mám zdoj s nabíječem baterek js-150-275/din2 a chtěl bych se optat jak správně zapojit to sdílení zátěže a jak to vlastně funguje?
díky za čas...
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
BKE a sdílení zátěže
BKE a sdílení zátěže
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 10 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Nevím jak u BKE, ale většinou se jedná o normální "paralelní" režim pro zdvojení výkonu, případně pro zálohu. Tedy situace kdy 2 zdroje spojíš normálně paralelně buď na zařízení nebo na výstupních svorkách. Některé zdroje takhle fungují úplně normálně a nemusíš nic přepínat, některým je to potřeba "říct" přepínačem. Běžně jsme používali na elektrárnách zdroje od Aximy, které jeli paralelně z důvodu zálohy, kdyby jeden zdechnul. Bylo ale nutné sloučit zdroje přes diody.
Nejlépe uděláš, když napíšeš do BKE, oni ti řeknou přesně co a jak.
Nejlépe uděláš, když napíšeš do BKE, oni ti řeknou přesně co a jak.
0 x
Ty zdroje mají nějaký ten load share přepínač (LS)? Pokud ano, tak hodit do ON a normálně propojit na nich + a - výstupy paralelně vedle sebe a užívat si sumárních ampérků.
0 x