Příspěvekod okoun » 8 years ago

mám zdoj s nabíječem baterek js-150-275/din2 a chtěl bych se optat jak správně zapojit to sdílení zátěže a jak to vlastně funguje?

díky za čas...
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 10 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 8 years ago

Nevím jak u BKE, ale většinou se jedná o normální "paralelní" režim pro zdvojení výkonu, případně pro zálohu. Tedy situace kdy 2 zdroje spojíš normálně paralelně buď na zařízení nebo na výstupních svorkách. Některé zdroje takhle fungují úplně normálně a nemusíš nic přepínat, některým je to potřeba "říct" přepínačem. Běžně jsme používali na elektrárnách zdroje od Aximy, které jeli paralelně z důvodu zálohy, kdyby jeden zdechnul. Bylo ale nutné sloučit zdroje přes diody.

Nejlépe uděláš, když napíšeš do BKE, oni ti řeknou přesně co a jak.
0 x

Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod Majklik » 8 years ago

Ty zdroje mají nějaký ten load share přepínač (LS)? Pokud ano, tak hodit do ON a normálně propojit na nich + a - výstupy paralelně vedle sebe a užívat si sumárních ampérků.