❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Příspěvekod okoun » 11 years ago

zdravím, bohužel se mi nějak nedaří ovládat moji smart ups od APC pomocí sériové linky. když COM konektor zapojím do PC tak se vždy ihned ups vypne s hláškou "output off by software" přitom nemám vůbec spuštěný žádný terminal či jejich SW...
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
goblajz
Příspěvky: 820
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod goblajz » 11 years ago

A co začít běžným postupem? Nainstalovat software a pak tam píchnout UPS?
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 11 years ago

tak jedině to zkusit oživit přes USB, ale jak říkám stačí zapojit sériák do PC či RB tak down
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 11 years ago

goblajz píše:A co začít běžným postupem? Nainstalovat software a pak tam píchnout UPS?


naistalovat sw? uhmm už hodinu tu hledám jaký že to sw vlastně instalovat? na CD jdou jen návody v PDF, na webu u tohoto modelu také nic není, hmm dobrý opravdu....
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
goblajz
Příspěvky: 820
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod goblajz » 11 years ago

A co to je za typ?
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 11 years ago

je to UPS-smart x1000VA LCD RACK, akorát mě ted napadá jestli to není tím že tam je strčena dohledová karta a tímpádem ups už nelze ovládat sériákem přímo, ale jen přes tu kartu... nevím
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 11 years ago

Smart-UPS tohle udělá, protože tam máš normální RS232 kabel. A na jednom z pinů má UPSka totiž příkaz pro vypnutí. Nahodíš terminál ... a čau bejby. Je to proto, abys koupil originální kabel :-)
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 11 years ago

I když u SMX typů už si jistý nejsem. Ale nejspíš to pravda bude také. Pokud tam je dohledová karta, dělej to přes ní.
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 11 years ago

ludvik píše:Smart-UPS tohle udělá, protože tam máš normální RS232 kabel. A na jednom z pinů má UPSka totiž příkaz pro vypnutí. Nahodíš terminál ... a čau bejby. Je to proto, abys koupil originální kabel :-)


no kabel používám originál ale z back-ups 750 :) tak nevím že by tento byl jiný? :)
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod ludvik » 11 years ago

To si piš ...
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 11 years ago

ok tak jsem to vyřešil přes ten seriak dohledové karty, ale mám dvě otázky

1. funguje někomu ovládání té karty přes Mikrotik serial? mě to jde pouze v H-terminálu na windows
2. je nějaký lepší příkaz než ups -c reboot ? potřebuji restartovat pouze určitou gupu výstupů ale neašel jsem jestli to tím terminálem jde...
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 11 years ago

2. příkaz ups -o číslogrupy reboot, to funguje, bacha ale ups -o 2 reboot restartuje grupu jedna na té upsce, nevím proč :)

1 = všechny group
2 = gourp 1
3= group 2

když dám reboot 1 tak se uspka jakoby vypne a začnou svítit všechny 4 led indikace a neustále blikají dokud nevypnu a zapnu přívod napájení, vypadá to jako kdyby to bylo vypnutí a zapnutí až při zapnutí elektřiny, ale to snad reboot není...
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...