❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Delka UTP kabelu
Delka UTP kabelu
Ahoj mam klienta ktery ma RB711 a vzdaleny 53m svedeny utp kabel a napajim to POE 24V 1mA po dnesni instalaci a zapojeni mi to nejede.Jede to 10sekund pak se to odpoji a furt dokola takze se ani pomaly nestihnu pripojit na mikrotika.Ma otazka pomuze silnejsi zdroj nebo budu muset zkratit kabel nebo bliz k elettrice.dik
0 x
pouzit byl tento zdroj http://wifi.aspa.cz/napajeci-poe-adapter-24v-1a-24w-pro-routerboard-primo-do-zasuvky-z103920
0 x
a kabel je co zač? my používáme Belden nebo Solarix, a v pohodě (tj. dlouhodobě OK) to dává i víc metrů než tobě
0 x
UPDATE klienti SET internet_povolen = false WHERE po_splatnosti > 500
Lepší než výhra ve Sportce :)
Lepší než výhra ve Sportce :)
Zdravím,
ten 1 mA bude asi 1A, že ano?
Asi bych vyzkoušel připojit RB přímo na zdroj přes krátký, třeba 10m kabel UTP. Pak změřit kabel měřičem na UTP, stojí stovku. Zvyšování napětí zdroje je nebezpečné, chip v měniči RB je i na těch 24V na hraně. Šel bych max. na 28V. Pak mrkni, co dělá RB, jestli se pouze rozpojuje LINK na ETH nebo se RB restartuje. To je klíčová věc. Pak mrni, jaké je UTP, vyskytují se dnes i neměděné, železné dráty, popř. měděné, ale s menším průměrem. Dál nevím, každopádně pokud použiješ aktivní POE za pár stovek, pojede to určitě. Rozhodně bych nikdy netvrdil, kolik je metrů maximálně, každý typ RB má jiný měnič a je jinak citlivý na velikost a vnitřní odpor zdroje.
mpcz, 26.02.2015
ten 1 mA bude asi 1A, že ano?
Asi bych vyzkoušel připojit RB přímo na zdroj přes krátký, třeba 10m kabel UTP. Pak změřit kabel měřičem na UTP, stojí stovku. Zvyšování napětí zdroje je nebezpečné, chip v měniči RB je i na těch 24V na hraně. Šel bych max. na 28V. Pak mrkni, co dělá RB, jestli se pouze rozpojuje LINK na ETH nebo se RB restartuje. To je klíčová věc. Pak mrni, jaké je UTP, vyskytují se dnes i neměděné, železné dráty, popř. měděné, ale s menším průměrem. Dál nevím, každopádně pokud použiješ aktivní POE za pár stovek, pojede to určitě. Rozhodně bych nikdy netvrdil, kolik je metrů maximálně, každý typ RB má jiný měnič a je jinak citlivý na velikost a vnitřní odpor zdroje.
mpcz, 26.02.2015
Naposledy upravil(a) mpcz dne 26 Feb 2015 19:41, celkem upraveno 1 x.
0 x
rekl bych , ze tam bude muset natahnout klasicky kabel pro 220V , po UTP to nepojede .
taky jsme s tim bojovali .
Zkouseli jsem i UTP merene z kvalitni medi , ani omylem a to delka kabelu byla cca 10m , zarizeni na tom bylo ale vice . Delalo to same.
taky jsme s tim bojovali .
Zkouseli jsem i UTP merene z kvalitni medi , ani omylem a to delka kabelu byla cca 10m , zarizeni na tom bylo ale vice . Delalo to same.
Naposledy upravil(a) reset dne 26 Feb 2015 19:41, celkem upraveno 1 x.
0 x
ERnet tady, ERnet tam, ERnet vsude kam se podivam
ze by byl nekvalitni kabel se mi nechce zdat vyrobce nwm nechal jsem si poslat 100m.
0 x
kdyz si pingam na RB711 a zapnu to do eletriky tak odezva je tak 10s a pak se rebootne a odpoji se kabel na notasu a furt do kola.Mam tu jeste sunny 18v 1.33A tak zkusim zitra co to udela popr. nechal jsem na kabelu rezervu jeste 5m tak zkusim to zkratit
0 x
SXT Lite5 - FTP Cat5e Solarix dlouhý 101m - zdroj UBNT 24V/05A = běží už rok a půl bez jakéhokoliv klopítnutí 

0 x
j4rek píše:Mam tu jeste sunny 18v 1.33A
Zkusil bych spíše vyšší napětí. RB711 podporuje napětí až 30V po PoE. Čím vyšší napětí tím, tím menší ztráta na kabelu.
