Příspěvekod Viktor Novotný » 10 years ago

co tam je to "cisco compatible" ? jako ze eth jede s ciscem ? :) nebo to ma nejakou hlubsi myslenku ?
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

Uživatelský avatar
Radek Úlehla
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Radek Úlehla » 10 years ago

To budeš muset napsat spíš jim než sem :)
0 x

blax
Příspěvky: 395
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod blax » 10 years ago

Radek Úlehla píše:RMCARD202

http://eu.cyberpowersystems.com/product ... gement.htm

Kupuju s EPSkou.

kde prosim?
0 x

uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod uw:phoenix » 10 years ago

Zkoumal jsme ty INTEXy a jsem trochu zmaten. Jednak se zřejmě vyskytují ve dvou (nebo více) provedeních, viz. rozdílný vzhled:
https://www.discomp.cz/default.asp?cls= ... tiid=60550
http://eshop.duschy.cz/Zalozni-zdroje/1 ... s%C3%ADnus

Dále někde se uvádí max. nabíjecí proud 6A a jinde 10A. To jsou docela zásadní rozdíly... Nevím jestli jde opravdu o jiné verze, nebo to je někde jen chybně uvedeno, ale pokud do těch INTEXů půjdeme, určitě bychom se chtěli držet jednoho modelu kvůli nahraditelnosti.
Pokud má někdo upřesňující info (ideálně ten, kdo to používá), sem s ním ;)
Díky.
0 x

Uživatelský avatar
Radek Úlehla
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Radek Úlehla » 10 years ago

u EDčka
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 10 years ago

Ty intexy se totíž dělají ve 2 variantách - jedna 400W a druhá 600W, viz: https://www.discomp.cz/default.asp?cls= ... text=intex

jinak mám zatím nasazený jeden ten 400W kousek, zhruba týden. Shodou okolností 2 dny po nasazení nešel na lokalitě půl dne proud - vše OK, zatím o tom nevím (ale je ještě moc brzo na to dělat nějaké závěry).
0 x
Jan Ptáček

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 10 years ago

jak psal kolega ten obrazek na odkazu
https://www.discomp.cz/default.asp?cls= ... tiid=60550

je spatny to je ta silnejsi verze.

Dobijeci proud u slabsi (400 W) je 6A. Baterii to ale dobilo lepe nez zlutej CP (o hodinu delel vydrzelo bezet se stejnou zatezi).

My jich mame nasazeno 7 asi mesic co jsme zacali a problem zadny.

Jak jsem jiz psal pokud by mel nekdo zajem mohu je dodat za 2200,- Kc bez dane. Kdyz by chtel nekdo vice je mozne sehnat i za lepsi cenu, kdyz se domluvime na vetsim odberu. Sehnat mohu i silnejsi vversi, ale s tou zkusenost nemame.
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 10 years ago

podle obrazku je na 400w verzi prepinac zezadu maly DIP 4 pozicovy, dle manualu prepina typ baterie a nabijeci proud ... ale nikde jsem nenasel jaky teda typ baterie se da pouzit kdyz je na vyber ? diky
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 10 years ago

To co mam já žádné piny přepínací nemá, otázka je zda je to novější nebo starší revize. Každopádně 100 Ah baterii to nabilo tak, že vydržela o hodinu déle na stejné zátěži než u CP.
0 x

Fr33dom
Příspěvky: 1
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod Fr33dom » 10 years ago

Kdyby měl někdo za zajímavou cenu na prodej tu CyberPower CPS600E tak mám zájem, potřebuji něco ke kotli na zálohu oběhových čerpadel, ventilu a regulace, takže pokud se chyba F02 nebude objevovat moc často tak by to mohlo stačit na moje požadavky.

Rozhoduje cena a lokalita (ideálně osobní předání Přelouč, Chrudim, Pardubice a občas trasa HK-Jaroměř-Náchod-Hronov.

Nabídky můžete posílat do SZ.

Díky
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 10 years ago

Poslal jsem jeden kousek s podrobným popisem chyby F02 na reklamaci (kterou uznali) a byl vyměněn celý vnitřek. Tak jsem zvědav jestli bude nějaká změna.
0 x
Jan Ptáček

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 10 years ago

net.work píše:Poslal jsem jeden kousek s podrobným popisem chyby F02 na reklamaci (kterou uznali) a byl vyměněn celý vnitřek. Tak jsem zvědav jestli bude nějaká změna.


podle me to bude stejny, my meli a mame 4 ks a delaji to vsechny, uz je to na reklamaci. Uvidime jak to dopadne.
0 x

David2006
Příspěvky: 3243
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod David2006 » 10 years ago

U mě to 1ks co mám udělal asi po měsíci a za 14dní znovu...a najednou bouřkové nebouřkové 4-5 měsíců je klid(a to ten neobsazený panelák stavebníci výpadky nešetří). Přesto asi budu brát INTEX který mám přes měsíc nebo dva a zatím dobrý.
0 x

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 10 years ago

My INTEXY mame nasazeny asi 7 ks se 100 Ah baterkama a drzi, ted jsme meli od EONu vypadek patek 10 hod, so 7 a vydrzelo. zatez asi na 80 W cca. Porad plati ze kdyz budete chtit mohu je za 2200 dodat.
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago

Reklamace u CPS600E nepomáhá. Měl jsem stejný kus v reklamaci 2x, byla pokaždé uznaná a pokaždé to po vrácení zpátky udělalo znovu.