OK, to je pravda, ale není to zas tak dramatické. Teď jsem se podíval na jeden uzel na celkem 7 RB a napětí ukazují v rozmezí 23,1 do 23,4V. A protože mě zajímá okolí cca 21V kdy se AKU odepne, tak je tato (ne)přesnost naprosto dostačující. U jednoho RB, který ukazoval o dost víc jsem to spravil jednoduše: ve skriptu jsem odečetl 0,8V a je to pořešené. Tak se dají "zkalibrovat" neposlušné kusy do normálu.
mpcz, 07.07.2017
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Záložní napájení síťových prvků - jak to řešíte vy?
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 10 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Jenže i RB dokáže ukazovat nesmysly. 2ks SAr2 a obě ukazuji 79,2V
napájení jede přes AD55 na nějakých 26,8-27V.
0 x
Ano, vadné kusy ukazují nesmysly. Patří na reklamaci. Ještě před tím bych je odzkoušel "nakrátko" v dílně.
mpcz, 07.07.2017
mpcz, 07.07.2017
0 x
Po prehrati ROS sa hodnota meraneho napatia nezmeni resp. neopravi to potom nezmyselne hodnoty ? Nez sa spoliehat na toto, radsej pouzit riesenie na to urcene, monitorovacich lan dosiek je dost. Staci si len vybrat...tak isto vela zdrojov ma priamo vystup AC OK/DC OK, BATT LOW
0 x
-
- Příspěvky: 1246
- Registrován: 12 years ago
Gemb píše:Po prehrati ROS sa hodnota meraneho napatia nezmeni resp. neopravi to potom nezmyselne hodnoty ? Nez sa spoliehat na toto, radsej pouzit riesenie na to urcene, monitorovacich lan dosiek je dost. Staci si len vybrat...tak isto vela zdrojov ma priamo vystup AC OK/DC OK, BATT LOW
rozumne monitorovaci desky nejsou (alespon ne za rozumne penize). Zvlaste pokud clovek potrebuje sledovat -48V vcetne proudu..
0 x
Neviem co povazujete za rozumnu cenu ale ja uznavam len lancontroller od poliakov. Mozno to vyzera ako nejaka spatlanina ale funguje velmi dobre a stoji 30€. To co chces by ti urcite splnilo. DC prud vie merat tiez, je externe cidlo ale na vacsie prudy by som to osobne asi nedaval Maju 3 verzie toho prudoveho modulu 15,30 a 75A. AC prud vie merat aj nepriamo, kliestovym merakom alebo vie citat impulzy z elektromeru.
0 x
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 10 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Gemb píše:Po prehrati ROS sa hodnota meraneho napatia nezmeni resp. neopravi to potom nezmyselne hodnoty ?
Asi ne, ukazovalo to na v6.10 i na v6.23. RBčka jinak fungují perfektně, akorát to měření je pobouchané. Mimo blbého napětí to neukazuje teplotu i když by mělo.
0 x
Gemb píše:Po prehrati ROS sa hodnota meraneho napatia nezmeni resp. neopravi to potom nezmyselne hodnoty ? Nez sa spoliehat na toto, radsej pouzit riesenie na to urcene, monitorovacich lan dosiek je dost. Staci si len vybrat...tak isto vela zdrojov ma priamo vystup AC OK/DC OK, BATT LOW
Ok, samozřejmě, dá se vyhodit tisíce za něco, co se bude zasekávat, neustále upgrade atd. Přitom to z pohledu měření napětí neudělá nic, co by udělal RB. Navíc u těch modulů je třeba navíc kabelovat, drátovat. Výměna firmware v RB žádné změny neudělá. Provozuji to od verze 5.X, nic se nezměnilo, nic se nezasekává, měří to přesně. Pořízení zdarma, provoz také zdarma. Nevidím důvod ke změně. Leda že vyhodit něčí, většinou cizí peníze.
mpcz, 07.07.2017
0 x
mpcz píše: Ok, samozřejmě, dá se vyhodit tisíce za něco, co se bude zasekávat, neustále upgrade atd. Přitom to z pohledu měření napětí neudělá nic, co by udělal RB. Navíc u těch modulů je třeba navíc
mpcz, 07.07.2017
Zasekavat, neustale upgrade ? Tym myslis co ? lancontroller nepouzivam len na meranie napatia.....zbieram z neho dalsich X hodnot a ovladam dva nezavysle vystupy. Na toto mi RB moc nevystaci. Okrem toho, zalohovat sajt a nevediet aku teplotu maju baterky...dik, neprosim si. Vzdy je to o skusenostiach, kazdemu vyhovuje vlastne riesenie. Ano, ak ti staci zbierat napatie na jednoduchu diagnostiku tak kludne, avsak mne to nestaci a preto riesim lankontroler. Pripojit par kablov je najmensi problem, kolko to do buducna vyriesi problemov je na nezaplatenie. Hlavne veci preco ten lankontroler riesim.
- viem ci mam otvorene/zatvorene dvere na racku - ci uz niekto nezabudol alebo ci mi to nevykradaju...ak ti vykradnu rack ocenil by si
- viem ci je vypadnuta skutocne elektrika (230v)
- ak je vypadnuta, viem ake napatie ma baterka, ako rychlo klesa...
