Jaká je dle norem aktuálně platná minimální vzdálenost pro souběh a pro křížení optiky s NN.
A to jak v případech samostatných volných HDPE chrániček, tak v případě  chrániček uložených v plastových  žlabech či kopoflexu.
A jaká je realita (konkrétně mne zajímají požadavky ČEZu)?
JK
			
									
						❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
	Prostorové normy
- 
				Marek Pokorný
- Příspěvky: 2
- Registrován: 10 years ago
U křížení (i souběhu) se vyhcází z normy ČSN 73 6005.
Při křížení
do 1kV je 0,3m (0,1m když je odděleno vedení bet. žlabem) - NN
do 10kV i do 35kV je 0,8m (0,3m s bet. žlabem) - VN
vedení má i své ochranné pásmo, kdy je potřeba požádat o uložení v ochranném pásmu. ČEZ má na to interaktivní pdf formulář. E.ON to často dává automatiky.
			
									
						Při křížení
do 1kV je 0,3m (0,1m když je odděleno vedení bet. žlabem) - NN
do 10kV i do 35kV je 0,8m (0,3m s bet. žlabem) - VN
vedení má i své ochranné pásmo, kdy je potřeba požádat o uložení v ochranném pásmu. ČEZ má na to interaktivní pdf formulář. E.ON to často dává automatiky.
		0 x 
			
						A jak je to se souběhem? Je to taktéz 0,3m?
Pri snížení odstupu na 10cm se musí jednat o betonový žlab, nebo postačí plastový (případně Kopoflex)?
Můžeš sem hodit link na ten interaktivní pdf ČEZu?
Do jaké doby se obvykle ČEZ k uložení v v ochranném pásmu vyjádří? A jaké je procento kladných a zamítavých stanovisek?
JK
			
									
						Pri snížení odstupu na 10cm se musí jednat o betonový žlab, nebo postačí plastový (případně Kopoflex)?
Můžeš sem hodit link na ten interaktivní pdf ČEZu?
Do jaké doby se obvykle ČEZ k uložení v v ochranném pásmu vyjádří? A jaké je procento kladných a zamítavých stanovisek?
JK
Marek Pokorný píše:U křížení (i souběhu) se vyhcází z normy ČSN 73 6005.
Při křížení
do 1kV je 0,3m (0,1m když je odděleno vedení bet. žlabem) - NN
do 10kV i do 35kV je 0,8m (0,3m s bet. žlabem) - VN
vedení má i své ochranné pásmo, kdy je potřeba požádat o uložení v ochranném pásmu. ČEZ má na to interaktivní pdf formulář. E.ON to často dává automatiky.
		0 x 
			
						Našel jsem ti tohle. Snad je to správně platné.
http://www.tzb-info.cz/5170-situace-a-s ... o-vybaveni
			
									
						http://www.tzb-info.cz/5170-situace-a-s ... o-vybaveni
		0 x 
			
						Nevíte níhodou, zda-li se neplánuje nová prostorová normá pro optické kabely? Jako dělat u optiky odstup 40 cm mi někdy přijde moc.. zvlašť když už je chodník plný.
			
									
						
		0 x 
			
						Ono je to taky o tom, že když pak někdo něco hrabe, tak aby se pokud možno minimalizovalo riziko poškození cizího vedení.
			
									
						
		0 x 
			Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.
Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.
						Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.