❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

750UP

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
Polk
Příspěvky: 284
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano

750UP

Příspěvekod Polk » 10 years ago

Ahoj, mám tu na stole 2 nové 750UP , zkusil jsem je nasadit, tak jak jsem nasazoval doteď. Dal jsem na střechu a chtěl jsem s ním napájet další 2 rádia a routovat. Ale najednou je problém, pokud napájím 750UP přes POE, tak není schopno napájet další zařízení pro hlášku na POE OUT - short circuit. Řikám si, tak je někde něco špatně, nebo vadnej kus, zkouším to na stole nejde ani druhej kus. Ale pokud zapojím origo trafo přímo do napájecího jacka, tak to funguje. Tak jsem si říkal, zkusím to přes injector a extractor a už ani to na stole nefunguje - opět short circuit.

Setkal jsme se s tím někdo ? Nebo mám vadné 2 kusy?

Díky
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 10 years ago

JO!
Me to delalo to stejne - po vymene za poe panel samozrejme vse OK..
Nevim proc to porad hlasi ze je tam zkrat, pritom zadny neni... Starsi 750UP tohle nedelali..
Nemel jsem moc casu to resil, tak jsem ji vratil, ale aspon ted vim, ze nejsem sam...
0 x
Jan Ptáček

Polk
Příspěvky: 284
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Polk » 10 years ago

Díky za rychlou odpověď. Tak ted jsem to ještě zkusil zapojit s RB2011 a tu ten zmetek bez problémů začne napájet, ale RB912, 911 nebo starou RB133 .. nic.
Asi podělali nějakou revizi nebo nevím.
0 x

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5527
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod honzam » 10 years ago

Zkus natvrdo nastavit místo AUTO tak nastavit POE forced ON. Napiš jestli to pomohlo?
0 x

Polk
Příspěvky: 284
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Polk » 10 years ago

To byla jedna z prvních věcí, co jsem zkoušel. Bohužel nic. Jen cvakne a reboot a pořád dokola, vytáhnu FTP z toho rádia co má být napájeno a ihned najede.
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 10 years ago

taky jsem zkousel, a to stejne.

doma sem pak na to pripojil nejakou 411 nebo 711 po kratkem kabelu a samozrejme jela...
Tam bude neco spatne po HW strance si myslim...
0 x
Jan Ptáček

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5527
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod honzam » 10 years ago

a POE firmware tam máte ten nový 2.1? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Po ... t_firmware

ROS 6.23?
0 x

Uživatelský avatar
DRAKK
Příspěvky: 371
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod DRAKK » 10 years ago

Zpni si polozku interface ethernet poe long_cable=yes
0 x
******WWW.DRAKKNET.CZ******

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 10 years ago

honzam píše:a POE firmware tam máte ten nový 2.1? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Po ... t_firmware

ROS 6.23?

je to uz nejaky ten mesic zpatky - byla tam nejaka 6.17 nebo tak neco...

DRAKK píše:Zpni si polozku interface ethernet poe long_cable=yes

mam pocit ze tohle jsem taky zkousel...
0 x
Jan Ptáček

Polk
Příspěvky: 284
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Polk » 10 years ago

DRAKK píše:Zpni si polozku interface ethernet poe long_cable=yes


Super, díky moc.
Pomohlo to co psal DRAKK , zapnout si long-cable na yes a už to frčí.
0 x

rouchi
Příspěvky: 508
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod rouchi » 10 years ago

ahoj ja zrovna nedavno resil ze po upgrade firmware mi up nezvladl napajet RB711G resil jsem to solo napajenim...ted mam dilema jestli updatovat i dalsi upy nebo radeji ne.... pripadny servis mam dost z ruky.....
0 x
UBNT mám rád, Mikrotik mám taky rád :-D považuji za zbytečné se přít co je lepší.
Jakub Havlíček

pajas
Příspěvky: 52
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod pajas » 10 years ago

nahodili jsme OmniTik UPA a stejný problém, i na stole
RoS 6.19
pomohla změna položky přes terminál, interface ethernet poe settings ether1-poe-in-long-cable (default: no) na YES
0 x

vecino
Příspěvky: 46
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod vecino » 9 years ago

Chtěl jsem se zeptat jestli v té novější revizi 750UP r2 již byly odstraněny ty nemoci co měla první revize? Myslím tím stabilita, fungující PoE apod. Potřebuji napájet dva Metaly přes jeden kabel a tohle je jedna z možností. Díky
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 9 years ago

Problémy nejsou žádně pokud se přes terminál změni ta položka na long cable yes, chodí to bezproblému jak omnitiky tak 750UP tak powerboxi. NIkdy jsem s tím pak neměl problém. Do té doby pokaždé když byly použity stíněné kabely a koncovky.
0 x