- ak neni vypadnuta elektrika a klesne mierne napatie (bez zmeny zataze)....
- ak je problem s baterkou, vediet aku ma teplotu je na nezaplatenie...(na slovensku uz bol pripad poziaru od technologie lokalneho WISPa)
- a kopec dalsieho v baleni tohoto polskeho "draheho" riesenia za 30€ = 780kc.....
Zo skusenosti, mat zalohovany sajt ale nemat monitoring nepovazujem za vhodne, clovek nevie absolutne co sa deje. Po stranke bezpecnosti radsej v takom pripade zalohovat ani nebudem. Kolko potencialnych vyjazdov, zbytocne otravovanie ludi po telefone, zbytocne nasieranie technikov, ze musia niekam ist o pol noci
Na zaver moja myslienka ktoru pri tomto uznavam.....zatial co konkurencii zvonia telefony a riesi co sa jej deje so sietou a nevie ani prd, ja to uz davno viem a nemusim vobec riesit ziadny zhon a zakaznici tiez o nic nevedia.
0 x
Mereni pres rb dost dobre staci. Na kazdym bode je rb nekolik, neni problem vybrat jeden, co meri korektne. Navic staci jen 2 referencni hodnoty, prvni napeti pri dostupnem 230 a druha pri prepnuti na baterky...v tu chvili nagios hlasi power down.
Proste neni co resit
Proste neni co resit
0 x
Pokial mera presne tak ano staci, az do momentu kedy ti prdnu baterky v racku 
0 x
O 150 prispevku back pisu, ze na klicovych bodech jsou UPS s externimy bateriemi, ktery
A) pracuji s bateriemi setrne, zivotnost baterii je nekdy az neuveritelna
B.) maji diagnostiku na uplne jine urovni nez nejaky mw zdroj s nabijenim baterek
Nevyhodou je rezie menice v ups a tim padem velke baterie, cena UPS, celkove vysoka cena. Cili se to plosne nevyplati a neseme tak na tech mene vyznamnych bodech toto riziko.
A) pracuji s bateriemi setrne, zivotnost baterii je nekdy az neuveritelna
B.) maji diagnostiku na uplne jine urovni nez nejaky mw zdroj s nabijenim baterek
Nevyhodou je rezie menice v ups a tim padem velke baterie, cena UPS, celkove vysoka cena. Cili se to plosne nevyplati a neseme tak na tech mene vyznamnych bodech toto riziko.
0 x
TIP: Nejnověji na místech s odběrem cca 100W jsem nasadil MW PSC-160A-C + 20Ah baterku + měnič DC-DC 12V=>48V + TinycontrolV2 a to celé do 48V ubnt switche.
- dobíjí to AKU slušným proudem (max 4A)
- odpojení pod 10,5V
- tinycontrol
--- poe napájení
--- měření napětí
--- email alert ze signalizace z MW nejde elektřina
--- email alert ze signalizace z MW aku 11V
--- email alert na dveřní senzor
Není to nic moc pro velké site, ale kde se vejdete do 100W to funguje hezky.
- dobíjí to AKU slušným proudem (max 4A)
- odpojení pod 10,5V
- tinycontrol
--- poe napájení
--- měření napětí
--- email alert ze signalizace z MW nejde elektřina
--- email alert ze signalizace z MW aku 11V
--- email alert na dveřní senzor
Není to nic moc pro velké site, ale kde se vejdete do 100W to funguje hezky.
0 x
Heh, ja som nahodil obdobne riesenie, psc160b 24v, 2x 18ah baterky, lan controler 2.0. Ak bude treba nahodim si tam menic z 24 na 48v pre nejaky jeden mw spoj. S kontroleru vycitam poklws napatia, otvorene dvere, batt low, ac ok, teplotu bateriek a teplotu vonku. Nahodene do rackoveho suplika.
0 x
2x 12V baterky jsou fajn, jen se mi to hůře vchází do beden + dvě baterky místo jedné kvůli měnění po nějaké době, ale zase ta kapacita, nativních 24v bez ztráty... každému dle chuti. Jinak měniče kupuji ty zalité v kovovém pouzdře na ebay, protože ispshop kupuje to samé, ale prodejní cenu má 2-3x tak vysokou, jen mi zato dává tedy záruku ...
např
http://www.ebay.com/itm/DC12V-To-DC48V-3A-144W-Step-Up-Power-Supply-Converter-Regulator-Module-New-/311835327673
http://www.ebay.com/itm/Car-DC-Converter-12V-to-24V-10A-240W-Step-Up-Boost-Power-Supply-Module-/272105734814
edit: rack uložení bych si přál, bohužel nemám všude dost místa na 19" rack
např
http://www.ebay.com/itm/DC12V-To-DC48V-3A-144W-Step-Up-Power-Supply-Converter-Regulator-Module-New-/311835327673
http://www.ebay.com/itm/Car-DC-Converter-12V-to-24V-10A-240W-Step-Up-Boost-Power-Supply-Module-/272105734814
edit: rack uložení bych si přál, bohužel nemám všude dost místa na 19" rack
0 x