Spínaný zdroj místo UPS

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
Uživatelský avatar
Petr S.
Příspěvky: 795
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Re: Spínaný zdroj místo UPS

Příspěvekod Petr S. » 8 years ago

Tak jsem nasadil jednu tu carspu 120W a po měsící provozu se odporoučela a vzala s sebou dva jističe. Odešla tam síťová část, z baterek to jelo dál... Máte s tím taky nějakou podobnou zkušenost? Nasadil jsem tyhle zdroje na několika bodech a když by měly vydržet jen měsíc, tak by to byla drahá sranda...
http://www.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-24v ... pa-z105908

Nebo používáte spíš ty meanwelly? Je to spolehlivější řešení? Doporučili byste to vyměnit?

http://www.aspa.cz/napajeci-zdroj-nabij ... fc-z105931
0 x
..:: DobraSit.cz ::..

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 8 years ago

Meanwell nebo dnes delta. Tohle je no name žebrák.
0 x

Uživatelský avatar
frito
Příspěvky: 338
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod frito » 8 years ago

Na hodně místech máme Mean Well a zatím nebyl problém.
V pomatení smyslů byl ale jednou zakoupen zdroj Mikrotik:
https://www.discomp.cz/default.asp?cls= ... tiid=38750
A problémy začaly jednou za čas se zdroj kousnul, dle chování to vypadalo, že se vypínal protože si myslel že je přetížený :-)
Na nový bod pak šel zdroj od BKE a dle zpracování vypadají lépe než MeanWell ale odpovídá tomu i cena.

Honza
0 x
Jsme malý ISP, ale snažíme se svou práci dělat co nejlépe to jde ;-)
http://www.lajsiNET.cz/ - Horní Slavkov
Jan Leisner e-mail: leisner@LajsiNET.cz