❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Přenos napětí 24V/48V na 250m
Přenos napětí 24V/48V na 250m
Nemáte někdo zkušenost s přenosem napětí 24V/48V na vzdálenost 250m klidně nějakým kvalitním kabelem (v zemi v HDPE). Je to možné a nebo nehrozí a natahnout CYKY 3x2,5 - 230V a napětí redukovat a zálohovat až v daném místě?
0 x
Zdravím,
asi bys měl také napsat, jaký výkon bude na konci.
mpcz, 27.11.2016
asi bys měl také napsat, jaký výkon bude na konci.
mpcz, 27.11.2016
0 x
-
- Příspěvky: 521
- Registrován: 13 years ago
Jde o to, jestli je požadavek, aby na konci bylo těch 24 nebo 48V, anebo jestli takové napětí bude na vstupu do kabelu. V tom prvním případě to lze řešit zdrojem s vyšším napětím (nejlépe regulovatelným v rozsahu např. 24-60V), v tom druhém pak vypočítat dle Ohmova zákona a zvážit, jestli i po úbytku bude na konci napětí dostačující.
0 x
jak jsem poslal odkaz.
Priparne je potreba vedet jaky bude vykona na jeho konci. A je potreba si taky uvedomit ze pri velkem ubytku napeti pri nizkem prurezu se bude vodit zahrivat. A tim padem muze i shoret
Priparne je potreba vedet jaky bude vykona na jeho konci. A je potreba si taky uvedomit ze pri velkem ubytku napeti pri nizkem prurezu se bude vodit zahrivat. A tim padem muze i shoret
0 x
80m Cyky 2x5, zbytek cca. 400m nekaky stary tlusty koax, ale celomed, stred ma prurez okolo 2,5mm, na zacatku 72V ~, na konci po usmerneni a filtraci cca 108V vedoucich do Mean Well SD-350D-24, po pripojeni zateze, cca. 8x RB7xx/9xx/UBNT pokles na 98-102V na vstupu. Za me dobry. Jinak kdyz se tahalo cca 120m trasa aby na konci bylo 230V, bylo doporuceno a pouzito 3x6 cyky. Zatez je tam smesnych 50W, takze sem ani neresil kolik je na konci.
0 x
Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát... z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))
Pokud bys jel 230v, dej na konec jistic. Takova delka kabelu muze pri zkratu udelat takovy ubytek, ze ochrana na vstupu nezareaguje spravne a vcas a v extremnim pripade to nekomu ublizi.
0 x
- lwq
- Příspěvky: 1659
- Registrován: 19 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: MistyMountain
- Kontaktovat uživatele:
Presne
zalezi jaka ma byt zatez na konci ... A doporucuji tam poslat 48V ci 72V a na konci to DCDC menicem poslat na 24V, aby byla rezerva v moznem ubytku. A samo ze pred to DC jistic, aby to pri pretizeni vypnulo, dlouhe vedeni, celkem vysoke DC napeti plus mozne poskozeni kabelu to zavani pruserem ... 


0 x
LWQ ... Vice na www.lwq.cz (treba GIOM 3000 atp.) ...