Ale urcite do toho pujdu, jeste nevim kdy, protoze vypadek, ktery tu trval 4 prac dny hned tak zase nebude.
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
záložní napájení
Re: záložní napájení
Ne nakonec jsem to hlidal rucne
resp prepl.
Ale urcite do toho pujdu, jeste nevim kdy, protoze vypadek, ktery tu trval 4 prac dny hned tak zase nebude.
Ale urcite do toho pujdu, jeste nevim kdy, protoze vypadek, ktery tu trval 4 prac dny hned tak zase nebude.
0 x
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
co si myslite, ze v tom je jineho nez rele ? a jeste ani ne tak rychle aby to preplo bez vypadku 
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
Viktor Novotný píše:co si myslite, ze v tom je jineho nez rele ? a jeste ani ne tak rychle aby to preplo bez vypadku
to zapomen pokud by tam bylo jen rele tak v okamžiku přepnutí by to vybehlo z zamčené skříně na naměstí a tancovalo tango (pokud byto nebylo sfázováno )
bude to tak že z dvou zdroju se bude delat DC napětí a vystupní napětí bude vytvářeno nově z DC tím pádem eliminují doby přepnutí a sfázování
0 x
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
hájit to nebudu dokud to neuvidím ze vnitřku ale máš pravdu že i rele kdyby tam bylo tak by to fungovat mohlo protože počítají s tím že tam bude zase spínany zdroj a ten na vstupu stejnak napětí usměrnuje a pak je tam teprve step down měnič a ten jede z DC
0 x
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
dle obrazku : http://www.bje.cz/docs/RSA-16Aprirucka.pdf
rele, trafko pro obsluhu rele ... ale menic je kde ? natoz tri menice (AC/DC 2x + DC/AC 1x ) ????
rele, trafko pro obsluhu rele ... ale menic je kde ? natoz tri menice (AC/DC 2x + DC/AC 1x ) ????
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
i kdyby za tim bylo trafko, tak dle obrazku vystupu to maximalne trosku poklesne a to odchyta kondik za tim trafkem myslim ... takze otazka je spis to zda tohle koupit, nebo udelat 
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
z mýho pohledu to radsi postavim protože za 5k je to drahy a nebo radsi si udělám ten 2x AC nabíječe baterie 24V a z 24V budu dělat invertorem 230 a mám to i zálohovany kapacitou baterie
jen se musím mrknout jestli to mám v ŽL
jen se musím mrknout jestli to mám v ŽL
0 x
Jako uprimne je mi uplne jedno co v te skatuli je - pokud to umi bezvypadkovite prepnout napajeni, tak at je tam klidne santa claus, ktery to prepne.... a CE to ma, takze na to dostanu i revizi (coz u homemade skatule asi tezko)...
0 x
Jan Ptáček
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
na din rele mas taky CE
a po konzultaci s revizakem jsem klidny ... rekl me "co resis, vsak je to porad ta jedna faze" no ma pravdu
vzdyt z jedne faze napajim ups i na tu samou eventuelne delam bypas
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
Právě záleží, co tím přepínáš. Pokud to máš jako bypass pro offline nebo line interactive UPS, tak není problém. I ty obrázky v tom listu je přepnutí, kdy je to napájeno z jedné společné fáze oboje. Navíc výpadek je vtipně volen v okamžiku průchodu nulou, kdy je to nejcitlivější.
Pokud ale na jedné větvi bude online UPS nebo ten motorgenerátor, tak můžeš mít ty průběhy v protifázi. A pokud ti to přepne poblíž špičky (jak to dle toho obrázku asi dělá, až se nabudí cívka) a ne v nule, tak co je za tím už se může poroučet (spínanému zdroji by to mělo být jedno, pokud je dobře udělán). Pokud máš online UPS nebo diesel se synchroshiftem, který se umí držet synchronně proti referenční fázi, pak to přepínání by bylo v pohodě (ale k přepnutí by muselo dojít až po dotažení frekvence).
Kdo je paranoidní a chce opravdu přpínat střídavě tutově v libovolném bodě, doporučuji třeba tohle:
http://www.beckwithelectric.com/products/mbt.html
Tomu věří i ČEZ (a SÚJB) pro přepínání za běhu napájení havarijních čerpadel v Temelíně.
Pravda, auto střední třídy je levnější.
Jinak ais záleží co chci naájet. Pokud si za to chcí dát tlupu baterke a živit hromadu RBéček a spol, tak je varianta mít dva zdroje a přepínat až na DC větvi. K tomu účelu dělá krabičku BJ a i k oblíbeným AD155 zdrojům jsou přímo od výrobce. A pokud jsem paranoidní, tak u řady krabiček jde využít přímo duální napájecí vstupy a mám zdroje dva, dvě sady baterek, ty vedou třeba do RB260GSP/RB750UP (jedna sada do jacku a druhá do ether1) a na ETH2-ETH5 píchám SXT a podobný šrot, který má jen jeden PoE vstup...
Pokud ale na jedné větvi bude online UPS nebo ten motorgenerátor, tak můžeš mít ty průběhy v protifázi. A pokud ti to přepne poblíž špičky (jak to dle toho obrázku asi dělá, až se nabudí cívka) a ne v nule, tak co je za tím už se může poroučet (spínanému zdroji by to mělo být jedno, pokud je dobře udělán). Pokud máš online UPS nebo diesel se synchroshiftem, který se umí držet synchronně proti referenční fázi, pak to přepínání by bylo v pohodě (ale k přepnutí by muselo dojít až po dotažení frekvence).
Kdo je paranoidní a chce opravdu přpínat střídavě tutově v libovolném bodě, doporučuji třeba tohle:
http://www.beckwithelectric.com/products/mbt.html
Tomu věří i ČEZ (a SÚJB) pro přepínání za běhu napájení havarijních čerpadel v Temelíně.
Jinak ais záleží co chci naájet. Pokud si za to chcí dát tlupu baterke a živit hromadu RBéček a spol, tak je varianta mít dva zdroje a přepínat až na DC větvi. K tomu účelu dělá krabičku BJ a i k oblíbeným AD155 zdrojům jsou přímo od výrobce. A pokud jsem paranoidní, tak u řady krabiček jde využít přímo duální napájecí vstupy a mám zdroje dva, dvě sady baterek, ty vedou třeba do RB260GSP/RB750UP (jedna sada do jacku a druhá do ether1) a na ETH2-ETH5 píchám SXT a podobný šrot, který má jen jeden PoE vstup...
0 x
bavíme se ale o dvou ruzných zdrojích takže poku jedna bude faze a druha bude třeba z centraly a už to je jina faze
0 x
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
ja to ale chcu dat jako bypas ups ... tedy vzdy vychazi ze stejne privodni faze ...
s tou centralou ci jinym zdrojem, chapu ze je to horsi
pak je otazka kdy tu centralu pouziju, pokud kdyz nejde hlavni napajeni ze site .. a tedy dam centralu pred ups je to asi zase jedno, jen musim odpojit i vstup toho bypasu kdyby se nahodou zapla elektrina a nahodou upska zdechla v te chvily 
s tou centralou ci jinym zdrojem, chapu ze je to horsi
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education