zároveň před převodníkem mám 48V, ale nechráněných před přepětím nasbíraným po té trase. A nevím jakou ochranu proti přepětí tam dát. Měla by jít na DIN lištu.
Díky
potřeboval bych poradit.
Od místa, kde budu napájet zdroj (MEAN WELL DRP-240-48) povede 60m CYKY 3x2,5 v zemi. Z toho využiju jen L a N. Na konci v krabici spojím s CYKY O2x2,5 o délce 20m a GND od původního bude volný. Dále totiž potřebuji mít co nejtenčí kabel a je možno ho v budoucnu vyměnit za cokoliv. Na konci toho tenčího kabelu je rozvaděč. V rozvaděči je převodník z 48V na 24V (MEAN WELL měnič SD-150C-24, DC/DC) na napájení různých MK, zároveň před převodníkem mám 48V, ale nechráněných před přepětím nasbíraným po té trase. A nevím jakou ochranu proti přepětí tam dát. Měla by jít na DIN lištu.
Díky
0 x