0 x
Nejdriv bych zmeril napeti na konci kabelu se zapnutym Mikrotikem. Fungovat to musi i kdyby to UTP bylo jen 26AWG. Pridany seriovy odpor by pak byl 7 ohmu, a kdyby Mikrotik bral teoreticky 1A (coz nebere ani pri minimalnim moznem napeti), na konci kabelu by muselo byt kolem 17V. Taky bych zkontroloval, jestli tam nevznika zemni smycka.
0 x
Zdravím,
na takové výpočty bych byl v obvodech, kde se nachází spínané zdroje velmi opatrný. Zvláště při startu spínaného zdroje dochází k mnoha velmi těžko popsatelných jevům, které mohou způsobit problém s rozběhem RB. A na RB jich bývá i několik.
Již jsem to tady psal dříve, chipy spínaných zdrojů na RB pracují na hranici možností, takže zvyšování napětí na horní hranici 28V bych moc nedoporučoval. Ledaže bychom spoléhali na "opatrnost" výrobce.
Zde údaje k chipu použitém v 911ce - oficiální údaj datasheetu od výrobce LITE-ON:
LSP 5502 - FEATURES:
2A Output Current
Wide 4.5V to 27V Operating Input Range
Integrated 100mΩ Power MOSFET Switches
Output Adjustable from 0.925V to 24V
Up to 96% Efficiency
Programmable Soft-Start
Stable with Low ESR Ceramic Output Capacitors
mpcz, 26.02.2015
na takové výpočty bych byl v obvodech, kde se nachází spínané zdroje velmi opatrný. Zvláště při startu spínaného zdroje dochází k mnoha velmi těžko popsatelných jevům, které mohou způsobit problém s rozběhem RB. A na RB jich bývá i několik.
Již jsem to tady psal dříve, chipy spínaných zdrojů na RB pracují na hranici možností, takže zvyšování napětí na horní hranici 28V bych moc nedoporučoval. Ledaže bychom spoléhali na "opatrnost" výrobce.
Zde údaje k chipu použitém v 911ce - oficiální údaj datasheetu od výrobce LITE-ON:
LSP 5502 - FEATURES:
2A Output Current
Wide 4.5V to 27V Operating Input Range
Integrated 100mΩ Power MOSFET Switches
Output Adjustable from 0.925V to 24V
Up to 96% Efficiency
Programmable Soft-Start
Stable with Low ESR Ceramic Output Capacitors
mpcz, 26.02.2015
0 x
-
- Příspěvky: 1246
- Registrován: 12 years ago
mpcz píše:Zdravím,
na takové výpočty bych byl v obvodech, kde se nachází spínané zdroje velmi opatrný. Zvláště při startu spínaného zdroje dochází k mnoha velmi těžko popsatelných jevům, které mohou způsobit problém s rozběhem RB. A na RB jich bývá i několik.
Již jsem to tady psal dříve, chipy spínaných zdrojů na RB pracují na hranici možností, takže zvyšování napětí na horní hranici 28V bych moc nedoporučoval. Ledaže bychom spoléhali na "opatrnost" výrobce.
Zde údaje k chipu použitém v 911ce - oficiální údaj datasheetu od výrobce LITE-ON:
LSP 5502 - FEATURES:
2A Output Current
Wide 4.5V to 27V Operating Input Range
Integrated 100mΩ Power MOSFET Switches
Output Adjustable from 0.925V to 24V
Up to 96% Efficiency
Programmable Soft-Start
Stable with Low ESR Ceramic Output Capacitors
mpcz, 26.02.2015
Zajimava informace.
BTW: bezne a dlohodobe pouzivame MT zalohovane 2x12V baterkami (tedy 27.6V). Nepozorujeme zadne problemy (narozdil pri napajeni z jedne baterky). Taky bych byl radeji, kdyby MT vybral jiny pracovni rozsah napeti (pokryvajici zdroje 48V) ale bohuzel...
0 x
j4rek píše:Ahoj mam klienta ktery ma RB711 a vzdaleny 53m svedeny utp kabel a napajim to POE 24V 1mA po dnesni instalaci a zapojeni mi to nejede.Jede to 10sekund pak se to odpoji a furt dokola takze se ani pomaly nestihnu pripojit na mikrotika.Ma otazka pomuze silnejsi zdroj nebo budu muset zkratit kabel nebo bliz k elettrice.dik
Když už vznášíte dotaz do fóra, tak předpokládám, že jste vyzkoušel běžný postup:
- zkouška s krátkým a zejména jiným kabelem na stole
- výměna za jiný kus jak RB711 tak napájecí zdroj, případně i jiný typ zdroje
Až napíšete, že ano a výsledky těchto zkoušek, tak má cenu se pokoušet poradit. Jinak může být kterákoliv z už učiněných rad správná, ale postupným zkoušením od konce Vám sebere víc času než mnou nastíněný postup.
A řekl bych, že když uděláte ty věci, které nahoře radím, tak pak nebudete s velkou pravděpodobností potřebovat radu od lidí tady.
0 x