❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

EPS CyberPower

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Re: EPS CyberPower

Příspěvekod uw:phoenix » 11 years ago

Konkrétně ty Varty používáme taky a jsou fajn.
Je ale potřeba si uvědomit, že baterie by neměla být pořád plně nabitá, ale čas od času se musí použít. My v pravidelných intervalech na sajtu přepínáme na zálohu z baterie. Slouží to zároveň jako test, jestli je vše ok. Pokud by klekla baterie nebo měnič, máme automatický bypass, který přepne na síť a dá nám info, že něco není v pořádku. Jediný problém by nastal v případě, kdy ve chvíli testu UPS klekne i proud ze sítě. Jenže pokud by měnič nefungoval, tak při výpadku síťě by sajt klekl tak jako tak :)
0 x

blax
Příspěvky: 395
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod blax » 11 years ago

Nemate nedko zkusenosti s timto druhem CyberPower Emergency Power System (EPS) PRO 3500VA (2450W) - http://www.softcom.cz/eshop/cyberpower- ... 16503.html
chci to predradit pred APC 3000RM - potrebuji prodlouzit beh servrovny ze soucasnych 30minut na cca 6-10hodin a toto reseni vyjde asi nejlevneji.
zkousel to nekdo takto nasadit?
0 x

Uživatelský avatar
Radek Úlehla
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Radek Úlehla » 11 years ago

Mám zatím jednu CPS7500PRO s 4x 230Ah akku - běží od minulého roku
4x CPS3500PRO - zatim málo zkušeností z provozu

Další UPS za to zapojit jde, ale když budu počítat ztráty, tak v tom nevidím moc smysl, lepší UPS vyřadit.
0 x

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 11 years ago

mladas píše:A jak to mate nastavené, mate tam nastaveny cas po obnově sítového napěti nebo tam mate 0s ? Mi to dělalo taky s 0 po nastaveni 30sek je to v klidu (tuk tuk) zatim.


Jak to vypadá po těch pár měsících? Vrátila se chyba?

My jsme asi 4 ks koupily do sítě připojeny jsou na 106 Ah baterii a dva kusy které jsou v síti a za kterými byl GSM resetator házely po zapnutí okamžitě chybu F02. Včera se nám to po bouřce a několikanásobném výpadku napájení ze strany E-ONu stalo na jednom místě taktéž (GSM tam nebylo). Po zapnutí vypnutí vše v pořádku.

Když jsem chtěl stejnou chybu nasimulovat na ostatních dvou v kanclu chybu jsme tam proste nedostaly :(, na jednom z nich mám nastaveno to zpoždění na druhém ne - chyba se nám ale nepodařila nasimulovat ani na jednom z nich a to jsme zapojili totožné spotřebiče jako jsou na tom bodě kde to padalo (GSM i bez GSM, desítky, jeden zdroj na RB 5A) zátěž na cca 20 %. Zkusíme ještě to z kanclu převézt přímo na místo a otestovat tam.

Také jsem si všiml, že v nastavení je ještě jedna položka která nejde měnit je jako poslední za volbou typu připojené zátěže (1 nebo 2) a hodnota má na jednom našem CPS600E 500 a na druhém 200. Nakoupeny byly od různých firem asi měsíc od sebe. Nevíte někdo co to je za číslo? Nějaká revize?
0 x

mato1
Příspěvky: 947
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mato1 » 11 years ago

zdravim
moja skusenost je, ze tie 600-tovky su totalne naprd. mali sme dva, resp. mame este dva (inak su na predaj za fajn cenu ak by niekto chcel :-))
ale 1000-ky a 1500-vky su fajn. o tych ani nevieme... mame zatial 4 kusy.
tie 600-vky nam skapinali sami od seba a tiez stale hadzali chybu F02. po vymene za 1000-ku je pokoj a nevieme o tom mieste.
vsade mame 100Ah baterky a na jednom mieste mame 2 x 80Ah baterku.
0 x

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 11 years ago

Jestli mohu mít dotaz jaká na těch 600 byla zátěž?
0 x

mato1
Příspěvky: 947
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod mato1 » 11 years ago

jcb píše:Jestli mohu mít dotaz jaká na těch 600 byla zátěž?


35-40 percent pisalo, ale podla mna to muselo byt menej... bol na tom len jeden server (atom cpu, cca 30w spotreba), jeden licenc (do 40-50w spotreba), 1x rb2011 a cca 5 ubnt spojov. takze dokopy zataz mozno 120-130w
0 x

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 11 years ago

Tak to odpovídá ne? 420W a pokud to mělo 120-130W tak to cca těch 31% je. Naše domněnka míří právě do zátěže myslím, že bych to do více jak 100W nepokoušel raději, pak to bude zlobit s menší zátěží snad ne. Uvidíme budeme ještě zkoušet jak se to bude chovat na různých místech. Další prozatím kupovat nebudu.
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 11 years ago

jcb píše: Naše domněnka míří právě do zátěže myslím, že bych to do více jak 100W nepokoušel raději, pak to bude zlobit s menší zátěží snad ne. Uvidíme budeme ještě zkoušet jak se to bude chovat na různých místech. Další prozatím kupovat nebudu.


To je špatná domněnka - já jsem na tom měl zátěž cca. 12-14% a každý 6 měsíců F02... Nicméně v discompu už mají v podstatě to stejné, od jiné firmy, viz: https://www.discomp.cz/default.asp?cls= ... tiid=60550 a prý se to neseká...

Kdo to zkusí? :D
0 x
Jan Ptáček


Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 20 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 11 years ago

nejak tam nevidim vyuziti pro citlivou elektroniku ? ... :( je to pekne, ale porad to je o tom, ze se snazite pouzit neco co je jako zaloha pro cerpadla ci vysavace :D ...
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

David2006
Příspěvky: 3243
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod David2006 » 11 years ago

Ano není to nic do laboratoře ani to nemá military komponenty v sobě, takže nic pro Viktorka. Ostatní to třeba někdo na malé sajty zkusí a pak uvidíme 8) .
0 x

Peyrak
Příspěvky: 1588
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Peyrak » 11 years ago

http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh ... stemu.html

mám 8 kusů s baterkama 26 - 150Ah, jedna dokonce indikuje 100% zátěž a jede to v poho, jen to vcelku topí když to nabíjí a zálohuje, zatím s tím nemám problém
0 x

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 11 years ago

Díky všem za aktuální postřehy, ten INTEX jeden koupím a otestuju. Pokud se to bude taky s..t, tak zkusíme tu UPS co psal Peyrak. Jinak ono moc možností není na malej sajt nemá cenu investovat vic jak 10 tis za UPS, která by ho udržela celý den a byla schopna dobíjet velkou baterii :( Je třeba najít nějaký kompromis.
0 x

mladas
Příspěvky: 158
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod mladas » 11 years ago

S politovanim musím oznámit, že po dnešnim přechodu bouřkové fronty a s tím souvisejícím "strobo" efektu distribuční společnosti spadly 3ks tohoto, jinak asi skvělého, hw do "úžasného" stavu F02.
Takže půjdou :lol:

Pokud by měl někdo klidné spaní, které ho točí a chce zažít adrenalin nechť se ozve.

Máme naštěstí jen 6 kousků ;)

PS: pro vzduchovač do akvárka to bude asi dobré, i když ....
0 x